Конвектора там с вентилями.Пятницa писал(а):конвектора без вентилей, они на сварке
Регулировочные вентили для радиаторов в квартиру
Модератор: Code
Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Ссылку пож.Honda писал(а):Это не байпас, а замыкающий участок, и он является обязательным элементом в существующей системе отопления здания.
А у меня в квартире, в городе этот "замыкающий", а на самом деле байпас, с трехходовым сверху и всё. Дом с 60-х годов.
А ты был у Дениса дома? А может ты и есть тот инженер из местного ЖЭКа?Honda писал(а):Конвектора там с вентилями.
denis_vishniakov писал(а):На конвекторах даже перекрывающих вентилей нет.
Все гениальное - просто.
-
- Претендент
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
- Репутация: 0
Вот - это как раз байпас, но так в Москве в новых домах давно не делают.Пятницa писал(а):А у меня в квартире, в городе этот "замыкающий", а на самом деле байпас, с трехходовым сверху и всё.
Трехходовики те ещё, советского производства показали себя ненадежно в работе (прикипают). Вентили - понадежнее, да и (открою секрет) гидравлику с ними попроще считать.
Я жил раньше в таком же. И у моей сестры - квартира в таком же доме.Пятницa писал(а):А ты был у Дениса дома?
Плюс - термостаты у Дениса есть (выяснили), они ведь на чем-то стоят.
"Мне не нужно пробовать эти Ваши дыни. Я этот сорт дынь прекрасно знаю !" (х/ф "Вокзал для двоих")
Точнее эффекта от кручения термостатов на вентилях. Вообще, в принципе - эффект есть, но работают термостаты явно не по инструкции. Их можно почти на минимум поставить, и всё равно температура в помещении будет около 20 градусов.denis_vishniakov писал(а):так эффекта от кручения вентилей на старых конвекторах я как раз заметить не смог
Вот если на I поставить - то да, градусов 18 будет.
Надо будет еще попробовать прикрыть их на отметку <*>, посмотреть чего тогда будет.
Последний раз редактировалось Honda 26 май 2010, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
-
- Претендент
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
- Репутация: 0
Re:
Кран типа КРТ. По-моему они уже не выпускаются.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
А то что инженер ДЕЗа запрещает установку трехходовых кранов - так правильно делает.
Поскольку - это внесение изменений в схему системы отопления (несогласованное по проектной документации).
Если не будет при замене потом радиатор греть - это проблема конкретного пользователя (неправильно собранный по гидравлике приборный узел). А если после самовольной замены не будет половина отопительных приборов греть по стояку - то это будет проблемой других жильцов в доме.
А если хочешь трехходовые поставить - оплати проект реконструкции системы, с согласованиями с автором проекта отопления. Тогда - зеленый свет.
Поскольку - это внесение изменений в схему системы отопления (несогласованное по проектной документации).
Если не будет при замене потом радиатор греть - это проблема конкретного пользователя (неправильно собранный по гидравлике приборный узел). А если после самовольной замены не будет половина отопительных приборов греть по стояку - то это будет проблемой других жильцов в доме.
А если хочешь трехходовые поставить - оплати проект реконструкции системы, с согласованиями с автором проекта отопления. Тогда - зеленый свет.
Последний раз редактировалось Honda 27 май 2010, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
А неча... ну и выше
попались тут обзорные статейки по радиаторам:
http://www.teploportal.ru/obzor1-3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4805& ... 70&oid=570" onclick="window.open(this.href);return false;
попались тут обзорные статейки по радиаторам:
http://www.teploportal.ru/obzor1-3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4805& ... 70&oid=570" onclick="window.open(this.href);return false;
Все гениальное - просто.
регуляторы не являются отсекающими кранами.
и ставить его следует по одному по ходу подачи.
Если же есть необходимость полностью отсечь "радика" от сети. для снятия. то шаровые.
регулировка возможно,но не столь точно как с регулятором.(а кто их точно настраивает, вручную???)
и ставить его следует по одному по ходу подачи.
Если же есть необходимость полностью отсечь "радика" от сети. для снятия. то шаровые.
регулировка возможно,но не столь точно как с регулятором.(а кто их точно настраивает, вручную???)
Вертикально, горизонтально, перпендикулярно.