Вопрос по программе Oventrop OZC
Вопрос по программе Oventrop OZC
Я так поняла, что многие считают на этой программе. Так вот у меня к вам вотпрос. При расчете теплопотерь в этой программе прибавляется расход тепла на инфильтрацию?
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
лучше в кубах в час
она имхо тока до 1.5-крат в кратностях задается
по крайней мере у меня прога так работает
может глюк какой
кстати у кого нить есть файлик с материалами отечествеными?
а точнее утеплителями? для ОЗЦ? дополнительно к той
а то вечно приходится задавать праметры утепления зданий для архитектуры
она имхо тока до 1.5-крат в кратностях задается
по крайней мере у меня прога так работает
может глюк какой
кстати у кого нить есть файлик с материалами отечествеными?
а точнее утеплителями? для ОЗЦ? дополнительно к той
а то вечно приходится задавать праметры утепления зданий для архитектуры

Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
угу)
знаю
но не всегда есть данные по разным утеплителям
на упаковках лямду не пишут
знаю
но не всегда есть данные по разным утеплителям
на упаковках лямду не пишут

Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
[quote="allre";p="15661873"]Судя по вопросу - Вы только собираетесь в этой проге работать?
Прибавляет. Задавать можно в кратностях обмена или напрямую в кубах в час.[/quote]
Вы правы, я только начинаю знакомиться с программой.
Простите, а можно поточнее, где это задается?
Кстати, может я не так выразилась. Я говорю про расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха (Qi, Вт)
Также меня беспокоят добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции, которые принимаются в зав-ти от ориент(север, юг и т д). По-моему они тоже нигде не учитываются

Прибавляет. Задавать можно в кратностях обмена или напрямую в кубах в час.[/quote]
Вы правы, я только начинаю знакомиться с программой.
Простите, а можно поточнее, где это задается?

Также меня беспокоят добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции, которые принимаются в зав-ти от ориент(север, юг и т д). По-моему они тоже нигде не учитываются

- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
вот как раз стороны света учитываются
когда стены будете забивать, у вас прога потребует стороны света
а инфильтрация заносится
Данные-Помещения - правый верхний угол
два праметра кубатура и Т наружная
оно?
когда стены будете забивать, у вас прога потребует стороны света
а инфильтрация заносится
Данные-Помещения - правый верхний угол
два праметра кубатура и Т наружная
оно?
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
Немного не в тему рекомендую не заморачиваться с OZC обратите внимание на эту программу http://www.uponor.ru/page.php?pageId=112
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
там по полам есть свои приколы
по зонам сама пога толком не считает
но есть варанты
могу выложить файлик как на примере считать по зонам полы в подвальных помещениях
и просто полы на грунте
по зонам сама пога толком не считает
но есть варанты
могу выложить файлик как на примере считать по зонам полы в подвальных помещениях
и просто полы на грунте
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
- KOA
- Профи
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Не нравится мне как ОЗС "инфильтрацию" считает, сталкивался несколько раз, что при разных объемах помещений он на один и тот же объем воздуха дает разную мощность.
Например:
1. Vпом.=31,4м3, Vвозд=125м3/ч, Q =100Вт
2. Vпом.=13,2м3, Vвозд=125м3/ч, Q =264Вт
dt - в обоих случаях одинаковая.
Например:
1. Vпом.=31,4м3, Vвозд=125м3/ч, Q =100Вт
2. Vпом.=13,2м3, Vвозд=125м3/ч, Q =264Вт
dt - в обоих случаях одинаковая.
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
ну не знаю
не скажу что что спец в проге но в свое время пришлось потрахаться основателньо с этой прогой так как в Украние есть такой раздел в проекте как Энегосбережение, без которго дальше фиг че подпишешь, и вот это энергосбережение требовали именно в ОЗЦ
и я так понимаю что dt задается уже для подбора приборов
и на общий теплотехнический расчет не влияет
скорее всего разные температуры были заданы в помещениях или еще что то
не скажу что что спец в проге но в свое время пришлось потрахаться основателньо с этой прогой так как в Украние есть такой раздел в проекте как Энегосбережение, без которго дальше фиг че подпишешь, и вот это энергосбережение требовали именно в ОЗЦ
и я так понимаю что dt задается уже для подбора приборов
и на общий теплотехнический расчет не влияет
скорее всего разные температуры были заданы в помещениях или еще что то
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Runner, да, выложите пожалуйста файлик.
И еще. я так и не вижу, где же она добавляет потери в зав-ти от сторон света. Может это d1 и d2? но тогда слишком мало добавляет...
Было бы вообще неплохо, если бы можно было смотреть что на что она умножает
потому что инфильтрация никак не сходится с моими "ручными расчетами"
И еще. я так и не вижу, где же она добавляет потери в зав-ти от сторон света. Может это d1 и d2? но тогда слишком мало добавляет...
Было бы вообще неплохо, если бы можно было смотреть что на что она умножает

