Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Большой трехходовой клапан
Люди!!! Нужен информация по трехходовикам диаметром выше 150мм, желательно поворотным, но если нет то и седельные пойдут, а ежели еще и ссылку на руководство кто даст то я буду совсем счастлив.
[quote="Alex_";p="15627917"]Если же она большая, то подмес там, как правило, не требуется...[/quote]
Ну наверняка уж большая. Я ж говорю требуются конкретные факты и схема. Давай К.Д. выкладывай материал. Обещаю ногами не бить, денег за консультацию не брать
Самому интересно стало. 
Ну наверняка уж большая. Я ж говорю требуются конкретные факты и схема. Давай К.Д. выкладывай материал. Обещаю ногами не бить, денег за консультацию не брать
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Котельная на 9 Гкал/ч, график 95/70, а поскольку Данфосс ну никак мне не видится в качестве автоматики регулирования источника, то иду на ESBE. Максимальный расход который 150 клапан пустит при макимально допустимых потерях давления 220-240 кубов. Регулировать у потребителя хотелось бы, но похоже не получится (ТУ уже выдали и дома строят).
Добавлено спустя 56 секунд:
Наладчики наши вобще предлагают горелками регулировать, но че то мне точность этого процесса смутно представляется.
Добавлено спустя 1 час 47 минут 12 секунд:
Нашел кстати у Данфосса диаграмму на HFE 3 и она мне сильно ESBE напоминает, с той только разницей что макс.перепад на диаграмме 50кПа. В связи с этим вопрос: требования к подбору у него общеданфоссовские или для поворотных клапанов все таки не надо так с перепадом давлений париться?
Добавлено спустя 56 секунд:
Наладчики наши вобще предлагают горелками регулировать, но че то мне точность этого процесса смутно представляется.
Добавлено спустя 1 час 47 минут 12 секунд:
Нашел кстати у Данфосса диаграмму на HFE 3 и она мне сильно ESBE напоминает, с той только разницей что макс.перепад на диаграмме 50кПа. В связи с этим вопрос: требования к подбору у него общеданфоссовские или для поворотных клапанов все таки не надо так с перепадом давлений париться?
-
Alex_
- Гуру

- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="К.Д.";p="15627992"] В связи с этим вопрос: требования к подбору у него общеданфоссовские или для поворотных клапанов все таки не надо так с перепадом давлений париться?[/quote]
Для поворотных "париться" очень даже надо. Кстати, посмотрите на разгруженные по давлению седельные. У них допустимый перепад о-го-го...
Да, и еще: если с домах отсутствуют ИТП, горячую воду Вы тоже в котельной готовите????
Для поворотных "париться" очень даже надо. Кстати, посмотрите на разгруженные по давлению седельные. У них допустимый перепад о-го-го...
Да, и еще: если с домах отсутствуют ИТП, горячую воду Вы тоже в котельной готовите????
ИТП там есть, но есть серьезные сомнения в их функциональной достаточности. ГВС можно и при использовании термостатических регуляторов готовить. Тем более что проект ИТП не видно и хде взять неясно
А насчет поворотников, так мне ближе ESBE (особенно 30 кПа как ограничение максимального перепада). Данфосс по причинам понятным ставить не хочу. А насчет ого-го видел, еще больше материться охота. Самое гнусное, что времени выяснять справится ли ИТП с поддержанием своего графика нет, поэтому и гоним регулирование в котельной.
-
Alex_
- Гуру

- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="К.Д.";p="15628014"]ИСамое гнусное, что времени выяснять справится ли ИТП с поддержанием своего графика нет, поэтому и гоним регулирование в котельной.[/quote]
ОСТАНОВИТЕСЬ !!!!!
Если у Вас горячая вода готовится в ИТП, то как вы будете это делать, если в сети у Вас будет 40С (начало/конец отопительного сезона)
ВЫ СНАЧАЛА ПРОДУМАЙТЕ ВСЮ КОНЦЕПЦИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА, а потом уже "заморачивайтесь" на клапана.[/quote]
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
[quote="К.Д.";p="15628014"] ГВС можно и при использовании термостатических регуляторов готовить. [/quote]
Не врубился, у Вас там что, т.н. "открытая" система в жилых домах ???
Вы же на водоподготовку в котельной (водоочистка, деаэрация) такие деньги выложите, что мама не горюй. Либо котлы накроются в первый же сезон.
ОСТАНОВИТЕСЬ !!!!!
Если у Вас горячая вода готовится в ИТП, то как вы будете это делать, если в сети у Вас будет 40С (начало/конец отопительного сезона)
ВЫ СНАЧАЛА ПРОДУМАЙТЕ ВСЮ КОНЦЕПЦИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА, а потом уже "заморачивайтесь" на клапана.[/quote]
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
[quote="К.Д.";p="15628014"] ГВС можно и при использовании термостатических регуляторов готовить. [/quote]
Не врубился, у Вас там что, т.н. "открытая" система в жилых домах ???
Вы же на водоподготовку в котельной (водоочистка, деаэрация) такие деньги выложите, что мама не горюй. Либо котлы накроются в первый же сезон.
-
Alex_
- Гуру

- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="К.Д.";p="15628023"]... я не наю какие регуляторы стоят в ИТП ...[/quote]
А вообще, не зная, какие теплопункты запроектированы в домах, не стоит браться даже за проектирование котельной.
Думаю, со мной согласятся.
Так, быть может, и надо.Хотя теоретически должны конечно и есть соблазн гнать 95/70 круглый год
А вообще, не зная, какие теплопункты запроектированы в домах, не стоит браться даже за проектирование котельной.
Думаю, со мной согласятся.
Последний раз редактировалось Alex_ 21 мар 2007, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Потери то учли. Вот только вопрос из облсти практики: При регулировании на ИТП создается свой контур, который при повышении наружной температуры все больше будет зажимать расход из сети. Сей процесс приведет к переходным процессам в сети (особенно при открытии регуляторов первых потребителей). В связи с этим моя логика мне подсказывает необходимость перепускных клапанов в ИТП потребителей, дабы расход в сети был величиной постоянной. НО
смотрю я на проект ИТП нашего ГРАЖДАНПРОЕКТА и не вижу такой линии. Поэтому интересно мнение на сей счет и вобще, реально в условиях российского ЖКХ работает ли эта автоматика???