Котёл Китурами World 5000-ошибка 97

Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami

Модератор: KituramiRussia

Аватара пользователя
jonsonn
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 12 сен 2008, 17:31
Репутация: 5
Откуда: Тула

Котёл Китурами World 5000-ошибка 97

Сообщение jonsonn »

Всем привет!В феврале я писал про ошибку 97 на китурами 5000.После этого котёл честно отработал до конца сезона без косяков.В сентябре несколько раз запускал его для просушки комнат(дожди были)-всё ок.А вот на днях котёл опять выдал ошибку 97.После нескольких манипуляций с отключением-подключением он очухался и опять заработал.Что за глюки.Утечки газа я думаю исключаются,так-как утечка самоустранится не может.Наличие паров бензина,лака и пр.тоже мимо.Дома никого не было,да и неоткуда им взяться.Задув пламени тоже не канает-на улице был прекрасный тихий вечер.Какая-то плавающая ошибка и проявляется редко,но метко.Чем лечить не знаю.Может есть поэтапная метода выявить косяк,а то скоро"эс ист кальт" будет и совсем не хочется раскарячиться с этим глюком в морозяки.Кстати чатился онллайн с сервисным центром в краснодаре-сказали возможно неисправность блока упрвлления.Слово"возможно"видимо склоняют меня к покупке у них нового блока .Такой метод поиска может привести к покупке запчастей на сумму нового котла :shock:Пробовал спросить в другой ветке(Косяки Китурами),но там никто не ответил :|

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

не видил в другой вете, простите. Продать блок в Тулу, ну совсем не интересно, можно купить и в москве. Мое мнение что то фанит, подванивает. Если забор воздуха с улицы, снимите гофру, если из комнаты сделайте коаксиал. Проверьте горение вся ли горелка горит. Вы сами исключили все варианты, оставив только глюк платы.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
jonsonn
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 12 сен 2008, 17:31
Репутация: 5
Откуда: Тула

Re: Котёл Китурами World 5000-ошибка 97

Сообщение jonsonn »

А что может фонить?Немного не понял насчёт гофры и коаксиала?Котёл висит на стене.Выхлоп у него коаксиал выведен через стену на улицу.При таком монтаже проработал две зимы и в морозы -30 и в метели.Ни разу ошибок не было.Сегодня утром работал 1,5часа без проблем.Потом днём жена позвонила,что опять 97 ошибка.Вечером приехал-решил поближе познакомится с котлом.Открыл крышку,выключил свет-котёл запустился,но как-то "немощно",посмотрел в окошко.На горелке где-то рядов десять форсунок,но из них горели только 2 или 3(которые слева ,рядом с электродами-разрядниками.Нагрева воды естественно нетТакое ощущение,что нет напора газа.Проверил патрубок подачи газа(гайки промылил),шланг тоже проверил-утечек нет.Кран газовый(шаровой стоит) покрутил.Открутил переднюю крышку(где окошко и электроды),помотрел горелку-визуально косяков нет.Да ещё на магистральной трубочке подачи газа есть болтик с резиновым колечком-он был слегка ослаблен(подтянул).Собрал всё на место.Запустил котёл-заработали все форсунки с хорошим пламенем.Нагрев пошёл.Короче опять работает.Вот и чешу репу :cry:

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

не чеши, в теме про косяки, я описаил метод тюнинга надо оттянуть вентилятор. Скорей всего фанит несгоревший газ сгорелки.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение kiturami »

jonsonn
Написал в ЛС, как можно решить проблему.

Аватара пользователя
jonsonn
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 12 сен 2008, 17:31
Репутация: 5
Откуда: Тула

Re: Котёл Китурами World 5000-ошибка 97

Сообщение jonsonn »

Спасибо за помощь.Надо почитать про вентилятор.Может правда поможет.Буду бороться до победы :| Что получится тогда отпишусь вам.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Отпишись по результату.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Nikita_Shevchenko
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 17:55
Репутация: 0

Сообщение Nikita_Shevchenko »

А у вас какая подмодель там помоему данная модель котла была с подачей газа из балона и трубы, Провертье т.к. если неправильная модель может запах идти из-за разбежности в давлении.

Аватара пользователя
jonsonn
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 12 сен 2008, 17:31
Репутация: 5
Откуда: Тула

Re:

Сообщение jonsonn »

Nikita_Shevchenko писал(а):А у вас какая подмодель там помоему данная модель котла была с подачей газа из балона и трубы, Провертье т.к. если неправильная модель может запах идти из-за разбежности в давлении.
Ну это исключено.Во первых куплена модель именно под штатный газ(в паспорте есть отметки).Если подключать его под баллон-нужно перенастраивать.Во вторых он смонтирован в 2010году,т.е. честно и без всяких косяков отработал два весенне-зимне-осенних сезона.

