Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
Автоматическая подпитка.
Необходимо поддерживать в замкнутой системе отопления давление воды 1.5 бара. Вода из водопровода 3.5 бара.
у меня 2 варианта решения:
1. обратный клапан и редуктор давления.
2. замкнутый соленоидный клапан и реле давления.
Какой предпочесть? кто как делает?
Имеются ли готовые решения от производителей именитых?
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
пс. мне второй больше нравится.
у меня 2 варианта решения:
1. обратный клапан и редуктор давления.
2. замкнутый соленоидный клапан и реле давления.
Какой предпочесть? кто как делает?
Имеются ли готовые решения от производителей именитых?
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
пс. мне второй больше нравится.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru
- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
всем спасибо за внимание.
это на большую котельную.
Варианты с редуктором пугают тем что будут пропускать по чуть чуть.
Вариант с отключением подпитки СОВСЕМ по минимальному давлению интересен и будет рассмотрен.
Требуется начинать поддпитывать при опускании ниже 0.7 и качать до 1.5.
то Konst а как по минимальному отследить? эт должно очень резко упастьдавление, или подпитывать медленно.
Мне кажется можно реле давления от насоса и защитой от сухого хода отработать. понастраивать придется. наверное придется у именитых взять, они наверное поточнее.
это на большую котельную.
Варианты с редуктором пугают тем что будут пропускать по чуть чуть.
Вариант с отключением подпитки СОВСЕМ по минимальному давлению интересен и будет рассмотрен.
Требуется начинать поддпитывать при опускании ниже 0.7 и качать до 1.5.
то Konst а как по минимальному отследить? эт должно очень резко упастьдавление, или подпитывать медленно.
Мне кажется можно реле давления от насоса и защитой от сухого хода отработать. понастраивать придется. наверное придется у именитых взять, они наверное поточнее.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru
[quote="Renegade";p="15620450"]это на большую котельную.
Варианты с редуктором пугают ...[/quote]И правильно пугают. Жаль я не сфоткал недавно, как эти редукторы раздавливает. Скоро поеду туда, сфоткаю. Два раза уже меняли.
Я всегда предлагаю решать это автоматикой. В больших котельных обычно ставим емкость как аккумулятор для подпитки (при перебоях с водой помогает), а на выходе пара насосов, обратный клапан, датчик давления и автоматика с частотником.
Если не ставить емкость, и давление в системе не опускается ниже 1.5-2, то можно обойтись двумя двухходовыми. Но что делать, если с водой пойдут перебои? Котельную останавливать?
Варианты с редуктором пугают ...[/quote]И правильно пугают. Жаль я не сфоткал недавно, как эти редукторы раздавливает. Скоро поеду туда, сфоткаю. Два раза уже меняли.
Я всегда предлагаю решать это автоматикой. В больших котельных обычно ставим емкость как аккумулятор для подпитки (при перебоях с водой помогает), а на выходе пара насосов, обратный клапан, датчик давления и автоматика с частотником.
Если не ставить емкость, и давление в системе не опускается ниже 1.5-2, то можно обойтись двумя двухходовыми. Но что делать, если с водой пойдут перебои? Котельную останавливать?
- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
так двуходовые появились.
спасибо kass.
Чем давит редуктора?
Почему у тебя всего по два?
Частотник то не перебор на подпитку?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
так двуходовые появились.
спасибо kass. с емкость очень полезно, запомню, но там производство воду и так резервируют.
Чем давит редуктора?
Почему у тебя всего по два?
Частотник то не перебор на подпитку?
Тут такой вариант, что можно подороже-получше решение задвинуть, поделись наработкой плз.
спасибо kass.
Чем давит редуктора?
Почему у тебя всего по два?
Частотник то не перебор на подпитку?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
так двуходовые появились.
спасибо kass. с емкость очень полезно, запомню, но там производство воду и так резервируют.
Чем давит редуктора?
Почему у тебя всего по два?
Частотник то не перебор на подпитку?
Тут такой вариант, что можно подороже-получше решение задвинуть, поделись наработкой плз.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru
- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
Питательный насос с частотником и двухходовым клапаном на подпитку - это изврат. Ставьте без частотника.
