Проблема с Fondital

Модератор: Fondital Service

Аватара пользователя
mopsdad1
Претендент
Претендент
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 08:48
Репутация: 3

Проблема с Fondital

Сообщение mopsdad1 »

Господа , подскажите , что может быть. Котел Fondital Victoria Compact атмосферник. При первом запуске на ГВС работает нормально , а на отопление разжигается , очень меденно набирает мощность , работает минуты две и отключается. Какие есть соображения?

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Батареи греются? Если после работы на ГВС, то в котле есть некоторое количество горячей воды, котёл её видит поэтому не сразу выходит на свои мощи. Циркуляция затруднена, проверь фильтр на обратке.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Аватара пользователя
представитель fondital
Претендент
Претендент
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
Репутация: 10
Откуда: Москва

Сообщение представитель fondital »

mopsdad1 писал(а):очень меденно набирает мощность
Victoria Compact на отопление разгоняется 200 сек с Рмин до Рмакс, т.к. у него нет ограничения Рс.о. Эта ситуация - норма.
mopsdad1 писал(а):работает минуты две и отключается
Вот с этим непонятно. Отключается по какому параметру? Циркуляция в с.о. есть? Я так понял, что это первый пуск котла (т.е. "ввод в эксплуатацию") - котёл установлен на новую систему или на старую? Каковы теплопотери здания? Литраж системы?
Если отключение происходит по "достижению заданной температуры" - ищите, где нарушена циркуляция.
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой

Аватара пользователя
mopsdad1
Претендент
Претендент
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 08:48
Репутация: 3

Re: Проблема с Fondital

Сообщение mopsdad1 »

Спасибо за советты. Все было просто . При кладке дымоход забили наполовину раствором Равшаны с Джамшудами. Прочистили . Все ОК.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

о как :D а че индикации аварии у него нету?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

При забитом дымоходе, на половину, ГВС нормально работать не может однозначно, у меня вчера подобный случай был, люди летом не включали котёл, включили осенью котёл не работает. Снимаю крышку работает :D , при закрытой бабахает, смотрю дымоход там птинец :cryy: , я людям рекомендую котлы не отключать при наличии стабилизатора.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Проблема с Fondital

Сообщение sergey 73 »

mopsdad1 писал(а):Спасибо за советты. Все было просто . При кладке дымоход забили наполовину раствором Равшаны с Джамшудами. Прочистили . Все ОК.
Темните батенька, при забитом дымоходе в аварию должен вываливаться как на ГВС так и на отопление. Я подозреваю что насос у Вас был заклинён.
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru

Аватара пользователя
mopsdad1
Претендент
Претендент
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 08:48
Репутация: 3

Re: Проблема с Fondital

Сообщение mopsdad1 »

ГВС открывали на 30 -40 секунд , а в аварию уходил через 2-3 минуты работы. Это и смущало.

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

А что, перед тем, как спросить,- цепи проверить нельзя было? Подкинуть датчики, замкнуть термостаты...да хотя бы руку в рассекатель тяги опустить для определения наличия тяги... :hah: :gyy:
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Проблема с Fondital

Сообщение sergey 73 »

mopsdad1 писал(а):дымоход Равшаны с Джамшудами. Прочистили . Все ОК.
mrstone Похоже сервисмены и каменщики одно лицо.
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Проблема с Fondital

Сообщение sergey 73 »

Вернее бригада.
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru

Аватара пользователя
mopsdad1
Претендент
Претендент
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 08:48
Репутация: 3

Сообщение mopsdad1 »

Впервые с такой проблемой столкнулись. Мне всегда казалось , что спросить , если что-то не получается - это правильно. Если здесь некоторые болеют звездной болезнью , то пардон.

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

mopsdad1
Ты не обижайся, просто, видя тебя на других форумах в темах, затрагивающих сервис котлов, можно было предположить, что ты этим непосредственно занимаешься. А если так, то элементарный осмотр цепей не помешал бы... Потому и спрос с тебя не как с обывателя, который спрашивает о том, что не работает котёл, забыв при этом включить его в розетку. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Аватара пользователя
mopsdad1
Претендент
Претендент
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 08:48
Репутация: 3

Re: Проблема с Fondital

Сообщение mopsdad1 »

Ну если честно , конечно схалтурили. Котел за 70 км от города и запускал мальчик - практикант.Все разговоры о неполадках велись по телефону. Но в конечном итоге поехал туда наш мастер и решил проблему за 5 мин.Просто поторопился я на форум писать. Как говорится и на старуху ....

sachek111

Re: Проблема с Fondital Victoria Compact 24 атмо

Сообщение sachek111 »

Мужики , котел фондитал виктория компакт 24 атмосферник, подскажите кто сталкивался может. Пропадает питание на насос. Причем периодически. Когда проявляется неисправность, то отсутствует управляющее питание на реле насоса. Как я понял по плате, то плюс на релюху приходит постоянно, а управление идет минусом через микросхему - сборку дарлингтона UKN2003A , а от нее через резюк напрямую в контроллер. Микруху поменял толку нет.

Кто знает где копать?

Ответить

Вернуться в «Fondital»