Сообщение oleg.dmitrievic »

лоично, там же написанно, настенный котел, а в настенниках насос всегда на обратке стоит.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Turist
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:16
Репутация: 0

Сообщение Turist »

Может это и так. Но почему на насосной группе бойлер 100% температуры от температуры котла? И А насосной группе основного отопления 80-90%? Бойлер-то и контур отопления после стрелки.....

Turist
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:16
Репутация: 0

Сообщение Turist »

Dim@,
на самом первом в топике фото. Рядом с расширительным баком.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Turist писал(а):Может это и так. Но почему на насосной группе бойлер 100% температуры от температуры котла? И А насосной группе основного отопления 80-90%? Бойлер-то и контур отопления после стрелки.....
Суммарный расход вторичных контуров выше, чем расход в котловом контуре. Вот и идет подмес.
А в контуре бойлера расход ниже, да и по приоритету насосы СО отключаются.
Все очень просто. Срубили бабла за оборудование, да и за монтаж наверняка немало, хотя модули и были придуманы, чтоб на работах экономили.
Тупо собрали - и все, пользуйся, котел горит, трубы горячие. Все работает. Давай расчет, хозяин.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Turist
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:16
Репутация: 0

Сообщение Turist »

Вообщем все решилось прочисткой фильтра перед насосом в котловом контуре. Вода чистейшая, а фильтр порядком грязный. И заменой этого насоса для увеличения производительности в контуре с 60го на 80ый.
Теперь и на все контуры хватает (в т.ч. и на бойлер и на отопление при одновременной работе без приоритета ГВС), и температура в контурах может подниматься до температуры котла.
Спасибо за комментарии.