Посоветуйте погодозависимую автоматику

Модератор: Fondital Service

lanit12004
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 19:44
Репутация: 0

Посоветуйте погодозависимую автоматику

Сообщение lanit12004 »

Всем день добрый

Прошу посоветовать погодозависимую автоматику
Имеется котел Fondital 70 кВт
Горелка одноступенчатая. Контуров три (четыре) + бойлер. На коллекторе выход под дюймовый вентиля с американками. Полов теплых нет. Два этажа и подвал.

Надоело каждый раз, при смене температуры на улице, крутить терморегулятор на котле.
На радиаторах нет и не будет термоголовок.
Возможно применить комнатные термостаты, но это не решает проблемы перегретого теплоносителя в теплое время со всеми вытекающими последствиями.

Спасибо за ранее.
P/S Возможно приобретение данного контролера с комплектом датчиков, трехходовыми клапанами.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Погодозависимый регулятор отопления Vaillant calorMATIC 630/3 Описание на сайте: http://askwarm.ru/sistema-upravleniya-o ... atic-6303/" onclick="window.open(this.href);return false;
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Сегнетик или Пиксель, плюс запрограммировать, выйдет дешевле и функциональней.
А Калорматик пусть Вайлантами управляет, он под них заточен.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

lanit12004 писал(а):На радиаторах нет и не будет термоголовок.
Это ставит крест на погодном регуляторе.
lanit12004 писал(а):Контуров три (четыре) + бойлер
Мне кажется, что под словом контур автор понимает пару труб с радиаторами. Но совсем не обязательно, эта пар должна иметь отдельное погодное регулирование. Потому контуров всего два - радиаторы и бойлер.И сложность выбора теперь в том, что ещё не успело подорожать вместе с деньгами.
Можно вообще свести регулировку к набору комнатных термостатов и зонных клапанов. Котёл держать на 90С и подключать насос бойлера от бойлерного же термостата. Грубо, но без термлоголовок хорошего результата не достигнуть.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

нефакт, я на бате щас как радиаторы подключу буду эксперименты ставить. сначала без головок поработает. потом их подключу.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

ТРМ32 - дешево и сердито... http://www.owen.ru/uploads/re_trm32_sh7__1512.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Котел на постоянку на высокую температуру, чугуну нормально...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

lanit12004 писал(а):Горелка одноступенчатая.
Думаю, что для Вас может оказаться полезной "соседняя" тема:

"контуры со смесителем и без" http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=21843" onclick="window.open(this.href);return false;
Изображение

Ответить