Тема: Китурами и Тополь - пеллетная горелка и котел

Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami

Модератор: KituramiRussia

Китурами и Тополь - пеллетная горелка и котел

Сообщение And Helper » 29 янв 2016, 05:18

Добрый день, многоуважаемые форумчане и гости форума.
В данной ветке мы будем более подробно рассказывать о проведении ходовых испытаний и работе пеллетной горелки Китурами KRP-20 с котлом ZOTA "Тополь"
Я думаю эта информация будет крайне интересна тем пользователям, которые еще не определились с выбором пеллетного котла, а также с выбором вида котла.
Итак, что мы имеем:
Пеллетная горелка Китурами мощностью 25 кВт от, известного многим, котла Китурами KRP-20A. По отзывам пользователей, горелка показала прекрасные результаты как с данным котлом так и при работе на других котлах. Да были недочеты, но мы с вашей помощью устраняем их и конечно же будем постоянно совершенствовать нашу с вами горелку. Уже сделано многое, учтены все недочеты и многие пожелания для еще более надежной и безаварийной работы горелки Китурами KRP-20 и котла в целом.
Пока мы ожидаем новую, модернизированную горелку, испытания решили провести с имеющейся горелкой от котла, в дальнейшем я расскажу, что было добавлено в новую горелку. В качестве теплогенератора был взят котел ZOTA "Тополь" мощностью 32 кВт. Чем было это вызвано?
Первое и наверное основное - это универсальность итогового агрегата, он должен был работать на пеллетах, дровах, причем переход на дрова должен был происходить без демонтажа горелки, скажу более строго без демонтажа. Почему, тут я открою маленький секрет, горелка будет управлять горением дров! Соответственно котел должен обладать глубоким топочным пространством, чтобы труба сгорания пеллет не мешала работе котла на дровах.
Второе, но не менее важное - это мощность. Мощность котла должна быть больше мощности горелки, это объясняется не только относительно не высоким КПД ТТ котлов, но и тем, что горелка Китурами KRP-20, и это подтверждено многочисленными испытаниями, при не хитрых манипуляциях, свободно работает на мощности большей заявленной.
Теперь немного фото:
2.jpg

3.jpg

4.jpg

Сегодня будем запускать и проводить испытания, по ходу испытаний буду выкладывать небольшие отчеты, фотографии, ну и отвечать на ваши вопросы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
And Helper
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02

О горелке

Сообщение And Helper » 29 янв 2016, 06:41

Пока идет гидравлический монтаж котла расскажу немного о модернизированной горелке Китурами KRP-20.
Напоминаю, что пока мы ждем поступления, для сегодняшнего испытания была взята горелка от котла. Нам интересно как поведет себя горелка с этим недорогим котлом, конечно на этом мы не будем останавливаться, будут и другие котлы, и испытания модернизированной горелки, когда она придет.
Сейчас это выглядит так:
11111.JPG

Видим, что на котле лежит корпус с электронной частью, что конечно же не очень удобно, да и не красиво. Поэтому считаю главной переделкой, размещение блока управления непосредственно на горелке.
Вот так:
2222.JPG

Посмотрим поближе:
3333_thumb.jpg

На этой фотографии наше с вами внимание привлекает кнопка переключения "ПЕЛЛЕТЫ-ДРОВА" - это то о чем я говорил в первом посте, управление горением дров. Конечно это требует испытания, которые мы и незамедлительно проведем когда получим модернизированную горелку. Пока будем мучить что имеем. :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
And Helper
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02

Немного о подключении

Сообщение And Helper » 29 янв 2016, 10:13

В соседней ветке мой коллега немного описывал подключение датчика температуры, здесь попробую описать по подробнее:
Датчик температуры мы смонтировали на место тягорегулятора, отверстие для которого имеет резьбу на 3/4 дюйма. Так как штатный датчик, который идет в комплекте с горелкой имеет наружную резьбу 1/4 дюйма, пришлось позаимствовать датчик от жидкотопливного котла серии KSO на 1/2". Ну и конечно же модернезированные горелки будут иметь комплектацию с датчиком температуры на 1/2 дюйма. Большинство современных котлов имеют монтажное отверстие по тягорегулятор, поэтому монтируется датчик через в футорку 3/4" х 1/2" в любой из этих котлов.
И вот что получаем:
4444.JPG

