Расчетные программы Фирмы Avendrob

Арматура для отопления и водоснабжения, автоматика, металлопластиковая труба

Модератор: Oventrop

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Расчетные программы Фирмы Avendrob

Сообщение Mifune »

1) “Oventrop OZC”
Программа предназначена для определения расчетных теплопотерь помещений.
Программа позволяет:
- рассчитывать коэффициенты теплопередачи “k” для стен, пола, крыш и чердаков;
- определять «точку росы» для многослойных ограждений;
- рассчитывать теплопотери отдельных помещений;
- рассчитывать теплопотери всего здания.
Итоги расчетов теплопотерь представляют собой входные данные для программы “Oventrop CO”, служащей для проектирования систем отопления и могут быть импортированы в нее.
Программа _http://slil.ru/22477345
Инструкция _http://slil.ru/22477349
2) “Oventrop CO 3.2”
Программа предназначена для полного гидравлического расчета системы отопления/охлаждения.
В программе использовано много решений, облегчающих и улучшающих работу с ней:
- графический процесс ввода данных,
- представление итогов расчета на развернутой схеме,
- многооконная среда, позволяющая одновременно просматривать много типов данных, итогов и т.д., - диагностика ошибок с функцией их автоматического поиска,
- быстрый доступ к обширным каталожным данным труб, отопительных приборов и арматуры.
Программа позволяет:
- рассчитывать однотрубные и двухтрубные системы отопления,
- подбирать диаметры трубопроводов,
- определять гидравлические сопротивления циркуляционных колец,
- определять потери давления в системе,
- подбирать настройки арматуры,
- создавать полную ведомость материалов для проектируемой системы: трубы, арматура, отопительные
приборы, все фасонные изделия (только для металлопластиковых труб “Copipe” и полиэтиленовых РЕХ
труб “Copeх” фирмы Oventrop),
- подбирать отопительные приборы по заданным теплопотерям,
- проектировать подпольное отопление,
- работать совместно с графическими программами, создающими файлы WMF (Auto CAD, Corel DRAW,
MS Word и т.п.) для импорта архитектурных рисунков планов зданий.
Так же в составе архива мануалы.

Программа _http://slil.ru/22477347
Инструкция _http://slil.ru/22477353

З.Ы. По программе я не консультирую, можете даже и не обрасчаться :lol:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

А где можно скачать “Oventrop CO”, Наш представитель на письма неотвечает :cry:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Ну я же выложил CO
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

:oops: скачал но еще нераспоковал
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Уже опробовал :D Oventrop OZC
Взял конкретный случай - из жизни, как говоритса, - площадь 10 м2
Посчитал в ручную - получил теплопотери 0,82 кВт - невглубляясь в подробности вроде реальная цифра.
Расчёт того же в Oventrop OZC выдаёт 2,8кВт :shock: :shock: :shock:
Ну может где то и напутал - первый раз вроде :D , а может и програма сама что то добавила .
Может кто то пробовал сравнивать результаты в ручную :D с Oventrop OZC
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="Rimantas";p="45655"]Может кто то пробовал сравнивать результаты в ручную :D с Oventrop OZC[/quote]

Да, всё пучком. Намного лучше поганого RauWin`a и RauCAD`a с этими грёбаными Qрасч и КуТэКотла. Но за OV есть небольшой косяк - не приложишь к пояснительной записке. Прога не сертифицирована, зато бесплатно. :roll:

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

так она один в один с КАН, и Пурмо такую же имеет, там даже пример тот же :D
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Stanislaw
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 сен 2006, 18:20
Репутация: 0

Сообщение Stanislaw »

Скачал, интересная софтина...
у меня вопрос, кто-то смог побороть глюк с полами?
дело в том, что когда я создаю ограждающую конструкцию пола, при внесении её в спецификацию помещения, программа сама автоматически подставляет внешнюю температуру, а не тепмературу грунта.
сколько ни бился, а понять, как заставить программe считать, используя температуру грунта, не смог, отсюда и невероятные теплопотери в здании - пол съедает столько, что на голову не налазит.
можно, конечно, пол не учитывать и посчитать его отдельно, а потом просуммировать, но как-то это неудобно.
уж если автоматизировать прцесс, то полностью
Audiatur et altera pars...
L I N U X

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Класная прога (только я КАНом пользуюсь - один хрен). Уже чуть больше года в ней работаю. И расчеты вручную проверял - все сходится. Что касается ПЗ - а разве расчеты прикладываются? Клиенту пофиг каким образом посчитано - главное правильно.
Конечно, есть моменты где надо схитрить - типа добавок на ориентацию, R перекрытий и деления пола по зонам. Но никаких серъезных затруднений это не вызывает.
Что касается температуры пола - то я выбирают тип конструкции "наружная стена на грунте" и задаю R вручную.

