Вентиляторы для горелок
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
- Матвей
- Любитель
- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
- Репутация: 2
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Вентиляторы для горелок
Требуется подобрать вентилятор для горелки. Есть перед глазами импортный аналог без всяких ссылок на производителя. Есть ли методики замеров характеристик вентилятора, и что такое рабочая точка? Объясните дилетанту 

Любая проблема это замаскированная удача.
- ing9
- Профи
- Сообщения: 693
- Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
- Репутация: 2
- Откуда: г. Троицк Моск. обл.
Смотрите диаграмму. это характеристика горелки, практически это характеристика вентилятора горелки в осях мощность или расход топлива и аэродинамическое сопротивление котла.
Сответственно все рабочие точки горелки находятся под сответствующей горелке кривой.
Для подбора вентиля тора вы должны определить сколько воздуха надо на максимальной мощности для работы горелки и каково аэродинамическое сопротивление "головы" горелки +сопротивление котла, это ваша рабочая точка. Характеристика подбираемого вентилятора должна быть выше рабочей точки. (характеристика вентилятора дается в осях давление-расход воздуха).
ing9
Сответственно все рабочие точки горелки находятся под сответствующей горелке кривой.
Для подбора вентиля тора вы должны определить сколько воздуха надо на максимальной мощности для работы горелки и каково аэродинамическое сопротивление "головы" горелки +сопротивление котла, это ваша рабочая точка. Характеристика подбираемого вентилятора должна быть выше рабочей точки. (характеристика вентилятора дается в осях давление-расход воздуха).
ing9
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
Имхо
рабочая точка - точка на кривой зависимости производительности м3 от напора (давления) Pa.
Есть же определения инете.
У вентиляторов расход можно померить, я график (если его нет) наверное можно эксперементально замерить или у аналога подсмотреть.
рабочая точка - точка на кривой зависимости производительности м3 от напора (давления) Pa.
Есть же определения инете.
У вентиляторов расход можно померить, я график (если его нет) наверное можно эксперементально замерить или у аналога подсмотреть.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru