Давление за редуктором доходит до критического. Что делать?

Санфаянс, смесители, душевые кабины, полотенцесушители, сифоны, системы смыва. Монтаж и подключение. Опыт эксплуатации

Модератор: Abil

Правила форума
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Недавно была похожая тема. Там один товарищ предложил поставить байпас редуктору и на нем - обратный клапан с направлением от потребителя к стояку. Тогда я его высмеял, но там немного вопрос в другом состоял. А здесь вот вспомнилось и подумал, почему бы и нет? Если конечно диагноз правильный, то давление не поднимется дольше 4 бар.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

[quote="Peter101";p="15620406"]
В горячей ветке давлении практически не изменяется с течением времени и равно порядка 3 атм.
[/quote]
У Вас "горячая ветка" - от отдельного стояка или бойлер стоит?

Аватара пользователя
Ruslan
Любитель
Любитель
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
Репутация: 2
Откуда: С-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Ruslan »

[quote="Прохожий";p="15620409"] ... Там один товарищ предложил поставить байпас редуктору ...[/quote]
2 Прохожий в мой огород? :)
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

[quote="Прохожий";p="15620409"]
Недавно была похожая тема
[/quote]
Дайте ссылку пожалуйста, если не в тягость. Почитать охота однако.

Аватара пользователя
Ruslan
Любитель
Любитель
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
Репутация: 2
Откуда: С-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Ruslan »

эх, ПР
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=7 ... highlight=
и не благодари
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

Петер пропал, а жаль... предлагаю свою :mrgreen: версию - в трубопровод из мосгорводопровода попал пульсирующий микроквазар, частота термопульсаций совпадает с режимом водопользования. Вот только как он прошёл через фильтр? :shock:

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

А в ваших случаях какое было увеличение давления? Напомню - у Петера повышается в 2,5 раза - с 3 до 8 очей.

ЗЫ буду признателен за ФОРМУЛУ расчёта зависимости P от T при V=const для воды. Поймал себя на незнании этого момента. :oops: Менделеев-Клапейрон здесь, по видимому, не рулят. :oops: какая-то эмпирика имхо должна быть.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Такой формулы нет, потому что дело не только в воде, тут ещё задействована система, в которой находится вода.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="hydropress";p="15622618"]А в ваших случаях какое было увеличение давления? Напомню - у Петера повышается в 2,5 раза - с 3 до 8 очей.

ЗЫ буду признателен за ФОРМУЛУ расчёта зависимости P от T при V=const для воды. Поймал себя на незнании этого момента. :oops: Менделеев-Клапейрон здесь, по видимому, не рулят. :oops: какая-то эмпирика имхо должна быть.[/quote]
это для газов. и фигурировал там толи Гей-Люссак, толи Бойль-Мариотт, а может и нет :oops:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

[quote="NWB";p="15622628"]
дело не только в воде, тут ещё задействована система, в которой находится вода.
[/quote]
безусловно, в каждом конкретном случае влияет система - полости с остатками газа, неплотности, упругие элементы и т.п. Но какая-то зависимость для идеального случая (V=const, растворённых газов нет) должна всё-таки быть. :oops:
Студенты-гидравлики, отзовитесь! Вы должны это помнить.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Студенты помнят, что воду принято считать несжимаемой. :D
Люблю всё делать "по науке".

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

Дык мы её родную тут не сжимаем, а расширяем :D :shock:

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Если считать воду несжимаемой, то условие V=const - невыполнимо. То есть при нагреве вода обязательно расширится, а давление будет зависеть только от того, насколько сможет сопротивляться этому расширению система. При резиновых трубах будет одна величина, при стальных - другая.
Люблю всё делать "по науке".

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

И всё-таки... если взять абстрактный случай:
1) имеем конечный замкнутый объём воды;
2) обьём считаем неизменяемым ни при каких условиях;
3) к этому объёму (неважно, как) подводим некое кол-во энергии;
4) имеем повышение температуры воды (случаи с кипением не рассматриваем);
5) имеем увеличение давления - ведь енергия, которая в случае с упругими стенками, перешла бы в работу температурного расширения, в нашем случае просто перешла в форму потенциала dP.
Или не так? Имхо должна быть какая-то зависимость... может даже прямопропорциональная :oops:

Добавлено спустя 18 минут:

Вот, нашёл, правда - для минерального масла.
дельта P =(численно, примерно) 11 дельта t.

И формулу нашёл :D, в т.ч. для абсолютно жёсткого резервуара - там одне греческие буквы :shock:

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Ну реально вода конечно сжимается. Как пищу для размышлений могу привести величину модуля объёмной упругости воды. Эта величина является отношением прироста давления к приросту объёма жидкости, соотнесённого к общему объёму. Она составляет 22000 кг/см2.
Люблю всё делать "по науке".

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

Спасибо откликнувшимся, наверное с квазаром - это я погорячился :lol:

Петер! Уматывай трубы!

Ответить