помогите !!!
Модератор: Code
Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Re: помогите !!!
Я решил более внимательнее отнестись к дымоотведению, нюансов куча. Но пока решил сделать проще (временно) снял еще раз трубу обратку и вывел ее в помещении', открыл форточку для лучшей вентиляции комнаты. Буду наблюдать. Вторую горячую трубу выхода газов не трогаю', вряд ли конденсат оттуда может появиться
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Фирма не хочет везти новый реле, завтра приедут на весь день два мастера сказали не уйдут пока не сделают ( ну не верят они что сломалась за год работы котла пневмореле, не верят и всё)
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
Кстати могу написать что я узнал о раздельном ддымоотведени котла. А точнее о той трубе которая выходит на улицу для обратки.
1. Часть трубы которая торчит через стену на улицу должна быть тоже под углом в сторону улицы. (У меня без уклона )
2. Та часть которая торчит на улице должна быть не более 10 - 15 см (лучше утеплить ), ( у меня торчит с улицы почти 45 см в длине ).
3. Переходник который связывает котел с трубой торчащий через стену на улицу должна быть тоже под наклоном но больше чем указывается в инструкции самого котла это примерно 2-3 см на 1 м трубы. ( У меня примерно 1 см на 1 м трубы ) в инструкции 0.5 см.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Фирма не хочет везти новый реле, завтра приедут на весь день два мастера сказали не уйдут пока не сделают ( ну не верят они что сломалась за год работы котла пневмореле, не верят и всё)
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
Кстати могу написать что я узнал о раздельном ддымоотведени котла. А точнее о той трубе которая выходит на улицу для обратки.
1. Часть трубы которая торчит через стену на улицу должна быть тоже под углом в сторону улицы. (У меня без уклона )
2. Та часть которая торчит на улице должна быть не более 10 - 15 см (лучше утеплить ), ( у меня торчит с улицы почти 45 см в длине ).
3. Переходник который связывает котел с трубой торчащий через стену на улицу должна быть тоже под наклоном но больше чем указывается в инструкции самого котла это примерно 2-3 см на 1 м трубы. ( У меня примерно 1 см на 1 м трубы ) в инструкции 0.5 см.
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
ну видишь, как замечательно иногда читать паспорт к котлу..родной писал(а):1. Часть трубы которая торчит через стену на улицу должна быть тоже под углом в сторону улицы. (У меня без уклона )
2. Та часть которая торчит на улице должна быть не более 10 - 15 см (лучше утеплить ), ( у меня торчит с улицы почти 45 см в длине ).
3. Переходник который связывает котел с трубой торчащий через стену на улицу должна быть тоже под наклоном но больше чем указывается в инструкции самого котла это примерно 2-3 см на 1 м трубы. ( У меня примерно 1 см на 1 м трубы ) в инструкции 0.5 см.
ещё можно дунуть в эту трубку.. даже насосом
Все гениальное - просто.
Напишу, что не смогли узнать. Нагретый в камере выключившего котла воздух поднимется естественной тягой в дымоход и заместится холодным воздух с улицы. И так до тех пор, пока теплообменник горелки окончательно не замёрзнет. Полезно иметь заслонку на притоке, чтобы защитить сломанный котёл от замерзания.родной писал(а):могу написать что я узнал о раздельном ддымоотведени котла.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
блаженн, кто верует(((родной писал(а): Вторую горячую трубу выхода газов не трогаю', вряд ли конденсат оттуда может появиться
вот и повод, дома посидеть)))родной писал(а):Фирма не хочет везти новый реле, завтра приедут на весь день два мастера сказали не уйдут пока не сделают ( ну не верят они что сломалась за год работы котла пневмореле, не верят и всё)
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re: помогите !!!
Итак.
Мастера придут завтра.
Труба обратка которую я разобрал и теперь у меня котел питался от помещения', помогло на 27 часов без прерывной работы котла.
Но не долго музыка играла. Опять Ошибка с6.
Значит это не конденсат.
Мастера придут завтра.
Труба обратка которую я разобрал и теперь у меня котел питался от помещения', помогло на 27 часов без прерывной работы котла.
Но не долго музыка играла. Опять Ошибка с6.
Значит это не конденсат.
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
небось дверь в котельную закрылась..родной писал(а):Труба обратка которую я разобрал и теперь у меня котел питался от помещения', помогло на 27 часов без прерывной работы котла.
Но не долго музыка играла. Опять Ошибка с6.
