Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
http://photofile.ru/default/do.php?aid=279578&np=yковина писал(а):Вот кстати ссылка на фото со всем что было до, и что у меня в квартире установлено сейчас
Только стояк, как видно, не переделывался. Схема обвязки взята из альбома Wlada
Уважаемая Ковина, посмотрел фото, внимательно перечитал самое первое Ваше послание (в пред. теме). Всеравно я считаю, что ставить конвекторы как они установлены в Вашем доме это неправильно. Обязательно должен стоять балансировочный вентиль на каждом конвекторе по всему стояку (ну разве что кроме последнего этажа). На подающей или на обратной подводках к конвектору - без разницы. Если балансировочного вентиля нет то на первых (нижних) этажах будет Африка, а на верхних будет холодно. Так как эти вентили не установлены то на Вашем этаже даже такая вещь как ошибка с подающей - обратнй подводкой (доп. сопр. 30-40мм вод ст.) может остановить движение теплоносителя.
1.Сделайте переврезку подачи обратки 3/4" трубой подача в верхнюю пробку радиатора, обр. в нижн.
2.Проследите что бы установленные у Вас на подводках шар. краны имели полный проход - т.е. не заужали внутр диаметр.
3.Использование 90 градусного уголка нежелательно - вместо него желателен крутоизогнутый отвод (изгиб трубы) (кстати этого требует СНиП)
И еще, если длинна подводки более 0,5 м то её (их) необходимо делать не в горизонте, а с соответствующими уклонами вверх по ходу движения теплоносителя на 5-10мм на всю длинну каждой подводки.
Удачи.
1.Сделайте переврезку подачи обратки 3/4" трубой подача в верхнюю пробку радиатора, обр. в нижн.
2.Проследите что бы установленные у Вас на подводках шар. краны имели полный проход - т.е. не заужали внутр диаметр.
3.Использование 90 градусного уголка нежелательно - вместо него желателен крутоизогнутый отвод (изгиб трубы) (кстати этого требует СНиП)
И еще, если длинна подводки более 0,5 м то её (их) необходимо делать не в горизонте, а с соответствующими уклонами вверх по ходу движения теплоносителя на 5-10мм на всю длинну каждой подводки.
Удачи.
-
- Претендент
- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
У Ковины наверняка система с попутным движением теплоносителя, раз на фото нет регулирующих кранов.
Если подключить радиатор по-человечески (подача сверху), то он будет греть даже при отсутствии перепада давления между подачей и обраткой, и даже несмотря на то что он - Sira.
Применение гнутых отводов вместо уголков снипы рекомендуют не из гидравлических соображений.
Если подключить радиатор по-человечески (подача сверху), то он будет греть даже при отсутствии перепада давления между подачей и обраткой, и даже несмотря на то что он - Sira.
Применение гнутых отводов вместо уголков снипы рекомендуют не из гидравлических соображений.
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Это справедливо в тех случаях, когда на радиаторе нормальный перепад давления, а если перепад давления настолько мал, что становится равен естественному циркуляционному давлению в радиаторе, очень важно, чтобы подающая труба была врезана в верх, а обратная в низ радиатора.ковина писал(а): ... по идее не имеет значения, где обратка сверху или снизу, по любому греть должно.
Система здесь явно с попутным движением теплоносителя. Конвекторы к трубам приварены!!! Если хотя бы сгоны стояли, можно было предположить, что в них вставлены дроссельные шайбы. Да и не делают сейчас на жилых домах системы со встречным движением. Они уже в историю ушли.
- wlad
- Любитель
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
В советские времена был такой лозунг «Экономика должна быть экономной», отсюда пошли в том числе и нерегулируемые приборы, проектировщик рассчитал и не чего лезть в настройку потребителю, жильцу. С тех пор прошло не так много времени и последователи такого подхода еще остались среди проектировщиковNWB писал(а):Конвекторы к трубам приварены!!!
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Расход 360 кг/ч это совершенно отвлечённое число. Я попытался найти где-нибудь сопротивление радиаторов Сира, но на одном из сайтов нашёл только таблицу, в которой при данном расходе были приведены перепады давлений для радиаторов начиная с одной секции и до двадцати с лишним. Так вот в этой таблице для радиатора в семь секций при подводках 3/4 и G= 360 кг/ч - перепад давления составил 100 Па. По моим подсчётам, для этих условий, коэффициент местного сопротивления должен составить 2,33. Мог конечно где-то и ошибиться, но по сравнению с РСВ, у которых коэффициент = 2, похоже, что так и есть.Abil писал(а): Надо бы проверить размерности.
-
- Претендент
- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
NTW ПИСАЛ: перепад давления настолько мал, что становится равен естественному циркуляционному давлению в радиаторе, очень важно, чтобы подающая труба была врезана в верх, а обратная в низ радиатора.[/quote]
Вот-вот. Осмелюсь еще добавить, что для подключения радиатора к стоякам вполне сгодятся те места, куда был подключен конвектор (над полом). Т.е. делать еще одну врезку в подающий стояк на уровне пупа излишне.