- KOA
- Профи
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Runner";p="15662028"]
и я так понимаю что dt задается уже для подбора приборов
и на общий теплотехнический расчет не влияет
скорее всего разные температуры были заданы в помещениях или еще что то[/quote]
Имелась ввиду dt по воздуху, а не по воде (разница между температурой внутреннего воздуха и температурой приточного воздуха).
и я так понимаю что dt задается уже для подбора приборов
и на общий теплотехнический расчет не влияет
скорее всего разные температуры были заданы в помещениях или еще что то[/quote]
Имелась ввиду dt по воздуху, а не по воде (разница между температурой внутреннего воздуха и температурой приточного воздуха).
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
а, сорри
но там же не дельта задается а температура наружного воздуха
и температура помещения
не буду спорить
но там же не дельта задается а температура наружного воздуха
и температура помещения
не буду спорить
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
[quote="allre";p="15662007"]ermalex, боюсь что не ошибаюсь. На диске у меня та же референция (местами дословно, только вместо Uponor проставлено Roth), те же два модуля - "отопление" и "водопровод", даже ошибка в базе данных одинаковая - диаметр железной трубы указан НЕ по условному проходу.
Пардон за оффтопик
[/quote]
Пакеты программ Co OZC и HS-Engineering (в пакет входит Instal-heat&energy Instal-therm 4.0 HCR и программа склеиватель сканов) действительно производит "Инстал-Софт" но это разные программы. HS-Engineering на Российском рынке насколько мне известно представлен двумя версиями под Упонор и Тисе.
[quote="Runner";p="15662024"]там по полам есть свои приколы
по зонам сама пога толком не считает
но есть варанты
[/quote]
А вот Instal-heat&energy сама зоны вычисляет
Пардон за оффтопик

Пакеты программ Co OZC и HS-Engineering (в пакет входит Instal-heat&energy Instal-therm 4.0 HCR и программа склеиватель сканов) действительно производит "Инстал-Софт" но это разные программы. HS-Engineering на Российском рынке насколько мне известно представлен двумя версиями под Упонор и Тисе.
[quote="Runner";p="15662024"]там по полам есть свои приколы
по зонам сама пога толком не считает
но есть варанты
[/quote]
А вот Instal-heat&energy сама зоны вычисляет
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
эммм...простите...может мое сообщение не заметили...
[quote="ToPKa";p="15662032"]Runner, да, выложите пожалуйста файлик.
И еще. я так и не вижу, где же она добавляет потери в зав-ти от сторон света. Может это d1 и d2? но тогда слишком мало добавляет...
Было бы вообще неплохо, если бы можно было смотреть что на что она умножает
потому что инфильтрация никак не сходится с моими "ручными расчетами"[/quote]

[quote="ToPKa";p="15662032"]Runner, да, выложите пожалуйста файлик.
И еще. я так и не вижу, где же она добавляет потери в зав-ти от сторон света. Может это d1 и d2? но тогда слишком мало добавляет...
Было бы вообще неплохо, если бы можно было смотреть что на что она умножает

- Giedi Prime
- Любитель
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
А вы хелп в программе читали? Там есть теория, где немного расписано как эта прога считает.
Кстати, вы когда заполняете таблицу общих данных проекта "Норма коэф. К" - какую ставите? Там есть PN-91 и PN-EN ISO. Вроде как надо ставить PN-91 - результаты сходятся с нашими расчетами.
Для Украины вообще замечательно дела с инфильтрацией обстоят. СНиП предписует инфилтрацию брать в 1 объем помещения высотой до 3.5 м. Т.е. фактически 1-крат.
Я обычно все зоны пола просто задаю в закладке типовых ограждений.
Кстати, вы когда заполняете таблицу общих данных проекта "Норма коэф. К" - какую ставите? Там есть PN-91 и PN-EN ISO. Вроде как надо ставить PN-91 - результаты сходятся с нашими расчетами.
Для Украины вообще замечательно дела с инфильтрацией обстоят. СНиП предписует инфилтрацию брать в 1 объем помещения высотой до 3.5 м. Т.е. фактически 1-крат.
Я обычно все зоны пола просто задаю в закладке типовых ограждений.
Бей джедаев - спасай галактику!
Хелп читала и читаю…это уже практически моя настольная книга
Я считала и при PN-91 и PN-EN ISO… если честно, то разницу не уловила.
С полами вроде разобралась уже…А вот добавочные потери до сих пор не дают мне покоя. Я конечно вижу, что для ограждений выставляется С, Ю и т д. Но я не вижу, чтоб они добавлялись потом...

Я считала и при PN-91 и PN-EN ISO… если честно, то разницу не уловила.
С полами вроде разобралась уже…А вот добавочные потери до сих пор не дают мне покоя. Я конечно вижу, что для ограждений выставляется С, Ю и т д. Но я не вижу, чтоб они добавлялись потом...