Один нюанс, штатный датчик ZOTA при подключении управления ТЭНа, устанавливается возле патрубка подачи. Здесь же мы устанавливаем датчик пеллетной горелки Китурами на месте тягорегулятора, может быть или не быть погрешность? Кто как думает?
Еще нам нужно место для датчика уровня теплоносителя. В комплекте с горелкой идет отличный датчик уровня с нормальным таким размером электрода:
5555.JPG

Это позволяет свободно смонтировать его через футорку 1/2" х 1/4" в тройник на подачи:
6666.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
And Helper
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02

Первый запуск

Сообщение And Helper » 29 янв 2016, 11:22

Ну что, первый запуск состоялся. Для начала нагружать сильно котел-горелку не стали.
Имеем настройки:
Первоначальная засыпка: 35
Подача: 1,1
Стоп: 9
Что соответствует расходу ориентировочно 4 кг/ч и мощности около 19 кВт/ч. Ну первый блин оказался комом и идеального розжига не получилось, но после второй досыпки котел свободно запустился:
DSC_0061_thumb.jpg

Вывод увеличить первоначальную засыпку! :idea:
В режим вошел нормально, пламя получилось стабильное:
DSC_0066_thumb.jpg

DSC_0068_thumb.jpg

Газоанализатор показывает следующие результаты:
DSC_0070_thumb.jpg

Думаю для первого раза вполне не плохо. я думаю Завод Отопительной Техники и Автоматики г. Красноярск, может гордится своим произведением, заявленный КПД соответствует!!! :smart:
Конечно выделяемая мощность горелки, при первом запуске, была меньше номинальной мощности котла, но тем не менее и такие показатели не могут не радовать!
Завтра мы конечно же нагрузим по максимуму горелку, еще попробуем погонять котел с вставленными в теплообменник отсекателями.
Прошу высказываться по поводу проведенного испытания. Может у кого из форумчан был опыт использования горелки Китурами KRP-20 с другими котлами и есть рекомендации. Или идеи для проверки горелки/котла в каком либо определенном режиме и т.д.? :?:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
And Helper
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02

Сообщение oleg.dmitrievic » 29 янв 2016, 11:32

интерестно чего на дровах ваш газоанализатор покажет. с работающей горелкой
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9133
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Сообщение KituramiRussia » 29 янв 2016, 11:46

Очень интересный вопрос, но неинтересный ответ.
Пеллетную горелку пользователь котла установит для освобождения от многократной загрузки дров или угля в топку.
Установит, что бы не просыпаться по утрам в остывшем доме.
Установит, чтобы можно было оставить свой дом только под присмотром котла на пару недель.
Установит, чтобы золы меньше таскать в десять раз.
Установит, чтобы по вечерам спокойно отдыхать в кругу семьи, а не бегать в котельную и смотреть горит/не горит.
Так что нет никакого смысла нам измерять КПД с дровами и пеллетами.
Дрова теперь будут, как резервный вид топлива.
KituramiRussia
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
Откуда: Хабаровск

Сообщение Вашновосел » 29 янв 2016, 12:20

And Helper
1. Будете ли вы снимать штатную решетку из чугуния, которая находится сильно близко к горелке?
2. Как происходит сжигание дров с установленной горелкой? Там место под дрова достаточно (с торчащей трубой горелки)? Идет банальная продувка горелки на малых оборотах при дровах или горелка управляет наддувом, как в ТТ?
Вашновосел
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 18:09

Re:

Сообщение And Helper » 29 янв 2016, 12:57

Последний раз редактировалось And Helper 29 янв 2016, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
And Helper
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02

Re:

Сообщение And Helper » 30 янв 2016, 06:21

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
And Helper
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02

