Регулировочные вентили для радиаторов в квартиру

Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов

Модератор: Code

Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Пятницa писал(а):конвектора без вентилей, они на сварке
Конвектора там с вентилями.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Honda писал(а):Это не байпас, а замыкающий участок, и он является обязательным элементом в существующей системе отопления здания.
Ссылку пож.
А у меня в квартире, в городе этот "замыкающий", а на самом деле байпас, с трехходовым сверху и всё. Дом с 60-х годов.
Honda писал(а):Конвектора там с вентилями.
А ты был у Дениса дома? А может ты и есть тот инженер из местного ЖЭКа?
denis_vishniakov писал(а):На конвекторах даже перекрывающих вентилей нет.
Все гениальное - просто.

denis_vishniakov
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
Репутация: 0

Сообщение denis_vishniakov »

Ну так эффекта от кручения вентилей на старых конвекторах я как раз заметить не смог... Так что все не так хорошо...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Пятницa писал(а):А у меня в квартире, в городе этот "замыкающий", а на самом деле байпас, с трехходовым сверху и всё.
Вот - это как раз байпас, но так в Москве в новых домах давно не делают.
Трехходовики те ещё, советского производства показали себя ненадежно в работе (прикипают). Вентили - понадежнее, да и (открою секрет) гидравлику с ними попроще считать.
Пятницa писал(а):А ты был у Дениса дома?
Я жил раньше в таком же. И у моей сестры - квартира в таком же доме.
Плюс - термостаты у Дениса есть (выяснили), они ведь на чем-то стоят.

"Мне не нужно пробовать эти Ваши дыни. Я этот сорт дынь прекрасно знаю !" (х/ф "Вокзал для двоих") :mrgreen:

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

denis_vishniakov писал(а):так эффекта от кручения вентилей на старых конвекторах я как раз заметить не смог
Точнее эффекта от кручения термостатов на вентилях. Вообще, в принципе - эффект есть, но работают термостаты явно не по инструкции. Их можно почти на минимум поставить, и всё равно температура в помещении будет около 20 градусов. :lol:
Вот если на I поставить - то да, градусов 18 будет.
Надо будет еще попробовать прикрыть их на отметку <*>, посмотреть чего тогда будет.
Последний раз редактировалось Honda 26 май 2010, 13:55, всего редактировалось 1 раз.

denis_vishniakov
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
Репутация: 0

Сообщение denis_vishniakov »

Да, я же писал - перекрывающих вентилей нет, есть термостат Данфос, естественно на своем вентиле, встроен в конвектор.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Короче, Денис, предложи: на подаче трёхходовик в точке байпаса, на обратной вентиль перед точкой байпаса.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Пятницa писал(а):на подаче трёхходовик в точке байпаса,
Какой конкретно трехходовик приведите пример а то я что то слабо себе представляю его в обвязке радиатора :?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Honda »

Кран типа КРТ. По-моему они уже не выпускаются.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

А то что инженер ДЕЗа запрещает установку трехходовых кранов - так правильно делает.
Поскольку - это внесение изменений в схему системы отопления (несогласованное по проектной документации).
Если не будет при замене потом радиатор греть - это проблема конкретного пользователя (неправильно собранный по гидравлике приборный узел). А если после самовольной замены не будет половина отопительных приборов греть по стояку - то это будет проблемой других жильцов в доме.
А если хочешь трехходовые поставить - оплати проект реконструкции системы, с согласованиями с автором проекта отопления. Тогда - зеленый свет.
Последний раз редактировалось Honda 27 май 2010, 12:02, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

А как это трехходовик может задушить систему ? Он лишь отключает конкретный радиатор

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Самый простой пример: поставили радиатор с большим гидравлическим сопротивлением, он плохо прогревается (естественно), или - недостаточно хорошо греет. Ну и чЁ делается :shock: - как обычно, взяли - переключили ВЕСЬ поток воды на радиатор - всё, тут же п===ц наступил стояку отопления.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Согласен

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Honda писал(а):поставили радиатор с большим гидравлическим сопротивлением
А неча всякую лабуду ставить... :D
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Дак полно всяких Равшанов Джамшудовичей

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Дык не они покупают с большим гидравлическим... Это те, кто "мёрзнет"
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

А как с большим гс ? Одну секцию биметалла?

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

А неча... ну и выше :D
попались тут обзорные статейки по радиаторам:
http://www.teploportal.ru/obzor1-3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4805& ... 70&oid=570" onclick="window.open(this.href);return false;
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Рутамыч
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 май 2010, 20:11
Репутация: 0

Сообщение Рутамыч »

Всем привет.
а почему бы тогда не поставить хорошие шаровые? проживут они не мало.
бойпас это типо "деталь номер 7" пусть останется не тронутой.
Вертикально, горизонтально, перпендикулярно.

Аватара пользователя
Рутамыч
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 май 2010, 20:11
Репутация: 0

Сообщение Рутамыч »

регуляторы не являются отсекающими кранами.
и ставить его следует по одному по ходу подачи.
Если же есть необходимость полностью отсечь "радика" от сети. для снятия. то шаровые.
регулировка возможно,но не столь точно как с регулятором.(а кто их точно настраивает, вручную???)
Вертикально, горизонтально, перпендикулярно.

Ответить