Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="alex9112";p="15636708"]
расширительный бачок на чердаке,
[/quote]
Поздравляю, жена хороших мастеров нашла. Закрытый бачек засандалили вместо открытого. И почитайте инструкции по эксплуатации к Вашему АОГВ - какое там максимальное давление написано.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

если память не изменяет, то на Жуках максимальное давление 1,8бар, закрытая система допускается при условии установки соответствующего предохранительного клапана
1. предохранительный клапан, предназначен для защиты системы от избыточного давления. Посмотрите на какой номинал у вас.
2.должен быть подпиточный кран
3.должен быть манометр (или п.п. 1+2+3 - группа безопасности котла)
4.удаление воздуха из системы
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает