котел neva lux 8624 перестал загораться с первого раза
-
- Претендент
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
- Репутация: 9
Re: котел neva lux 8624 перестал загораться с первого раза
Искра то есть, котёл пламени не видит, поэтому отключается.
а пишем, что не загорается.. -
это из-за отсутствия заземления..ставим теплоком GF..сначала конечно ионизационный электрод посмотреть не грязный ли..gans-1973 писал(а):Та же ситуация, после двух недель нормальной работы, перестал загораться с первого раза, сейчас загорается со второго иногда с третьего раза, подскажите где искать причину.
Re: котел neva lux 8624 перестал загораться с первого раза
Ионизационная свеча -чистая, котёл месяц как купили, что такое теплоком GF.
Re:
Подождите через 2-3 недели эта проблема опять вылезетEllekTrod писал(а):ну что, проблема решена. Вызвал "мастеров" из Горегаза, приехали два дядьки, один достал свечу ионизации шлифонул наждачкой, поставил обратно и вуаля все работает. Меня теперь мучает вопрос ее теперь каждый месяц шкуркой тереть?
Re: котел neva lux 8624 перестал загораться с первого раза
Аналогичный случай. 8624, новый, месяц было ОК.
Сейчас с первого раза загорается, но гаснет. Со второго ОК.
Неск. дней назад было отключение газа на несколько часов.
Местные жители в прошлом году при старом котле говорили, что в ноябре переходят на зимний газ и давление может быть плохим, что возможно придется померзнуть немного.
Но плита сейчас горит нормально, интенсивного понижения давления не замечаю.
Может связано с этим "зимним" газом?
При запуске давление не меряли, клапан не настраивали, сказали, что не должны мерять и настраивать.
Сейчас с первого раза загорается, но гаснет. Со второго ОК.
Неск. дней назад было отключение газа на несколько часов.
Местные жители в прошлом году при старом котле говорили, что в ноябре переходят на зимний газ и давление может быть плохим, что возможно придется померзнуть немного.
Но плита сейчас горит нормально, интенсивного понижения давления не замечаю.
Может связано с этим "зимним" газом?
При запуске давление не меряли, клапан не настраивали, сказали, что не должны мерять и настраивать.
С уважением, Владимир
Спасибо, понял, по плите не определить.
Ссылки вставлять не имею права, вот откопал аналогичное на других форумах, осень этого года, тоже розжиг не с первого раза.
zinamen: "Приходил сервесмен, отрегулировал клапан давления в котле, сообщил что проблема с повторным розжигом заключается в увеличении давления газа в магистрали в зимний период"
НВТ: "котел сам себя не может разжечь. Разжигается со 2 или 3 или даже с 6-го раза. При этом трещит свеча ионизации громко и хлопки газа сильные. При этом никакой ошибки не выдаёт. Работает! Отопление есть и ГВС есть."
Вызывать регулировать клапан? А весной опять?
Ссылки вставлять не имею права, вот откопал аналогичное на других форумах, осень этого года, тоже розжиг не с первого раза.
zinamen: "Приходил сервесмен, отрегулировал клапан давления в котле, сообщил что проблема с повторным розжигом заключается в увеличении давления газа в магистрали в зимний период"
НВТ: "котел сам себя не может разжечь. Разжигается со 2 или 3 или даже с 6-го раза. При этом трещит свеча ионизации громко и хлопки газа сильные. При этом никакой ошибки не выдаёт. Работает! Отопление есть и ГВС есть."
Вызывать регулировать клапан? А весной опять?
С уважением, Владимир