Аватара пользователя
jonsonn
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 12 сен 2008, 17:31
Репутация: 5
Откуда: Тула

Сообщение jonsonn »

Ну вот обещал отписаться.10дней прошло-ошибки 97 пока не появлялось.Может и правда этот болтик с резиновым колечком подтравливал.(врезан в газовый патрубок между клапаном и горелкой).Предполагаю он нужен для замера давления газа :|

toha

Re: Котёл Китурами World 5000

Сообщение toha »

Привет всем! подскажите пожалуйста! почему котел свыше 40 градусов не поднимается? заранее спасибо!

Abdicator
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 июн 2016, 11:09
Репутация: 0

Сообщение Abdicator »

Добрый день!
Аналогичная проблема с котлом World Plus.
Эксплуатирую с осени, периодически выскакивыет с этой ошибкой. Всего было раз 5-6 за это время. Обычно перезагрузка помогает, но сегодня с утра никак не хочет возвращаться в нормальный режим. Работает минут 5-10 и опять вылетает ошибка.
Тут явно нашли какое-то решение, но оно в личке у автора, или другой теме.
Что там надо сделать с вентилятором?

Аватара пользователя
KituramiRussia
Любитель
Любитель
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
Репутация: 111
Откуда: Хабаровск
Контактная информация:

Сообщение KituramiRussia »

Ошибка 97 - датчик утечки газа котла обнаружил концентрацию газа, которая еще далеко до взрывоопасной.
Звоните "04".
Причины могут быть разные. Например, при розжиге тяга была недостаточно, немного газа попало в помещение. Датчик утечки газа это заметил, закрыл газовый клапан, отключил котел, включил вентилятор на горелке.
Звоните "04", не шутите с этим, сами ничего не трогайте.

Аватара пользователя
Kiturami TVK
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 03:58
Репутация: 26

Сообщение Kiturami TVK »

Abdicator, добрый день!
Подскажите, как у Вас решился вопрос?
Исчезла ошибка?

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: Котёл Китурами World 5000-ошибка 97

Сообщение РоманМ »

блин 4 года котел отработал, потом сгорел предохранитель и появилась эта ошибка! проверил на утечки, заменил прокладку под горелкой (котел напольный 30R), включается, загорается, видит пламя, через 10-15 сек отрубается и выдает ошибку 97, может блок?
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
KituramiRussia
Любитель
Любитель
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
Репутация: 111
Откуда: Хабаровск
Контактная информация:

Сообщение KituramiRussia »

Может блок, может газ. Обязательно поставьте стабилизатор напряжения, пригласите сервис или кто в городе области продает такие котлы. Они поставят новый контроллер, все сразу станет ясно.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

да вот сегодня и поеду ставить... скорее всего блок, потому как все остальное уже исключил, все равно спасибо! вопрос в другом, почему этой ошибки нет в инструкции??????????????????
рррр-разобррраться... и не поломать...

Abdicator
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 июн 2016, 11:09
Репутация: 0

Сообщение Abdicator »

Kiturami TVK
Если еще актуально.
Никак по сути. Приехал спец, взял 3000 рублей, проверил утечки, не нашел. Сказал, что скорее всего - задувает выхлоп (труба выходит на подветренную сторону торцом). Ну и предложил снять задувную трубу)
Ну и в общем, он может работать и с надетой, но может месяц, а может день, а может час. Зимой решил таки снять трубу - потери тепла более критичны.

Advard07
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 14:03
Репутация: 0

Сообщение Advard07 »

Здравствуйте.Котел World Plus на сжиженном газе.Год проработал нормально.После того как замерз редуктор на улице ,котёл остановился.После запуска,стала выскакивать ошибка 97. Стоят два внешних датчика на газ ,они молчат.Внутри котла запаха газа тоже нет.Ставил внутрь котла внешний датчик газа, он не срабатывает.Стабилизатор напряжения стоит.Давление в системе и газа ,в норме.Внутри утечки нет,проверил.При открытой крышке все работает.

Аватара пользователя
KituramiRussia
Любитель
Любитель
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
Репутация: 111
Откуда: Хабаровск
Контактная информация:

Сообщение KituramiRussia »

Возможно неисправность датчика газа в котле, возможно Ваши датчики вне и в котле настроены на разную концентрацию.
Возможно, после разморозки редуктора, он стал давление повыше подавать.
Возможно дымовая труба конденсатом обросла пока редуктор размораживали, дымогазы в помещение попадают. Может еще что-то.
Звоните 04, приедут, проверят, устранят.

Ответить