oleg.dmitrievic писал(а):Зачем тут ее пиарить то во все дыры?
oleg.dmitrievic, если бы было так все просто.
Ошибаются часто пользователи и даже профессионалы.
Ведь вокруг так много ненадежного оборудования, которое не может обеспечить безопасность.
Ведь даже вы нам рассказали, как плохо обстоит дело с безопасностью на используемом вами оборудовании. Отвалится что-то в котле и прощай защита. Все расплавится, разрушится. Катастрофа, короче.
oleg.dmitrievic писал(а):да ну как? никак. либо разомкнут либо сомкнут. Другими словами либо обрыв датчика или замыкание. и все. система безопасность не работает.
oleg.dmitrievic, мы поможем вам и всем пользователям, как правильно понимать безопасность.
И абсолютно без пиара.
Никому не нужны котлы, в которых из-за обрыва датчика или замыкания, система безопасности не работает.
Настоятельно рекомендую обратить внимание, как датчик низкого уровня в пеллетной горелке Китурами обеспечивает безопасность. Чтобы датчик низкого уровня работал исправно, необходимо соблюдать простые правила его использования. Правило очень простое и легко выполнимое - датчик низкого уровня должен быть обязательно внутри системы отопления и соприкасаться с водой. Т.е. сделайте, как вам рекомендуют, и живите долго и счастливо.
Этот датчик рассчитан на определение достаточно высокого сопротивления. Чем больше, тем лучше.
Повторяю, если он установлен в котле или на подаче и соприкасается с теплоносителем любым, то проблем никогда у пользователей не будет. Это подтверждает история Китурами. Такие датчики используются во всех котлах Китурами, газовых, жидкотопливных, твердотопливных. Только в России работает таких котлов несколько сотен тысяч с 1996 года. До миллиона котлов, думаю не дотягивают, но где-то близко. Есть аналитические отчеты, любой может проверить.
Это было небольшое отступление, чтобы показать, что принципы работы датчика низкого уровня проверены временем. Можно поискать в интернете на разных форумах. Плохого нет.
Как обеспечивается надежность.
Для защиты котла датчики устанавливаются в самых высоких местах котлов, чтобы при снижении уровня воды в котле еще на безопасных порогах прекратить работу котла.
Почему датчик нужен обязательно внутри котла или сразу на подаче?
Это ведь очень просто, часто накладные датчики устанавливаются с нелепыми ошибками. Такие ошибки с накладными датчиками могут легко привести к катастрофе.
Жданов_А писал(а):Расскажите об устройстве этого датчика?
Его обмануть нельзя! А вот обманет ваш контроллер запросто!
Можно узнать марку этого датчика? Он работает на размыкание или смыкание? И как его контролирует контроллер?
Продавец опасных украинских горелок Жданов понимает что в его горелке нет такого датчика, есть только накладной температурный, который не точен почти на 20 градусов. Об этом Жданов сам показывает даже в своей рекламе. К катастрофе приводят и места установки таких датчиков в опасных горелках Жданова. Эти горелки имеют склонность к взрывам в котлах, также они при работе могут вызвать катастрофические последствия. Чуть позже мы покажем, как сам Жданов монтирует такие датчики. Так монтирует, что уничтожение котла почти гарантированно, так датчик даже не узнает, что вода в котле, в которой работает горелка Жданова давно вскипела, вытекла, а горелка уже просто будет сжигать все вокруг.
Понимая все это, в Китурами категорически не разрешают отсоединять сознательно датчик низкого уровня от котла. Нельзя отключать датчик!
Итак. Все варианты.
Правильный.
Датчик внутри котла и соприкасается с теплоносителем, сопротивление большое. Безопасно. Все работает.
Уровень теплоносителя снизился, сопротивление ноль. Контроллер отключает горелку мгновенно!
Пока уровень не повысится, ошибка "95" на дисплее и контроллере не исчезнет.
Сотни тысяч котлов Китурами так работают безопасно с 1996 года
Случаи других неисправностей.
Обрыв провода, идущего к датчику низкого уровня или плохой контакт в разъеме контроллеров.
Сопротивление нулевое, ошибка "95", при обрыве датчика контроллер никогда котел не включит.
В процессе работы на датчике образовалась накипь. Сопротивление резко уменьшилось. Ошибка "95", горелка отключена.
Этот факт. Проверен на сотне тысяч разных котлов Китурами. Надежная защита.
Но можно ли обмануть этот датчик? Конечно, можно.
СОЗНАТЕЛЬНО снять провод с датчика и его обмануть - этого мало. Сопротивление - то нулевое.
Надо обеспечить очень хороший контакт с металлом. Просто положить его на металл - получится недостаточное сопротивление. Это все также проверено на сотнях тысяч работающих котлов Китурами в России.
Защита по низкому уровню теплоносителя из фактов использования максимально надежна. Но есть во всех котлах Китурами и вторая дублирующая защита (по аналогии с самолетами) - контроль по температуре воды в котле в среде теплоносителя! Об этом тоже стоит рассказать но позже.
Справедливости ради, стоит дополнить, что европейские котлы немного по другому пути. Это одинаково надежно. Там применяют термические датчики.
Здесь важно понять всем одно - применять оборудование следует с такими защитами по безопасности, которые обеспечивают максимально надежный уровень безопасности. Сравнить можно с особо опасными украинскими горелками Жданова. Но, конечно, давайте его попросим, чтобы он нам показал фото и видео, из которого мы с вами поймем почему в украинских пеллетных горелках с безопасностью все очень плохо. Там нет никакой безопасности.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.