Помогите с установкой в эркере радиаторов
Модератор: Code
Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
- Blind
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 23:26
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Помогите с установкой в эркере радиаторов
По расчётам получается что надо устанавливать один радиатор. Но начитавшись страшных баек про запотевание окон (стеклопапеты) сомневаюсь. Может надо устанавливать радиаторы (меньшей мощности) под каждое окно. Подскажите как поступить что-бы потом не было мучительно больно...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Blind
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 23:26
- Репутация: 0
- Контактная информация:
[quote="Mifune";p="45086"]Значит ставте один радиатор посередине.
Сколько секций получилось, кто делал расчет теплопотерь?[/quote]
Расчёт делал сдесь: http://sira.ru/mat.phtml
У ALUX-500 такая-же теплоотдача как у ATIS.
Получилось 10 секций.
На этаже коллекторная разводка.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
[quote="Blind";p="45087"][quote="Mifune";p="45086"]Значит ставте один радиатор посередине.
Сколько секций получилось, кто делал расчет теплопотерь?[/quote][/quote]
Получилось 10 секций.
quote]
Точнее получилось 8 секций. А 2 добавил на всякий пожарный...
Сколько секций получилось, кто делал расчет теплопотерь?[/quote]
Расчёт делал сдесь: http://sira.ru/mat.phtml
У ALUX-500 такая-же теплоотдача как у ATIS.
Получилось 10 секций.
На этаже коллекторная разводка.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
[quote="Blind";p="45087"][quote="Mifune";p="45086"]Значит ставте один радиатор посередине.
Сколько секций получилось, кто делал расчет теплопотерь?[/quote][/quote]
Получилось 10 секций.
quote]
Точнее получилось 8 секций. А 2 добавил на всякий пожарный...
- Blind
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 23:26
- Репутация: 0
- Контактная информация:
[quote="Mifune";p="45088"]Все понятно.Речь о том что на дом есть проект идти не может.
Если я посчитаю теплопотери и у меня окажется что потребуется не 10 секций а 15.
Что мне за это будет?
[/quote]
Да не надо ничего считать. Просто подскажите как распределить радиатор(ы).
Знакомый сантех. говорит: "Если бы делали МЫ - поставили бы 3 радиатора и взяли бы за 3 точки. А так ставь один посередине и не трепи нервы...."
Если я посчитаю теплопотери и у меня окажется что потребуется не 10 секций а 15.
Что мне за это будет?
[/quote]
Да не надо ничего считать. Просто подскажите как распределить радиатор(ы).
Знакомый сантех. говорит: "Если бы делали МЫ - поставили бы 3 радиатора и взяли бы за 3 точки. А так ставь один посередине и не трепи нервы...."
- Mifune
- Массовик Затейник
- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
- Репутация: 15
- Откуда: Lubercy
- Контактная информация:
Я бы как проектировщик, для Вашего и своего спокойствия поставил бы 3 радиатора.
И не трепал бы Вам нервы.
Но!!!Знакомый сантехник всегда прав!!!
Бесплатный совет:
Возьмите с него подпись, что при одном радиаторе окна потеть не будут. И будет Вам счастие!
А заодно и отдайте монтаж системы отопления.
И не трепал бы Вам нервы.
Но!!!Знакомый сантехник всегда прав!!!
Бесплатный совет:
Возьмите с него подпись, что при одном радиаторе окна потеть не будут. И будет Вам счастие!
А заодно и отдайте монтаж системы отопления.
А счас делаете ВЫ?"Если бы делали МЫ
Хорошо хоть я, есть у меня ...
- Blind
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 23:26
- Репутация: 0
- Контактная информация:
[quote="Mifune";p="45092"]Я бы как проектировщик, для Вашего и своего спокойствия поставил бы 3 радиатора.
И не трепал бы Вам нервы.
Но!!!Знакомый сантехник всегда прав!!!
Бесплатный совет:
Возьмите с него подпись, что при одном радиаторе окна потеть не будут. И будет Вам счастие!
А заодно и отдайте монтаж системы отопления.[/quote]
Денюжек нет ему отдавать. Буду сам разводить полипропиленом.
Он только (по доброте своей душевной) мне всё поведал, куда что вешать и где всё брать. Обещал только котельную сам "обвязать".
p.s. Спасибки за совет. Видимо так и сделаю. Повешу 3 радиатора по 4 секции.
