Всем день добрый
Прошу посоветовать погодозависимую автоматику
Имеется котел Fondital 70 кВт
Горелка одноступенчатая. Контуров три (четыре) + бойлер. На коллекторе выход под дюймовый вентиля с американками. Полов теплых нет. Два этажа и подвал.
Надоело каждый раз, при смене температуры на улице, крутить терморегулятор на котле.
На радиаторах нет и не будет термоголовок.
Возможно применить комнатные термостаты, но это не решает проблемы перегретого теплоносителя в теплое время со всеми вытекающими последствиями.
Спасибо за ранее.
P/S Возможно приобретение данного контролера с комплектом датчиков, трехходовыми клапанами.
Посоветуйте погодозависимую автоматику
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 янв 2015, 19:44
- Репутация: 0
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Погодозависимый регулятор отопления Vaillant calorMATIC 630/3 Описание на сайте: http://askwarm.ru/sistema-upravleniya-o ... atic-6303/" onclick="window.open(this.href);return false;
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Это ставит крест на погодном регуляторе.lanit12004 писал(а):На радиаторах нет и не будет термоголовок.
Мне кажется, что под словом контур автор понимает пару труб с радиаторами. Но совсем не обязательно, эта пар должна иметь отдельное погодное регулирование. Потому контуров всего два - радиаторы и бойлер.И сложность выбора теперь в том, что ещё не успело подорожать вместе с деньгами.lanit12004 писал(а):Контуров три (четыре) + бойлер
Можно вообще свести регулировку к набору комнатных термостатов и зонных клапанов. Котёл держать на 90С и подключать насос бойлера от бойлерного же термостата. Грубо, но без термлоголовок хорошего результата не достигнуть.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
нефакт, я на бате щас как радиаторы подключу буду эксперименты ставить. сначала без головок поработает. потом их подключу.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
ТРМ32 - дешево и сердито... http://www.owen.ru/uploads/re_trm32_sh7__1512.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Котел на постоянку на высокую температуру, чугуну нормально...
Котел на постоянку на высокую температуру, чугуну нормально...
Лучшее решение - стандартное решение....
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Думаю, что для Вас может оказаться полезной "соседняя" тема:lanit12004 писал(а):Горелка одноступенчатая.
"контуры со смесителем и без" http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=21843" onclick="window.open(this.href);return false;