Противопожарные манжеты

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Противопожарные манжеты

Сообщение Abil »

Подскажите, кто занимается противопожарными манжетами для пластиковых кнализационных труб. Интересны диаметры 110, 200 и 315 мм.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Зачем пластиковой канализации противопожарные манжеты :shock: ?

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

В теории, при пожаре такая манжета расширяется и пережимает трубу, создавая несгораемую пробку в перекрытии. В продолжение вопроса, по слухам в России просто нет сертифицированных манжет. Кто-нибудь может подтвердить это? Заранее спасибо.

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Про манжеты не слышал,но если канализация в стадии монтажа,то просто в колодце делается гидрозатвор-одна труба ниже другой на 20-25см с учетом диаметра конечно.
А вообще эти манжеты представляются мне в виде огромной штуки из того места,на котором сидим.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

SKV писал(а):Про манжеты не слышал,но если канализация в стадии монтажа,то просто в колодце делается гидрозатвор-одна труба ниже другой на 20-25см с учетом диаметра конечно.
А вообще эти манжеты представляются мне в виде огромной штуки из того места,на котором сидим.
Типа таких:

hilti.ru/holru/modules/edito ... s/firestop

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

А наверное я зря ерничал,не знаю,так ли все гладко в использовании,но идея заслуживает внимания.
Бог ты мой,чего только не напридумывают,век живи-век учись.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Помоему такая манжета просто останавливает горение самой трубы.
А не пережимает её. :roll:

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Принцип работы именно в пережимании. Внутри манжеты есть расширяющийся при нагревании материал. Еще внутри есть что-то типа ножа, который режет трубу. Однако не в этом вопрос, кто-нибудь скажет про сертификаты и где сертифицированные манжеты найти?

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

* писал(а):манжеты в капстроительстве устанавливают в обязательном порядке на ливневой и фекальной канализации в межэтажных перекрытиях и перегородках, шахта при этом является одной пожарной зоной, но на каждом выходе из нее устаналивливают обязательно.
для сдачи пожарнику необходима схема их рассположения.
Так кто занимается противопожарными манжетами для пластиковых канализационных труб? Интересны диаметры 110, 200 и 315 мм.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Интересно, где у Вас? Каких производителей?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Это этот, наверное, Звёздочка с Естонии.. :wink:

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

* писал(а):Ахха,из нее самой.
Ну вот, я же предупреждал.

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Манжеты есть у Рехау.
Видел в каталоге, но поскольку сам не использовал ничего больше не скажу.

Аватара пользователя
КБГ
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 07 июн 2004, 14:36
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение КБГ »

Интересно а как подобные муфты будут работать с полипропиленовой трубой? И есть ли вообще что нибудь подобное для полипропилена.
И как быть с армированной трубой котодая держит давление до 20атм?

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

У фирмы HL есть такие- в нерусифицированном каталоге такие описаны. Правда на примере защиты трапов с вертикальным выпуском от пожара снизу. Сертификат у фирмы русский есть. Я на 100% не уверен, что это поставляется- сам не продавал и не устанавливал.
Позвоните представителю HL в России.

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»