И не трепал бы Вам нервы.
Но!!!Знакомый сантехник всегда прав!!!
Бесплатный совет:
Возьмите с него подпись, что при одном радиаторе окна потеть не будут. И будет Вам счастие!
А заодно и отдайте монтаж системы отопления.[/quote]
Денюжек нет ему отдавать. Буду сам разводить полипропиленом.
Он только (по доброте своей душевной) мне всё поведал, куда что вешать и где всё брать. Обещал только котельную сам "обвязать".
p.s. Спасибки за совет. Видимо так и сделаю. Повешу 3 радиатора по 4 секции.
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
[quote="Blind";p="45094"]
Денюжек нет ему отдавать. Буду сам разводить полипропиленом.
Он только (по доброте своей душевной) мне всё поведал, куда что вешать и где всё брать. Обещал только котельную сам "обвязать".
p.s. Спасибки за совет. Видимо так и сделаю. Повешу 3 радиатора по 4 секции.[/quote]
Я бы вам посоветовал радиаторы поставить подешевле например стальные панельные, а на сэкономленные средства нанять специалиста все-таки.
Денюжек нет ему отдавать. Буду сам разводить полипропиленом.
Он только (по доброте своей душевной) мне всё поведал, куда что вешать и где всё брать. Обещал только котельную сам "обвязать".
p.s. Спасибки за совет. Видимо так и сделаю. Повешу 3 радиатора по 4 секции.[/quote]
Я бы вам посоветовал радиаторы поставить подешевле например стальные панельные, а на сэкономленные средства нанять специалиста все-таки.
Последний раз редактировалось ermalex 06 дек 2005, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
- Blind
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 23:26
- Репутация: 0
- Контактная информация:
[quote="Mifune";p="45096"]Полипропиленом?
Коллекторную систему?
САМ?
Надеюсь хоть армированным?[/quote]
Сам. Армированным.
Назрел ещё вопрос: У нас в городе (Дмитров) появился в продаже армированный полипропилен который не требует зачистки. Армо слой смещён ближе к центру трубы. Варится прекрасно, но на отопление его побаиваюсь брать. Ничего про такой не слышно???
Ща попробую сфотать...
Коллекторную систему?
САМ?
Надеюсь хоть армированным?[/quote]
Сам. Армированным.
Назрел ещё вопрос: У нас в городе (Дмитров) появился в продаже армированный полипропилен который не требует зачистки. Армо слой смещён ближе к центру трубы. Варится прекрасно, но на отопление его побаиваюсь брать. Ничего про такой не слышно???
Ща попробую сфотать...
- Blind
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 23:26
- Репутация: 0
- Контактная информация:
[quote="Mifune";p="45136"]Ага тогда пускай человек ставит 3 радиатора по 10 секций.
У него денег нету на квалифицированный монтаж, а Вы тут про естетику начали говорить.
[/quote]
Деньги на 3 радиатора и разводку отопления немного не сопоставимы. Я могу себе позволить поставить большее кол-во секций, но ведь кроме эстетики я же ничего не выиграю от этого. Может всё-таки ОДИН большой посередине????
У него денег нету на квалифицированный монтаж, а Вы тут про естетику начали говорить.
[/quote]
Деньги на 3 радиатора и разводку отопления немного не сопоставимы. Я могу себе позволить поставить большее кол-во секций, но ведь кроме эстетики я же ничего не выиграю от этого. Может всё-таки ОДИН большой посередине????
-
- Претендент
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
- Репутация: 1
- Откуда: Solleftea
- Контактная информация:
Почему вы решили что окна будут запотевать? Это же не бассейн у вас. Высокой влажности нету. И окна как я понимаю нормальные ставите? стеклопакеты? Сначала надо разобраться в причине, почему окна могут запотеть.
А причин может быть две -
1. высокая влажность.
2. при очень плохих окнах температура внутренней поверхности будет низкая и будет выпадать роса. Тоже с влажностью в помещении кстати связано.
А причин может быть две -
1. высокая влажность.
2. при очень плохих окнах температура внутренней поверхности будет низкая и будет выпадать роса. Тоже с влажностью в помещении кстати связано.