Почитайте форум АВОКа, там такая тема уже была:
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=2735
Я за насосную станцию плюс электромагнитный клапан. Что касается полного разрыва теплосети, то отключение оборудование котельной (втом числе и насоса подпитки) производится штатной системой автоматики по сигналу низкого давления теплоносителя. Почитайте Правила безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок, там написано, какие сигналы и действия Вы обязаны делать на поднадзорных котельных.
Почитайте форум АВОКа, там такая тема уже была:
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=2735
Я за насосную станцию плюс электромагнитный клапан. Что касается полного разрыва теплосети, то отключение оборудование котельной (втом числе и насоса подпитки) производится штатной системой автоматики по сигналу низкого давления теплоносителя. Почитайте Правила безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок, там написано, какие сигналы и действия Вы обязаны делать на поднадзорных котельных.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
[quote="Прохожий";p="15620481"]Питательный насос с частотником и двухходовым клапаном на подпитку - это изврат. [/quote]Не "и", а "или". Для кого вазна стабильность давления в системе, - не изврат. По ссылке опять таки дискуссия между теми, кто привык еще лопатой уголь подбрасывать и теми, кто видел современные решения и графики давления во времени. Объясните мне пожалуста, как вы выведите работу реле давления и насоса да диспетчеризацию, для того, что бы оператор спал спокойно?
Последний раз редактировалось Kass 26 янв 2007, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Не думаю,что рассматриваемая котельная поднадзорная. С учетом постоянного пребывания оператора котельной на месте предпочитаю сигналы о пониженном давлении выводить на пульт, с пульта же запускать подпитку, по реле давления останавливать. На пульте же сигнал о том,что в подпиточном баке есть вода (на всякий случай, так как ДСХ никто не отменял
) И остановка котельной при определенном пороге давления, т.е. то,о чем написал Прохожий. Автоматическую подпитку не применяю.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
- Al
- Мастер

- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
Re: Автоматическая подпитка.
[quote="Renegade";p="15620432"]Вода из водопровода 3.5 бара...
[/quote]
Kass правильно написал- бак и 2 насоса. А между ними система водоподготовки
. Водопроводная вода иногда отсутствует, и качество её далеко не соответствует требованиям к теплоносителю.
[/quote]
Kass правильно написал- бак и 2 насоса. А между ними система водоподготовки
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Re: Автоматическая подпитка.
[quote="Al";p="15620486"] и качество её далеко не соответствует требованиям к теплоносителю.[/quote]
Так нада ставить ХВО.
Так нада ставить ХВО.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
[quote="Kass";p="15620483"] [ Объясните мне пожалуста, как вы выведите работу реле давления и насоса да диспетчеризацию, для того, что бы оператор спал спокойно?[/quote]
Это уж извините, не мои проблемы, а Ваши.
Я не автоматчик, если мне нужно вывести такие то сигналы на диспетчеризацию, я даю задание автоматчикам и они выведут туда хоть черта лысого. Другое дело, что мне это не нужно. На диспетчеризации мне нужны показания давления теплоносителя и сигнал, если оно выходит за рамки.
Что касается расположения резервного бака, то считаю, что он обязательно должен стоять после системы водоподготовки. Там и так столько грязи осаждается, что приходится дополнительно фильтр тонкой очистки ставить, а если неподготовленную воду туда пустить, то она через неделю ржавой будет.
Это уж извините, не мои проблемы, а Ваши.
Что касается расположения резервного бака, то считаю, что он обязательно должен стоять после системы водоподготовки. Там и так столько грязи осаждается, что приходится дополнительно фильтр тонкой очистки ставить, а если неподготовленную воду туда пустить, то она через неделю ржавой будет.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
Котельная для больших сушильных камер (деревообрабатывающее производство)
Котел 4 мВт. Топится отходами производства в полностью автоматическом режиме.
Деспечеризация (со слов) полная. С компьютера.
Вода из своей скважины с серьезной водоподготовкой и резервированием.
Остановка всего по минимальному давлению предусмотрена в управлении котла.
Заказчику пофиг что будет, монтажникам тоже.
Так что привезем им подтипку от Far или Watts
Котел 4 мВт. Топится отходами производства в полностью автоматическом режиме.
Деспечеризация (со слов) полная. С компьютера.
Вода из своей скважины с серьезной водоподготовкой и резервированием.
Остановка всего по минимальному давлению предусмотрена в управлении котла.
Заказчику пофиг что будет, монтажникам тоже.
Так что привезем им подтипку от Far или Watts
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru