Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Есть.
Так же смысл будет: в настройке котла на минимальную мощность по отоплению, уменьшении скорости циркуляционного насоса (если котёл битермический) и в любом комнатном термостате. :cool:

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Вешайте чугун на здоровье, только не МС-140. По-моему, оборудование для их производства не обновлялось с 70-х. Те, что попадались мне - караул (в плане качества)
А вот комнатный термостат лично я бы не советовал. Лучше управление по уличной температуре.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="К.П.Д.";p="15640495"]...уменьшении скорости циркуляционного насоса (если котёл битермический) [/quote]
во! а это-то зачем?
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Stroller";p="15640510"][quote="К.П.Д.";p="15640495"]...уменьшении скорости циркуляционного насоса (если котёл битермический) [/quote]
во! а это-то зачем?[/quote] А так, до кучи. Крутить-так все подряд. Что б жизнь сладкой не казалась. Кстати мысль с чугунякой на малой потребности в тепле и нормальной потребности ГВС довольно интересна. :lol: :lol: :lol:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

[quote="Stroller";p="15640510"][quote="К.П.Д.";p="15640495"]...уменьшении скорости циркуляционного насоса (если котёл битермический) [/quote]
во! а это-то зачем?[/quote]

Ну как? Ежли хидравлика маленькой системы, маленькой площади позволяет снизить скорость теплоносителя почему бы этого не сделать? В битермиках это на ГВС не повлияет.
После всех настроек мож и термостат комнатный не сильно нужен будет. :roll:

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="a-x-e-l-1";p="15640726"]Кстати мысль с чугунякой на малой потребности в тепле и нормальной потребности ГВС довольно интересна. [/quote]
Во-во... Счтиать, конечно, надо, чтобы все понять, но лень сейчас. :mrgreen: А какая у нас теплоемкость чугуна??? Сдается мне, что тяжеленькие должны быть приборчики, чтобы без подвода тепла минут хотя бы 10 греть.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="К.П.Д.";p="15640746"]Ну как? Ежли хидравлика маленькой системы, маленькой площади позволяет снизить скорость теплоносителя почему бы этого не сделать? [/quote]
а на какую скорость можно перевести? только на вторую или на первую? :) и главное, а что это даст???
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

[quote="Stroller";p="15640772"][quote="К.П.Д.";p="15640746"]Ну как? Ежли хидравлика маленькой системы, маленькой площади позволяет снизить скорость теплоносителя почему бы этого не сделать? [/quote]
а на какую скорость можно перевести? только на вторую или на первую? :) и главное, а что это даст???[/quote]

На первую.
В комплексе с настройкой мощности это даст меньше пусков и остановок. :shock:

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Для К.П.Д., так для уточнения....
Разговор идет о Висмане, и какой котелок настенник у висмана с битермическим теплообменником?

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Речь идёд о Vitopend 100 WHOA или 200 WHKA они не битермические.
Про битермики я так, до кучи, в скобочках. :D

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Тады ОК :D

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="К.П.Д.";p="15640852"][quote="Stroller";p="15640772"][quote="К.П.Д.";p="15640746"]Ну как? Ежли хидравлика маленькой системы, маленькой площади позволяет снизить скорость теплоносителя почему бы этого не сделать? [/quote]
а на какую скорость можно перевести? только на вторую или на первую? :) и главное, а что это даст???[/quote]

На первую.
В комплексе с настройкой мощности это даст меньше пусков и остановок. :shock:[/quote] Рискну не согласиться. Уменьшение скорости насоса повлечет за собой снижение т-ры обратки и более быстрое остывание котелка. Хотя с настенниками на больших объемах воды сам черт ногу сломит. Но то ,что обратка пойдет холоднее это точно, а следовательно КПД системы повысится и вот тут должен проявить себя комнатный регулятор, вовремя отключив котелок. :cool: :cool: :cool:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

-x-e-l-1, неа. Все это теория. Теплопопотери, расход теплоносителя, мощность радиаторов (тепловой напор)......
В конкретике, я бы скорость ставил бы на максимум (ГВС), а остальное зажимать горелкой по отоплению.
a-x-e-l-1, перечитал..... Я с тобой согласен. Моё "неа" - не читать.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

уменьшение скорости насоса, действительно приведёт к увеличению дельты подача-обратка при равной мощности, и, как следствие, дельты с СО. а вот каким боком это увеличит КПД???
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Никаким. :|
Подбор скорости насоса актулен только для битермиков (ГВС) и в этом их пусть очень маленький, но плюсик. Второй плюсик, они дешевле. Отсюда вывод: для маленького бюджетного жилья само то. :cool:

У Vitopend мин. мощность 10,5 кВт, возможно есть смысл рассмотреть варианты от др. производителей, с меньшей мин. мощностью, и меньшей ценой.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="К.П.Д.";p="15640901"]Никаким. :|
Подбор скорости насоса актулен только для битермиков (ГВС) и в этом их пусть очень маленький, но плюсик. Второй плюсик, они дешевле. Отсюда вывод: для маленького бюджетного жилья само то. :cool:

У Vitopend мин. мощность 10,5 кВт, возможно есть смысл рассмотреть варианты от др. производителей, с меньшей мин. мощностью, и меньшей ценой.[/quote] У Бошика есть 12кВт котелок. Только я про них ни каких отзывов не слышал, а сам не ставил. :(

Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

[quote="Stroller";p="15640871"]уменьшение скорости насоса, действительно приведёт к увеличению дельты подача-обратка при равной мощности, и, как следствие, дельты с СО. а вот каким боком это увеличит КПД???[/quote] Так Вы же сами только что ответили на свой вопрос. При одной и той же мощности- дельта растет, а это, по моему и есть то, чего добиваются от систем отопления. МАКСИМАЛЬНО отдать тепло в помещение, а не гонять теплоноситель попусту, не давая ему отдать тепло. :)
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

У Бошика есть 12кВт котелок.
Он одноконтурный.
Есть другие, двухконтурные, не битермические, котелки, с мин. мощностью 5,6 кВт. :D

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="К.П.Д.";p="15640909"]
У Бошика есть 12кВт котелок.
Он одноконтурный.
Есть другие, двухконтурные, не битермические, котелки, с мин. мощностью 5,6 кВт. :D[/quote] К сожалению, они есть в магазине, а не у зачинателя темы. :(
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="a-x-e-l-1";p="15640903"] ...При одной и той же мощности- дельта растет, а это, по моему и есть то, чего добиваются от систем отопления. МАКСИМАЛЬНО отдать тепло в помещение, а не гонять теплоноситель попусту, не давая ему отдать тепло. :)[/quote]
да... т.е. максимальный КПД получится, если насос вообще остановить? дельта будет иметь предельное значение... :)
хде тут КПД закопан?
допустим, не знаю как дела с КПД обстоят, но точно знаю, что для теплообменников есть предельное значения дельты. например, чугун 20 град. для битермических так же существуют ограничения.
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »


да... т.е. максимальный КПД получится, если насос вообще остановить? дельта будет иметь предельное значение... :)
хде тут КПД закопан?
допустим, не знаю как дела с КПД обстоят, но точно знаю, что для теплообменников есть предельное значения дельты. например, чугун 20 град. для битермических так же существуют ограничения.[/quote]
Та нет. Тогда система просто стоять будет. Не надо все утрировать. А то по Вашему получается, что чем больше скорость, тем лучше. Зачем остужать теплоноситель за несколько проходов, когда можно это тепло снять за один проход. Везде нужна мера. Конечно, нужно помнить и о тех.характеристиках оборудования и принимать их во внимание. До меня, по началу, не сразу дошло, почему, чем меньше т-ра отходящих газов, тем более высокое значение КПД показывает газоанализатор? Почему нельзя опустить т-ру отходящих газов градусов до 100, на котлах с дутьевыми горелками? :)
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?