sascha писал(а):завтра посмотрю.
До завтра может накрыться насос.Первый запуск после промывки как сделали?

sascha
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 окт 2012, 07:38
Репутация: 0

Сообщение sascha »

прокачивали воду пока не перестало гнать воздух. закрыли слив, давление поднялось до 1.5 , а дальше без вариантов кнопка вкл

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Из батарей спустить проще.В котле пробка винт на насосе/инструкция к любому цирк.насосу/ и спускник автомат рядом.На спускнике бывает закручен колпачек/как на автокамере/или от вибрации котла закр./должен быть приоткрыт/.Вероятно у Вас не выходит воздух через него.Варианты случались.

sascha
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 окт 2012, 07:38
Репутация: 0

Сообщение sascha »

Спасибо. Очень благодарен. Завтра попробую. я подумал что если в инструкции ничего нет, значит там этот вопрос както решен уже.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

sascha писал(а):этот вопрос
Это делают газовики при первом запуске СО.

sascha
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 окт 2012, 07:38
Репутация: 0

Сообщение sascha »

газовики запускали на одной временной батарее. и то только, что он зажегся и досвидания

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

32я в конце закольцована?

sascha
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 окт 2012, 07:38
Репутация: 0

Сообщение sascha »

сначала была. грелся только верх и первая батарея низа. перерезали и заглушили. при придавленных наполовиу верхних стали греться все.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

sascha писал(а):при придавленных наполовиу верхних стали греться все.
Так и будет,горячей вверх легче.На насосе есть/может быть/переключатель скорости потока.Можно попробовать.Но проверте воздух сначала.
Это,падаю.До завтра.

sascha
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 окт 2012, 07:38
Репутация: 0

Сообщение sascha »

ага. спасибо. благодарен очень

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

незнаю, я уже писал про скорость насоса, что-то мне кажется все из-за нее. ну или из-за воздуха.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

sascha
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 окт 2012, 07:38
Репутация: 0

Сообщение sascha »

насос в котле. не регулируется никак. только температура. в инструкции про сброс воздуха с котла ни слова. в радиаторах воздуха нет. возможно в магистрали, но как проверить фиг знает.

Papay56
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:30
Репутация: 0

Сообщение Papay56 »

Постепенно воздух соберется в верхней точке отопления,вот тут то его и выпустить.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

да расхода не хватает. Могли тупо запаять полипропилен, и все.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Дело не в запаяном ПП,а в том ,что трубы вначале поднимаются на второй этаж а потом ныряют на первый и всё одним диаметром и на всей транзитке не 3-4прибора, и даже не 5-6,а ЧЕТЫРНАДЦАТЬ,поэтому и не пашет должным образом.Из дающих советы,кто нибудь из вас так делал,я нет и не буду.Делал попутку и не раз и на одном контуре более 30 приборов,но ток на горизонтальном участке и всегда заужая диаметры труб.Ну а здесь подъём на 2 этаж и нырок на 1 в мешок.Могет и заработает попутка в этом доме,НО не так как надо.Поэтому коллектор,или по тройнику в подачу и обратку.Сейчас поеду смотреть дом,там тоже плохо работает СО,говорят всё сделано 20 МП очумелые ручки,6 приборов из них первые три горячие последняя лёд.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Давая советы мы должны быть уверены,что это будет работать.Сам так делал,видел,а не попробуй так да эдок.Если сам так не делаеш то не давай советы другому,чтоб он так сделал.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

ivanich писал(а):Могет и заработает попутка в этом доме,НО не так как надо.
+100.sascha
Если заглушили 32 в конце.значит есть возможность протянуть обратку к котлу по первому этажу?
ivanich писал(а):это будет работать
После операционного вмешательства.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

тут никто и не говорил что заработает так как надо, тут говорят что работать она будет лучше чем просто двухтрубка.
Хотя я все равно недопонимаю, чем обусловлена плохость ныряния попутки. сам так неделал, и врятли буду когда, но всеравно интересно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

oleg.dmitrievic писал(а):чем обусловлена плохость ныряния попутки
Ныряние всегда хуже, потому что холодная вода тяжелее, а она должна подниматься.
Поэтому разводка снизу лучше, а сверху подача, а внизу обратка - идеал.
А почему именно в попутке - это нужно Иваныча пытать.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

насчет этого то вкурсе, ладно ждем иваныча :)