Дизельный котел Китурами 30R и черный дым из трубы.

Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami

Модератор: KituramiRussia

gengar19841
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 15:32
Репутация: 0

Дизельный котел Китурами 30R и черный дым из трубы.

Сообщение gengar19841 »

Здравствуйте, Господа.
Срочно требуется консультация специалиста!
Вчера запустили отопление (котел Китурами турбо 30R), через 3 часа люди на улице вызвали пожарных, т.к. из дымохода валил густой черный дым. Котел перед запуском был вычищен, заменена форсунка и фильтр.
Что случилось с горелкой и котлом (в конце прошлого сезона работал как часы). Как настроить горелку (есть газоанализатор Testo 310, манометр и пр.) Какие параметров я должен добиться? Документов на горелку нет.
Помогите плз.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

8-800 100-22-40

Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
давление на форсунке 10, воздух 6-8, форсунка 0,85-0,60. И все, проверить и подстроить воздух. Газиком лучше ничего не измерять, черный дым от научного подхода.
П.С. на тридцатке фильтр не меняется, промывается. А что Вы "был вычешен". Вычещен ли фильтр в насосе? Вытягивали ли турбулизаторы? И какую форсунку установили?

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
А ключь на 16ть есть?

Добавлено спустя 15 секунд:
А ключ на 16ть есть?
Встретил дизайнера - убей сразу!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

А о самом интересном умолчали. И что пожарные?
гpязнуля писал(а):Газиком лучше ничего не измерять, черный дым от научного подхода.
А как с помощью газоанализатора черный дым получить? :D
Или это только с корейскими выходит?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

gengar19841
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 15:32
Репутация: 0

Re:

Сообщение gengar19841 »

гpязнуля писал(а):8-800 100-22-40

Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
давление на форсунке 10, воздух 6-8, форсунка 0,85-0,60. И все, проверить и подстроить воздух. Газиком лучше ничего не измерять, черный дым от научного подхода.
П.С. на тридцатке фильтр не меняется, промывается. А что Вы "был вычешен". Вычещен ли фильтр в насосе? Вытягивали ли турбулизаторы? И какую форсунку установили?

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
А ключь на 16ть есть?

Добавлено спустя 15 секунд:
А ключ на 16ть есть?
Ключи есть.
Котел полностью чистили, заменили топливный фильтр, форсунку (0,65), все турбулизаторы.
Почему не надо газик?

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
VikT писал(а):А о самом интересном умолчали. И что пожарные?
гpязнуля писал(а):Газиком лучше ничего не измерять, черный дым от научного подхода.
А как с помощью газоанализатора черный дым получить? :D
Или это только с корейскими выходит?
Пожарные сказали выключит такой котел.
Я думаю с помощью газика убрать черный дым, только не знаю какие параметры должен показывать когда все нормально.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Прибавляйте кислород пока из трубы не пойдёт белый дым,потом мерейте газоанализатором,а то кислородную ячейку спалите.кислород выставляйте 3-5%

gengar19841
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 15:32
Репутация: 0

Сообщение gengar19841 »

прибавляйте кислород, это увеличить подачу воздуха, и что значит спалите кислородную ячейку?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Re:

Сообщение гpязнуля »

VikT писал(а): А как с помощью газоанализатора черный дым получить? :D
Достаточно его иметь (газоанализатор), вот у автора получилось же..... :mrgreen:

Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Ты по указанному номеру телефона звонил?
Встретил дизайнера - убей сразу!

gengar19841
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 15:32
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение gengar19841 »

гpязнуля писал(а):
VikT писал(а): А как с помощью газоанализатора черный дым получить? :D
Достаточно его иметь (газоанализатор), вот у автора получилось же..... :mrgreen:

Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Ты по указанному номеру телефона звонил?
А чей это номер и что там могут (консультация или это вызов мастера)?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Может стоит сначала позвонить? Объяснить проблему на пример, услышать что ответят.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

gengar19841 писал(а):прибавляйте кислород, это увеличить подачу воздуха, и что значит спалите кислородную ячейку?
он хотел сказать СО шную ячейку )) оговорился видать
Во всем виноваты проектировщики

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

На самом деле я кислородную и имел ввиду. Для СО- сенсора защита есть,которая компрессор отключит.

gengar19841
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 15:32
Репутация: 0

Re: Дизельный котел Китурами 30R и черный дым из трубы.