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд:
ещё можно в корпусе дырок немного насверлить, чтобы воздух попадал к этому дифреле.. и решёточку красивую - закрыть их
Все гениальное - просто.
Re: помогите !!!
Реле поменяем.
Роман а как влияет на реле длина труб ? И что мне делать если такие трубы? Ставить реле более чувствительнее что ли или что ? Или каждый год менять реле ?
Роман а как влияет на реле длина труб ? И что мне делать если такие трубы? Ставить реле более чувствительнее что ли или что ? Или каждый год менять реле ?
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
родной
у него внутре стоит силиконовая мембрана, и если с дымоходом накосячили или не поставили дроссельную шайбу эта мембрана растягивается и перестает замыкаться контакт, поэтому и съем трубы подачи воздуха ненадолго помог, а потом вернулось на круги своя))) читай инструкцию, там указаны длины, и какие нужны шайбы, второй вариант - тебе не повезло попасть на брак реле)))
у него внутре стоит силиконовая мембрана, и если с дымоходом накосячили или не поставили дроссельную шайбу эта мембрана растягивается и перестает замыкаться контакт, поэтому и съем трубы подачи воздуха ненадолго помог, а потом вернулось на круги своя))) читай инструкцию, там указаны длины, и какие нужны шайбы, второй вариант - тебе не повезло попасть на брак реле)))
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re: помогите !!!
А вот еще вопрос. Должен ли сильно нагреваться вентилятор при наборе заданной температуры котла ? ( у меня греется вентилятор примерно на такую же температуру как и выставлен регулятор ) так должно быть ?
Добавлено спустя 40 секунд:
А потом стынет когда котел отдыхает
Добавлено спустя 40 секунд:
А потом стынет когда котел отдыхает
Re: помогите !!!
Роман спс за разъяснения еще раз.
Мастер принес новый реле но другой мощности вернее меньшей па, мой 35/45 а они дали 25/35.
Поставили ждем. Прошло уже 4 часа как он работает. Полет нормальный. Ждем
Мастер принес новый реле но другой мощности вернее меньшей па, мой 35/45 а они дали 25/35.
Поставили ждем. Прошло уже 4 часа как он работает. Полет нормальный. Ждем
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: помогите !!!
Отвечаю.
Родного реле у них в наличии не было. Он есть, я так понял, в другом городе на складе, они заказали по гарантии его, но он прибудет через 5-7 раб дней. чтобы пока проверить и не мучить котел и меня дали такой же реле, тока менее мощный.
И потом, Роман, ты мне говорил, для примера, насчет того, что в воздушный шар надувать легче чем в футбольный, так по идее этот реле надо чуть меньше усилий вентилятору и легче его надуть .
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Я думаю, даже лучше что принесли этот более чувствительнее на 25/35 па, тогда как мой 35/45, ну не критично же.
Работает котел уже 9 часов. Пока все нормально. Ждем.
Родного реле у них в наличии не было. Он есть, я так понял, в другом городе на складе, они заказали по гарантии его, но он прибудет через 5-7 раб дней. чтобы пока проверить и не мучить котел и меня дали такой же реле, тока менее мощный.
И потом, Роман, ты мне говорил, для примера, насчет того, что в воздушный шар надувать легче чем в футбольный, так по идее этот реле надо чуть меньше усилий вентилятору и легче его надуть .
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Я думаю, даже лучше что принесли этот более чувствительнее на 25/35 па, тогда как мой 35/45, ну не критично же.
Работает котел уже 9 часов. Пока все нормально. Ждем.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Это ты мне говоришь? Ты это неработающему реле скажи, ага!Пятницa писал(а):разве силикон имеет остаточную деформацию?
Он, вроде как, принимает свои первоначальные размеры при растяжении.. не?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А также я говорил про длины дымоходных труб и дроссельные шайбы, ага!!родной писал(а):потом, Роман, ты мне говорил, для примера, насчет того, что в воздушный шар надувать легче чем в футбольный, так по идее этот реле надо чуть меньше усилий вентилятору и легче его надуть .
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re: помогите !!!
Не фига не реле. Ошибка с6 таже самая.
Это уже не смешно.
Я просто в шоке.
Труба не конденсирует, реле поменяли. Что еще может быть ???? Ума не приложу.
Это уже не смешно.
Я просто в шоке.
Труба не конденсирует, реле поменяли. Что еще может быть ???? Ума не приложу.