Всем рекомендую.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
Stanislaw
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 сен 2006, 18:20
Репутация: 0

Сообщение Stanislaw »

по всей видимости, необходимо переустановить, наверно, просто, неудачно поинсталлировалась...
а может, из-за того, чо я её под wine запускаю...
Кстати, она не полностью руссифицирована, к тому же есть некоторые глюки с кодирвками и шрифтами...

Gedi Prime, Вы говорите, что пользуетесь версией переведнной компанией KAN, а поделиться можете?
Audiatur et altera pars...
L I N U X

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

у меня некачаетсо :evil:
два дня уже пытаюсь загрузить, причем оставлял на ночь, пробывал утром/днем /вечером, обрывается коннект со слилом :evil:
чтота слил в последнее время нерадует....
Может в порядке исключения, кто нибудь, у кого они есть, дропнет мне эти проги на мыло tcenter@mail.ru буду очень признателен!

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="OCA";p="72096"]дропнет мне эти проги на мыло tcenter@mail.ru буду очень признателен![/quote]Держи!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

GuTherm, прошу прощения, чтота неладное творится у мну, можед антиспам его съел(?), но письма нет. Вот мой личный ящик psergio@mail.ru
туда может дойдет...

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="OCA";p="72111"]чтота неладное творится[/quote]Ага...Вот тебе ящик на Google и дубль 2.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

К Stanislaw

А что, Мифунина не подходит? Есть какая-то разница кроме арматуры? Давайте ящик.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
kovalev dimas
Претендент
Претендент
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 26 дек 2005, 23:52
Репутация: 2
Откуда: калининград .обл.

Сообщение kovalev dimas »

мифунина prg.работает ОК.правда качал её давно.Может кто подскажет как в ней считать теплопотери,если в стене есть воздушная прослойка.У нас много таких домов немецкой(довоенной)постройки.
опыт и инпотенция приходят с годами

Аватара пользователя
Stanislaw
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 сен 2006, 18:20
Репутация: 0

Сообщение Stanislaw »

а надо создать доп материал, котоый будет обладать теплопроводностью воздуха и добавлять его в количествах, соотвествующих толщине прослойки.
вот если воздух там вентилируемый, тогда совсем плохо, такие стены лучше считайть той же программой, но при этом задавать ограждение, как вентилируемое чердачное перекрытие (есть там такие).
Audiatur et altera pars...
L I N U X

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Сопротивление воздушной прослойки изменяется нелинейно по отношению к её толщине. Точнее будет создать несколько новых материалов для разной толщины воздушной прослойки.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Stanislaw
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 сен 2006, 18:20
Репутация: 0

Сообщение Stanislaw »

Великолепно. Сколько ни блуждаю по сиску материалов для ограждений, а с этими прослойками никак не могу встретиться, наверно, не везет, а может, мы в разное время там повляемся? ^_^ Пойду еще поищу.

Но сейчас меня беспокоит более сложный вопрос.
Будьте так добры, в двух словах объясните, что такое "зонирование полов" или дайте какую-то ссылочку на соотвествующую литературу. В программе есть такая возможность и мне не хотелось бы её упускать.
(необходимо сделать отопление ангара, стоящего на грунте площадью 2050 кв. м. пол бетонный)

Сам я сециалист по ВК (воздухоплавание и космонавтика :) и рац. исользованию водных ресурсов, но по воле судьбы пришлось заняться отоплением и осваивать смежную специальность. Вот свалилась беда на мою грешную голову. Люди добрый, помогите, Христа ради! Подскажите, что такое занирование пола и с чем его едят, а то программа считает, что у меня весь пол с температурой -22 градуса, а мне кажется, что это немножко дико. Может, я ошибаюсь?

Заранее благодарен.
Audiatur et altera pars...
L I N U X

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Расчет теплопотерь через полы на грунте хорошо расписан в справочнике Щекина. И в изменении к СНиП 2.04.05-91 №1.

Принцип прост - пол делится на зоны шириной 2 м вдоль (параллеьно) наружных стен. Всего 4 зоны для которых установлен свой коэффициент R. Это вкратце.
Бей джедаев - спасай галактику!

Ответить

Вернуться в «Oventrop»