Электро обогрев

Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов

Модератор: Code

Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение Abil »

oleg.dmitrievic писал(а):я вам елси с первого раза не получиться второй шанс дам с другим техзаданием. могу даже третье потом предложить. три реальных обьекта.. возьметесь?

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
но если вы не вытянете то с вас за ваш счет, плинтус на четвертый обьект, в мой сарайчик. туда он вполне подойдет по характеристикам, я надеюсь.
Отличное предложение! Браво!

Аватара пользователя
Tapok
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 авг 2017, 09:00
Репутация: 0

Re:

Сообщение Tapok »

Часовщик писал(а):Ну за два часа он наверное вас прогреть сможет, но не все помещение. Или вы их используете совместно с другим видом отопления? Да не спорю, после разогрева вблизи панели будет тепло, но воздух и стены будут еще холодными, до тех пор пока помещение полностью не прогреется.
Это и имелось в виду (прогреть до более менее комфортного состояния), чтобы весь дом прогреть нужно больше времени, без куртки ходить можно, но в шортах не побегаешь, конечно. Панели Никатэн хороши как вспомогательное отопление. Если их использовать как основное, то тогда придется подождать, пока они дом разогреют.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Tapok писал(а):тогда придется подождать, пока они дом разогреют
"Теплопотери? Нет, не слышал"

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение Abil »

Code писал(а): "Теплопотери? Нет, не слышал"
Греющий элемент идет вдоль стены. Поэтому около 20-25 процентов мощности будет просто уходить наружу через стены. Если сделать снимок такого дома тепловизором, то наружные стены в районе таких нагревателей будут ярко светиться!

иг ив
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 19:53
Репутация: -12

Re: Электро обогрев

Сообщение иг ив »

Abil писал(а):Поэтому около 20-25 процентов мощности будет просто уходить наружу через стены.
Вот оно настоящее мнение "мастера", наверное он и возводил такие стены. Покажете фото, которые хотели отснять.
oleg.dmitrievic писал(а):я вам уже говорил. тут специалисты живут. вы им не впарите что если в дом с теплопотерями в 1 киловатт за час поставить нагреватель мощностью в 0.5 киловатта за час. то в доме будет тепло.
А кто это так утверждает? Откуда Вы это взяли? Цитату приведите.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

иг ив писал(а):А кто это так утверждает? Откуда Вы это взяли? Цитату приведите
Да Вы тролль 80 уровня!
Не приведя ни одной цифры в доказательство преимуществ своих плинтусов, бравируете этим?
Или пишите по существу, или буду сносить Ваш поток сознания.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

иг ив писал(а):А кто это так утверждает? Откуда Вы это взяли? Цитату приведите.
всегда пожалуйста
иг ив писал(а):экономичен, пожаробезопасен. Общая длина 6 м. (три секции по 200х9х2 см.), потребляемая мощность не более 350Вт., температура поверхности не более 60гр.С.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Tapok
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 авг 2017, 09:00
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение Tapok »

Abil писал(а):
Греющий элемент идет вдоль стены. Поэтому около 20-25 процентов мощности будет просто уходить наружу через стены. Если сделать снимок такого дома тепловизором, то наружные стены в районе таких нагревателей будут ярко светиться!
А разве радиаторы отопления стены не греют? Они же тоже вдоль стен расположены, как и конвекторы и обогреватели Никатэн тоже на стены вешают. Не думаю что там уж такие огромные теплопотери через стены идут. Не нашел фоток в интернете. Если у вас есть , буду благодарен, если скинете. Но я не думаю, что там такие огромные потери идут через стены. К тому же ИК излучением также нагреваются и окружающие предметы, а они уже со стенами не соприкасаются и теплообмен у них с воздухом идет.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну если не учитывать разницу в площадях, то да
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

не у них, а у вас
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

Интересные тут девки пляшут.
doctorfolk писал(а):Прежде всего устраняем все теплопотери.
Это как. Дом термос. А дышать чем будешь?
Tapok писал(а): Подбор на сколько я понимаю из расчета 50 Вт на метр квадратный?
Если это основное отопление в ИЖС, то что-то маловато.
Tapok писал(а):заливать в систему печной антифриз
Что за антифриз такой. Про печное топливо слышал, а вот антифриз, это интересно.
Tapok писал(а):чтобы весь дом прогреть нужно больше времени,
Что-то я запутался. Нагреватель мощностью в 0.5 киловатт, а потребляет не более 350 ватт.

Дачный домик, сендвич панели, на улице минус 20-25. Домик был законсервирован на зиму. Это сколько же нужно плинтуса, чтобы теплогенерация настолько превышала теплопотери, что через два часа в доме можно ходить без куртки.

Но основной месседж понятен. Народ наигрался с плёночными полами, напокупался, теперь пора рынку новую хрень терпилам предложить. Хотя по ящику в том же "Дачном ответе" этот плинтус давно уже пиарят.

Ответить