Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Дмитрий 2008
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 12 июн 2006, 12:52
Репутация: 0
Откуда: г.Астрахань
Контактная информация:

Как правильно подобрать пластинчатый теплообменник?

Сообщение Дмитрий 2008 »

Пожалуйста помогите подобрать пластинчатый теплообменник для приготовления горячей воды в административном здании расход воды мах 14 м куб час (хол.и гор)

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Вам прям и фирму и типоразмер?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
thermin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:54
Репутация: 9
Откуда: Электросталь
Контактная информация:

Re: Как правильно подобрать пластинчатый теплообменник?

Сообщение thermin »

[quote="Дмитрий 2008";p="15631913"]Пожалуйста помогите подобрать пластинчатый теплообменник для приготовления горячей воды в административном здании расход воды мах 14 м куб час (хол.и гор)[/quote]

Звоните на фирмы поставщики они сами подберут по Вашим исходным данным...

Дмитрий 2008
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 12 июн 2006, 12:52
Репутация: 0
Откуда: г.Астрахань
Контактная информация:

Сообщение Дмитрий 2008 »

Меня больше интересует методика расчета (формы типоразмер дело второе)
В большинстве фирм предлагают заполнить бланк с кучей всяких параметров (еслиесть возможность дайте нормальную ссылку)

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

[quote="Дмитрий 2008";p="15632172"]В большинстве фирм предлагают заполнить бланк с кучей всяких параметров )[/quote]
Эта же куча и Вам понадобится для расчета.
http://www.g-mar.ru/Progs.htm

Дмитрий 2008
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 12 июн 2006, 12:52
Репутация: 0
Откуда: г.Астрахань
Контактная информация:

Сообщение Дмитрий 2008 »

Скачал...Но не грузиться (пишет ошибку339), и я понял не русифицирована? Рабочая русская версия есть?

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Я никогда не считал пластинчатый теплообменник. Монтажник я . Ничего другого нет.

Дмитрий 2008
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 12 июн 2006, 12:52
Репутация: 0
Откуда: г.Астрахань
Контактная информация:

Сообщение Дмитрий 2008 »

Я тоже больше монтажник...Поэтому хотелось хотябы примерно (упрошенно) расчитать , а в фирмах не хотят идти на обшение-"заполняйте бланк мы подберем"

Аватара пользователя
thermin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:54
Репутация: 9
Откуда: Электросталь
Контактная информация:

Сообщение thermin »

Посмотрите СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. Там вроде что то есть про расчет теплообменников.

Аватара пользователя
Лисонька
Любитель
Любитель
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 12:50
Репутация: 7
Откуда: Королев, МО
Контактная информация:

Сообщение Лисонька »

Однозначно тех цифр, что вы огласили недостаточно для подбора теплообменника - раз!
Два - каждый поставщик имеет свою программу расчета! Какой нужен Вам?
Три - если хотите постигнуть таинство расчета, то на эту тему есть масса полезной литературы. К примеру у Альфа Лаваль.
Да - это пропаганда, Вы правильно поняли :)
Ибо поработав с различнейшими марками теплообменников и на бумаге и в непосредственно на объектах могу сказать, что Лаваль рулит, несмотря на постоянно растущую стоимость!

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Лисонька,не нада так категорично.Есть еще производители, ничем не уступающие Лавалю, с прекрасной техподдержкой, что очень для нас,проектантов, ценно.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Дмитрий 2008
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 12 июн 2006, 12:52
Репутация: 0
Откуда: г.Астрахань
Контактная информация:

Сообщение Дмитрий 2008 »

Согласен.Стоят три котла для отопления по 100 квт каждый , теплоноситель вода. Хочу к одному из них подключить теплообменник для ГВС . Как все таки расчитать? :D

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Дмитрий 2008";p="15633706"]Хочу к одному из них подключить теплообменник для ГВС . [/quote]
А почему только к одному? А если он сломается - без горячей воды людЯм сидеть?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Расход ГВ и перепад давления на т/о (хотя он обычно такой маленький :D ).
Зная это, можно определить по формулам, написанным мелким почерком на листе формата А3, площадь теплообменной поверхности, что сопсна и является конечным результатом. А проще загнать в программу производителя теплообменников и получить за пять минут требуемый результат.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Дмитрий 2008
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 12 июн 2006, 12:52
Репутация: 0
Откуда: г.Астрахань
Контактная информация:

Сообщение Дмитрий 2008 »

А почему только к одному? А если он сломается - без горячей воды людЯм сидеть?

Они они включены паралельно. Летом гонять три котла зачем?

А проще загнать в программу производителя теплообменников и получить за пять минут требуемый результат.
_________________

А где ее такую красивую взять :D желательно руссифицированную.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

У производителя теплообменников, с которым вы планируете дружить долго и плодотворно.
Как вариант, заполните опросные листы на сайтах производителей теплообменников, и получите ответ в течение максимум двух дней. А производителей надо знать "в лицо".
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="Styx";p="15633709"]
Расход ГВ и перепад давления на т/о [/quote]

И еще разницу температур входящей-выходящей из т/о воды
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Не грузите человека. Он монтажник, а не проектировщик.
А слово автоматика на этом форуме надо говорить шепотом..(сами знаете почему :D )
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

LEX Т.е. температурный график по греющей стороне.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

И по нагреваемой тож (или по СНиПу принять).
И ваще, для того, чтобы узнать тепловую мощность теплообменника надоть знать дельту t и расход (с обеих сторон т/о, тепловой баланс составить).
А потом нарыть самое страшное - коэффициент теплопередачи и с поправкой на него найти площадь поверхности теплообмена.

А для всего этого, чтоб узнать какой режим течения теплоносителя буит (ламинарный, турбулентный чи переходный) надо бы скорость узнать. А для этого надо сечение поперечное принять.

А потом взять все это и вычислить сопротивление энтого т/о. Ну штоб насосец подобрать.

А как Вы думали, Дмитрий 2008
:mrgreen:
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..