Сообщение gengar19841 »

Вчера настраивал котел и вот что получилось:
О2 4,2
СО2 12,5
А вот температура выше 400, что это может быть (давление топлива большое)?

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

400 градусов говорит о том что мощность горелки намного выше мощности котла,либо котел грязный и плохой теплосьем.Но в вашем случае скорее первое ,раз сперва черный дым шел.Уменшайте мощность горелки,и опятьпридется уменьшайте воздух на горение.

gengar19841
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 15:32
Репутация: 0

Re:

Сообщение gengar19841 »

АРТЁМ. писал(а):400 градусов говорит о том что мощность горелки намного выше мощности котла,либо котел грязный и плохой теплосьем.Но в вашем случае скорее первое ,раз сперва черный дым шел.Уменшайте мощность горелки,и опятьпридется уменьшайте воздух на горение.
Спасибо.
А не подскажите диаметр резьбы в месте где подключается манометр для измерения давления топлива на форсунку

Добавлено спустя 55 секунд:
АРТЁМ. писал(а):400 градусов говорит о том что мощность горелки намного выше мощности котла,либо котел грязный и плохой теплосьем.Но в вашем случае скорее первое ,раз сперва черный дым шел.Уменшайте мощность горелки,и опятьпридется уменьшайте воздух на горение.
И еще на сколько это опасно и опасно ли вообще (темп. 400 гр.)?

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

Диаметр резьбы в месте, где подключается манометр - G 1/8 (насос Danfoss типа BFP 20/21)

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

При такой работе вырастает теплонапряженность топки,соответственно вырастает нагрузка на метал, сварные швы и т.д. У вас горелка какой фирмы? Мне кажется все ваши проблемы из за поменненой форсунки,может левая какая попалась.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

крышка дымохода обгорела? Верни турбулизаторы на место.
Встретил дизайнера - убей сразу!

gengar19841
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 15:32
Репутация: 0

Re:

Сообщение gengar19841 »

АРТЁМ. писал(а):При такой работе вырастает теплонапряженность топки,соответственно вырастает нагрузка на метал, сварные швы и т.д. У вас горелка какой фирмы? Мне кажется все ваши проблемы из за поменненой форсунки,может левая какая попалась.
Я тоже думаю на форсунку. 085 не много для 30R? Может меньше поставит 0.65?

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
гpязнуля писал(а):крышка дымохода обгорела? Верни турбулизаторы на место.
Нет крышка не обгорела, турбулизаторы на месте. Думаю надо топку еще раз почистить и давление топлива снизить.

Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Re: Дизельный котел Китурами 30R и черный дым из трубы.
Подскажите по котлу СТС 950: регулировка диска рассекателя + и - это для чего и что изменится если регулировать (О2 и СО2 меняется)?
И какое давление надо выставить на форсунке 0,65 и 0,85?
Спасибо за любую инфу.

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
АРТЁМ. писал(а):400 градусов говорит о том что мощность горелки намного выше мощности котла,либо котел грязный и плохой теплосьем.Но в вашем случае скорее первое ,раз сперва черный дым шел.Уменшайте мощность горелки,и опятьпридется уменьшайте воздух на горение.
А мощность горелки уменьшаем давление топлива? Сейчас стоит 10.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Я думаю насос лучше не трогать,у вас какая изначально форсунка стояла? В инструкции на горелку должна быть таблица подбора форсунок.

gengar19841
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 15:32
Репутация: 0

Re:

Сообщение gengar19841 »

АРТЁМ. писал(а):Я думаю насос лучше не трогать,у вас какая изначально форсунка стояла? В инструкции на горелку должна быть таблица подбора форсунок.
Инструкций нет никаких, форсунка сейчас стоит 0,85. Может у Вас есть инструкции, буду очень признателен.

Ответить

Вернуться в «Kiturami»