Врезка (подключение под давлением)
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
- Еремеич
- Любитель
- Сообщения: 399
- Зарегистрирован: 09 июн 2004, 01:13
- Репутация: 7
- Откуда: г. Брянск
- Контактная информация:
Врезка (подключение под давлением)
Участились случаи обращения населения с просьбой о подводке водопровода от магистрального коллектора в дом. Пока откозываю. Боюся я. А руки чешутся. Умные люди подскажите как проковырять дырочку в трубе где давление и не облить проходящего мимо милиционера? Какие существуют методы врезки кроме сверления через открытый шаровый кран и применения замораживателей труб? Где подробнее узнать об этих методах? И большой рахмат за оказанное внимание!
И шоб у Вас не текло!
Есть цельностальные шаровые краны фирмы NAVAL.
Под сварку, которые.
Для них есть специальная система врезки под давлением.
Принцип похожий
Берется такой кран, приваривается к магистрали.
Потом на него наворачивается специальная насадка со сверлом и
отводящим шлангом, сверлится дрелью, убирается сверло в насадку,
и закрывается кран. Все.
Торгует кранами и инструментом фирма Интерма в Москве, например.
interma.ru
Если у Вас есть рынок сбыта такой работы - Я ВАМ ЗАВИДУЮ!
Оборудование окупится за 4-5 раз. Думаю.
Под сварку, которые.
Для них есть специальная система врезки под давлением.
Принцип похожий
Берется такой кран, приваривается к магистрали.
Потом на него наворачивается специальная насадка со сверлом и
отводящим шлангом, сверлится дрелью, убирается сверло в насадку,
и закрывается кран. Все.
Торгует кранами и инструментом фирма Интерма в Москве, например.
interma.ru
Если у Вас есть рынок сбыта такой работы - Я ВАМ ЗАВИДУЮ!
Оборудование окупится за 4-5 раз. Думаю.
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Один интересный способ расказывали газовики( применим к газовым трубопроводам).
Чтобы не отключать целую магистраль, они приваривают резьбу
( сосок) где им надо, потом нагревают до красна трубопровод и специальным клином или пробойником делают в один удар отверстие внутри привареного соска.
А потом спокойно накручивают кран.......
Не знаю как енто приемлимо по технике безопастности, но способ оригинален по сути.......
С водой вряд ли такое получится
Хотя было интересно услышать другие способы
Чтобы не отключать целую магистраль, они приваривают резьбу
( сосок) где им надо, потом нагревают до красна трубопровод и специальным клином или пробойником делают в один удар отверстие внутри привареного соска.
А потом спокойно накручивают кран.......
Не знаю как енто приемлимо по технике безопастности, но способ оригинален по сути.......
С водой вряд ли такое получится
Хотя было интересно услышать другие способы
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Да, такой метод можно использовать только с газом: в газопроводах низкого давления можно даже давление не снижать. Газовики делают таким способом новые врезки в существующие стояки: отрезают трубу отрезной машинкой, затыкают тряпкой трубу, нарезают резьбу, вынимают тряпку, наворачивают тройник и далее делают, что хотят. Хотя метод этот никто официально не разрешит .
Да они вообще безбашенные. Один раз получилось, а потом уже нормой считают.Runner писал(а):Один интересный способ расказывали газовики( применим к газовым трубопроводам).
Чтобы не отключать целую магистраль, они приваривают резьбу
( сосок) где им надо, потом нагревают до красна трубопровод и специальным клином или пробойником делают в один удар отверстие внутри привареного соска.
А потом спокойно накручивают кран.......
Не знаю как енто приемлимо по технике безопастности, но способ оригинален по сути.......
С водой вряд ли такое получится
Хотя было интересно услышать другие способы
А нам из котлов потом их железяки вынимать (прилетевшие по трубе).
- алексей tam
- Любитель
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 01 июл 2004, 16:08
- Репутация: 0
- Откуда: г.Самара
Про такой способ подключения к газопроводу я слышал от ребят ,воевавших в Чечне.Правда вместо клина они использовали снайперскую винтовку!Runner писал(а):Один интересный способ расказывали газовики( применим к газовым трубопроводам).
Чтобы не отключать целую магистраль, они приваривают резьбу
( сосок) где им надо, потом нагревают до красна трубопровод и специальным клином или пробойником делают в один удар отверстие внутри привареного соска.
А потом спокойно накручивают кран.......
Не знаю как енто приемлимо по технике безопастности, но способ оригинален по сути.......
С водой вряд ли такое получится
Хотя было интересно услышать другие способы
-
- Претендент
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 27 янв 2007, 20:32
- Репутация: 0
- Откуда: Тула-Москва-Рязань
Если водопровод стальной и давление в нем не большое --1.5-2.5бар,и оходящая линия не больше 1дюма,проблем со врезкой никаких!
Гораздо интересней когда городская магистраль-- ЧУГУН, давление в ней 4-5бар, а отвод нужен на 2дюма!
Дмитрий ! Как далеко от Столицы?! Есть компаньоны 8903 7238436.
Гораздо интересней когда городская магистраль-- ЧУГУН, давление в ней 4-5бар, а отвод нужен на 2дюма!
Дмитрий ! Как далеко от Столицы?! Есть компаньоны 8903 7238436.
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.
-
- Претендент
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 27 янв 2007, 20:32
- Репутация: 0
- Откуда: Тула-Москва-Рязань
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
Re:
Еремеич писал(а):как проковырять дырочку в трубе где давление и не облить проходящего мимо милиционера? Какие существуют методы врезки кроме сверления через открытый шаровый кран и применения замораживателей труб?
В поисковой строке yandex.ru или в google.ru набираем "врезка в трубопровод под давлением".Mat писал(а):Хомуты на магистраль надеваюстя?
Смотрим первое видео, которое выдастся.
Оно может называться типа "врезка через задвижку".
Либо ищем видео "применение муфт для врезки в сети" - это для больших размеров
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Re: Врезка (подключение под давлением)
Это оборудование называется Тониско ( Финляндия ) . продают в Мск, " Р-Пауэр" , они же врезки делают до 870 диаметра ,давление до 40 кг , среда любая . Устройства легкие и недорогие .