Сообщение oleg.dmitrievic » 30 янв 2016, 07:11

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9133
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Сообщение And Helper » 30 янв 2016, 08:54

And Helper
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02

Сообщение KituramiRussia » 30 янв 2016, 10:34

Очень хорошо, что только по теме общение.
Есть сообщение - есть возражения и есть тогда предложения, как надо или как у других.
KituramiRussia
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
Откуда: Хабаровск

Сообщение And Helper » 02 фев 2016, 04:19

Доброго времени суток!
Продолжаем испытывать пеллетную горелку Китурами KRP-20 с ТТ котлом ZOTA "Тополь-М". Следующий эксперимент - это запуск котла на пеллетной горелке с использованием отсекателей газов вставленных в газоходные каналы котла. Отсекатели использовали от жидкотопливных котлов Китурами серии KSO, они имеют идеальную ширину, равную диаметру газоходного канала. Цель эксперимента увеличить КПД котла и проверить стабильность работы.
DSC_0081_thumb.jpg

DSC_0080_thumb.jpg

Пока готовим нормальную нагрузку на котел в виде тепловентилятора VOLCANO VR1, расскажу о еще одной удаче. Для экспериментов и предварительных испытаний, нам был предоставлен контроллер, который будет стоять в модернизированной горелке с переключением "дрова-пеллеты". Так что у нас появилась уникальная возможность предварительно испытать горелку в режиме дрова.
Для этого была выведена кнопка переключения режимов "дрова-пеллеты" в корпусе с электронной частью и подсоединена к соответствующему разъему на контроллере:
DSC_0083_thumb.jpg

Чуть позже выложу результаты испытания.
Интересно какие настройки на пульте управления в режиме "дрова" мы сможем менять? Есть мнения?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
And Helper
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02

Сообщение And Helper » 02 фев 2016, 11:18

И так результаты очередных испытаний:
Мощность горелки установили номинальную 25 кВт, в газоходные каналы были установлены отсекатели газов 8 шт. Розжиг прошел без каких либо нареканий, так же с легкостью горелка вышла в режим работы. Температура в котле поднялась сравнительно быстро, поддымливаний котла не наблюдалось, и это не смотря на не очень идеальный дымоход. То есть котел работал в штатном режиме и установка отсекателей, на котел, внешне не как не повлияло. За исключением КПД, газоанализатор показал 83,3%:
DSC_0091_1_thumb.jpg

Температура дымовых газов была 148 гр.С температура воды при этом составляла 79 гр.С:
DSC_0093_1_thumb.jpg

Отсюда вывод, что в данный котел с пеллетной горелкой Китурами KRP-20, можно смело устанавливать отсекатели, что позволит увеличить КПД котла и соответственно сократит его расход.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
And Helper
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02

Сообщение fredisk » 02 фев 2016, 11:49

А какую минимальную температуру дымовых газов и минимальную температуру котла рекомендовали бы Вы?
fredisk
Профи
Профи
 
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Откуда: литва

Re:

Сообщение And Helper » 02 фев 2016, 15:24

And Helper
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02

Сообщение Вашновосел » 02 фев 2016, 21:42

And Helper
А вы смотрели картинку зоты тополя по проходу дымогазов?
Вашновосел
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 18:09

Сообщение KituramiRussia » 02 фев 2016, 22:20

Это Вы о чем? Куда надо посмотреть? Вы лучше почитайте какая бешеная активность начилась на фх у троллей про другой котел. Значит, правильной дорогой идем. Тролли начали от зависти к этой теме морщить Зоту на фх. Все ОК. Тем более, что уже давно имеется опыт монтажа в котле Тополь пеллетных горелок других производителей. И там все все хорошо. Но это жизнь.
KituramiRussia
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
Откуда: Хабаровск

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic » 03 фев 2016, 00:19

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9133
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Re:

Сообщение And Helper » 03 фев 2016, 02:54

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
And Helper
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02

След.

Вернуться в Kiturami

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: kirill75 и гости: 3

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК