Бежит водичка мимо радиаторов Керми

Сообщение Kartaus »

Семнадцатый последний этаж монолитного дома, система однотрубная, разлив верхний, радиаторы Керми Декор-С.
Из шести радиаторов два не работают, т.е верх горячий, низ холодный.
На байпасах заужение есть :shock:
Уважаемые гуру, помогите плз, что делать, надо паркет класть уже!

С уважением,
обладатель радиаторов!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Сам радиатор то красивый, а вот как подключен - не видно.

Лично я заужения не заметил.....

А так:
1, заужать перемычку (байпас) еще больше(например установив кран).
2, удалять перемычку (байпас)
Последний раз редактировалось Mat 22 апр 2006, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Слишком длинный, такие по диагонали надо и сопротивление изрядное. На байпас вентиль поставить надо, не шаровой кран :!: . Покрутите и узнаете чего вам надо.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Слишком много секций. Возможные решения:
1. снизисть сопротивление - снизить количество секций;
2. увеличить напор - поставить дополнительный насос.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Abil";p="58372"]Слишком много секций. Возможные решения:
1. снизисть сопротивление - снизить количество секций;
2. увеличить напор - поставить дополнительный насос.[/quote]Акий Вы злой, однако. Низя так издеваться над людьми, но мене было весело.
И по существу:
1. Т.к. естественная циркуляция в этом радиаторе мизерная надо расчитывать только на перепад подачи и обратки.
2. Такую длинну с вентилями на подаче и обратке действительно не протащить без регулируемого байпаса.
Итого: следуйте инструкции migа и будет Вам счастье и тепло.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Re: Бежит водичка мимо радиаторов Керми

Сообщение NWB »

[quote="Kartaus";p="58315"] разлив верхний[/quote]

Что значит "разлив верхний"? Подающая и обратка находятся на чердаке?
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

неочень хорошо видно (может у меня монитор в соплях :D ) - по моему там у вас стоит термовентиль , сам радиатор в нише , термостат нагреваетса в нише очень быстро и перекрывает подачу ... скорей всего Да и балансный вроде внизу - мож тоже затянут ...
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Kartaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 апр 2006, 20:40
Репутация: 0

Сообщение Kartaus »

Спасибо всем за участие!
Байпас заузить больше не дают местные власти :evil: т.е. инженер дома. Я с ним беседовал на эту тему. Его мнение что у меня все нормально. "Вот если бы это был 5 этаж, тогда можно было бы сделать заужение и 1/2"
Он принес ИК термометр и замерял температуру на радиаторе и стояке. На самом стояке перед радиатором около 33 градусов, на радиаторе вверху 35-36 :shock: и внизу перед выходом 24-25. Такая разница и рукой хорошо ощущается :evil:
Парадокс в том, что точно такой же радиатор на другом стояке функционирует хорошо, разница температур между верхом и низом 4-5 градусов.
ЗЫ Что значит уменьшить кол-во секций :?: Все радиаторы сделаны на заказ согласно проекту.
ЗЗЫ Радиатор снимался и промывался, нижнего крана вообще нет, верхний открыт на мах (на нем помимо промежуточных отмечены положения для двух и однотрубной систем) термоголовка снята, т.е. ее вентиль также открыт мах.
ЗЗЗЫ Кран на байпасе пробовали, радиатор горячий, но тогда стояк слить практически невозможно, и я своей термоголовкой регулирую всех соседей снизу :D сняли по предписанию домоуправления :twisted:

Добавлено спустя 1 час 4 минуты 19 секунд:

2 All Сорри за качество фото, фотал телефоном SE K750
Чем отличается вентиль от крана в моем случае? Разъясните плз неспециалисту популярно :oops:

2NWB В моем понимании верхний разлив-это циркуляционный насос снизу гонит жижу вверьх, подающая труба сверху и донизу через радиаторы, уж не знаю, самотеком, или еще давление есть.
Поправьте ежели не так.

И еще. Согласно первоначальному проекту отопления дома на разных этажах были установлены разные конвекторы, а не радиаторы :shock: разница мне тоже ясна не очень :D Типа с 17 до 10 маленькие, с 10 до 5 больше и с 5 до 1 этажа ну оочень большие :D
Это я вынес из бесед с инженером дома. Если бы он не так часто упоминал о своих трех высших образованиях, я бы меньше усомнился в его компетентности :D
По его словам получается, что думать надо было раньше, когда квартиру покупали, про однотрубную систему, и вообще радиаторы надо было другие, на типа "что немцу хорошо, то русскому смерть", а лучше вообще ничего не трогать, стояки в стены не убирать, лоджии не присоединять и т.д.
Но позвольте, радиаторы Керми сертифицированы для использования в РФ как в одно, так и в двухтрубной системе. В квартире свободная планировка, все делалось согласно проекту, лоджии застеклены утеплены и присоединены в соответствии с законодательством РФ. Получены все разрешения и св-во ФРС на регистрацию права собственности на новую площадь.
И так во всем доме. Другой вопрос зачем было делать по три лоджии в квартире. Может архитектор дома хотел заработать на разрешениях на их присоединение :D
Т.е сейчас система разбалансирована, чем ниже-тем холоднее. А нам говорят все оки, все равно нас не проверишь, температура в комнатах в пределах допустимого, в стояках температура и давление тоже по графику. А про температуру радиатора вообще нигде не сказано :evil:, пусть работает на полцены :D и вообще говорит, у вас из окон дует :shock: , а когда я стал рассказывать про К-стекло и газ между стеклами в тройном стеклопакете для снижения теплопотерь... :ispug:
Спасибо Всем кто дочитал! Вопрос остается открыт.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Кто-то снизу сделал примерно тоже, только инжинер Ваш туда не попал. Вы слишком оптимистичны по поводу надёжности кранов на магистрали, когда-нибудь придёт время их заменить, а никак...
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Я бы уменьшил диаметр байпаса на 1 диаметр.
Конечно при условии если тепла не хватает.
Если тепла хватает - ничего бы не трогал.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

[quote="Kartaus";p="58315"] что делать, надо паркет класть уже![/quote]
Не надо ничего класть. Снимайте радиатор, пока есть возможность, и несите его туда откуда взяли. Не уверен, что будет Вам счастье долгие лета с таким прибором. Оч любопытно какой гарантийный срок вам предоставил продавец этого железа.

[quote="Kartaus";p="58411"] Согласно первоначальному проекту отопления дома на разных этажах были установлены разные конвекторы, а не радиаторы [/quote]
И не спроста ведь.
Но вот нарушают некоторые (порой даже с тремя высшими образованиями) простейшие правила, и потом другие по форумам маюцца.