2Ковина.
За чей счет - вопрос довольно спорный. Я бы на месте монтажников съехал так:
Во времена, когда строился дом, было принято располагать подающий стояк справа. Работа делалась летом, оба стояка на ощупь одинаково холодные, врезку сделали согласно нормам и правилам. Кто ж вам виноват, что строители перепутали местами подающий и обратный стояки?
Вот-вот. Осмелюсь еще добавить, что для подключения радиатора к стоякам вполне сгодятся те места, куда был подключен конвектор (над полом). Т.е. делать еще одну врезку в подающий стояк на уровне пупа излишне.
2Ковина.
За чей счет - вопрос довольно спорный. Я бы на месте монтажников съехал так:
Во времена, когда строился дом, было принято располагать подающий стояк справа. Работа делалась летом, оба стояка на ощупь одинаково холодные, врезку сделали согласно нормам и правилам. Кто ж вам виноват, что строители перепутали местами подающий и обратный стояки?

-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Ваня, а я бы не рисковал и сделал бы новую врезку вверху радиатора. Объясню, почему. С перепадом давления там явно не в порядке, подводки довольно длинные и вода в них будет остывать на какую-то величину, значит в подводках тоже будет возникать гравитационное давление. Если подводка будет находиться на уровне верхней части радиатора, то это давление будет плюсоваться к перепаду давления, а если останется внизу - вычитаться. Может это конечно ловля блох, но так всё же будет лучше.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
При этом расходе для стальной трубы 3/4" скорость будет 0,27м/сек, потери давления составят 60-70 Ра/м, а для трубы 1" потери будут 22 Ра/м. Конвектор будет иметь сопротивление равное длине такой трубы умноженной на 20-70Ра/м (выбираем по диаметру трубы конвектора). Если конвектор имеет длину 2 м, то сопротивление конвектора составит 40-140 Ра + местные потери. Итого вряд ли получим более 180 Ра. Осталось проверить сопротивление радиатора.NWB писал(а):Расход 360 кг/ч это совершенно отвлечённое число.
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Вот и я про тот сайт говорю. Только к конкретному случаю наши рассчёты похоже неприменимы. Посмотрел я таблицы местных сопротивлений и понял одно: величина местного сопротивления не есть величина постоянная, а зависит она от скорости движения воды. Причём при больших скоростях разница незначительная, а вот при малых, разница существенная. Например 3/4 гнутый калач, который входит в состав концевых конвекторов при скорости 0,2 м/с и более имеет коэффициент местного сопротивления = 1,2 , а при скорости 0,025 м/с становится уже = 4. Про сопротивление Сиры на таких скоростях можно только гадать 

- wlad
- Любитель
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Вот, что пишет А.И. Сканави.
«….в двухтрубных стояках естественное давление не одинаково влияет на циркуляцию воды через каждый прибор, что в результате может нарушать расчетное распределение по приборам воды».
Что мы имеем, замену конвектора на радиатор, что привело к увеличению естественного циркуляционного давления в приборе (увеличилась высота центра охлаждения), что могло привести к уменьшению затекания в прибор воды, плюс выше приведенная цитата.
«….в двухтрубных стояках естественное давление не одинаково влияет на циркуляцию воды через каждый прибор, что в результате может нарушать расчетное распределение по приборам воды».
Что мы имеем, замену конвектора на радиатор, что привело к увеличению естественного циркуляционного давления в приборе (увеличилась высота центра охлаждения), что могло привести к уменьшению затекания в прибор воды, плюс выше приведенная цитата.
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Как было, мы видели на фотографиях. К такому возвращаться нельзя.
Естественная циркуляция, возникающая в радиаторах, наоборот улучшает циркуляцию через них, если они правильно подключены. При нулевом перепаде давления на радиаторе, он всё равно будет греться (как сильно, это уже другой вопрос), в отличии от конвектора, за счёт гравитационного давления. В данном случае подключение было не правильное и гравитационное давление работает против насосного, которое очень мало. Отсюда все проблемы, а разница в сопротивлениях может сказаться только на расходе через прибор (да и то не очень сильно), но ни как не на его полной неработоспособности.
Естественная циркуляция, возникающая в радиаторах, наоборот улучшает циркуляцию через них, если они правильно подключены. При нулевом перепаде давления на радиаторе, он всё равно будет греться (как сильно, это уже другой вопрос), в отличии от конвектора, за счёт гравитационного давления. В данном случае подключение было не правильное и гравитационное давление работает против насосного, которое очень мало. Отсюда все проблемы, а разница в сопротивлениях может сказаться только на расходе через прибор (да и то не очень сильно), но ни как не на его полной неработоспособности.