Так же смысл будет: в настройке котла на минимальную мощность по отоплению, уменьшении скорости циркуляционного насоса (если котёл битермический) и в любом комнатном термостате.
VIESSMANN 24кВт+МС 140=50кв.м
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="Stroller";p="15640510"][quote="К.П.Д.";p="15640495"]...уменьшении скорости циркуляционного насоса (если котёл битермический) [/quote]
во! а это-то зачем?[/quote] А так, до кучи. Крутить-так все подряд. Что б жизнь сладкой не казалась. Кстати мысль с чугунякой на малой потребности в тепле и нормальной потребности ГВС довольно интересна.

во! а это-то зачем?[/quote] А так, до кучи. Крутить-так все подряд. Что б жизнь сладкой не казалась. Кстати мысль с чугунякой на малой потребности в тепле и нормальной потребности ГВС довольно интересна.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- К.П.Д.
- Любитель

- Сообщения: 403
- Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
- Репутация: 6
- Откуда: Ростов-на-Дону
[quote="Stroller";p="15640510"][quote="К.П.Д.";p="15640495"]...уменьшении скорости циркуляционного насоса (если котёл битермический) [/quote]
во! а это-то зачем?[/quote]
Ну как? Ежли хидравлика маленькой системы, маленькой площади позволяет снизить скорость теплоносителя почему бы этого не сделать? В битермиках это на ГВС не повлияет.
После всех настроек мож и термостат комнатный не сильно нужен будет.
во! а это-то зачем?[/quote]
Ну как? Ежли хидравлика маленькой системы, маленькой площади позволяет снизить скорость теплоносителя почему бы этого не сделать? В битермиках это на ГВС не повлияет.
После всех настроек мож и термостат комнатный не сильно нужен будет.
-
Alex_
- Гуру

- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="a-x-e-l-1";p="15640726"]Кстати мысль с чугунякой на малой потребности в тепле и нормальной потребности ГВС довольно интересна. [/quote]
Во-во... Счтиать, конечно, надо, чтобы все понять, но лень сейчас.
А какая у нас теплоемкость чугуна??? Сдается мне, что тяжеленькие должны быть приборчики, чтобы без подвода тепла минут хотя бы 10 греть.
Во-во... Счтиать, конечно, надо, чтобы все понять, но лень сейчас.
[quote="К.П.Д.";p="15640746"]Ну как? Ежли хидравлика маленькой системы, маленькой площади позволяет снизить скорость теплоносителя почему бы этого не сделать? [/quote]
а на какую скорость можно перевести? только на вторую или на первую?
и главное, а что это даст???
а на какую скорость можно перевести? только на вторую или на первую?
не важно знать. достаточно подозревать.
- К.П.Д.
- Любитель

- Сообщения: 403
- Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
- Репутация: 6
- Откуда: Ростов-на-Дону
[quote="Stroller";p="15640772"][quote="К.П.Д.";p="15640746"]Ну как? Ежли хидравлика маленькой системы, маленькой площади позволяет снизить скорость теплоносителя почему бы этого не сделать? [/quote]
а на какую скорость можно перевести? только на вторую или на первую?
и главное, а что это даст???[/quote]
На первую.
В комплексе с настройкой мощности это даст меньше пусков и остановок.
а на какую скорость можно перевести? только на вторую или на первую?
На первую.
В комплексе с настройкой мощности это даст меньше пусков и остановок.
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="К.П.Д.";p="15640852"][quote="Stroller";p="15640772"][quote="К.П.Д.";p="15640746"]Ну как? Ежли хидравлика маленькой системы, маленькой площади позволяет снизить скорость теплоносителя почему бы этого не сделать? [/quote]
а на какую скорость можно перевести? только на вторую или на первую?
и главное, а что это даст???[/quote]
На первую.
В комплексе с настройкой мощности это даст меньше пусков и остановок.
[/quote] Рискну не согласиться. Уменьшение скорости насоса повлечет за собой снижение т-ры обратки и более быстрое остывание котелка. Хотя с настенниками на больших объемах воды сам черт ногу сломит. Но то ,что обратка пойдет холоднее это точно, а следовательно КПД системы повысится и вот тут должен проявить себя комнатный регулятор, вовремя отключив котелок.

а на какую скорость можно перевести? только на вторую или на первую?
На первую.
В комплексе с настройкой мощности это даст меньше пусков и остановок.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- К.П.Д.
- Любитель

- Сообщения: 403
- Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
- Репутация: 6
- Откуда: Ростов-на-Дону
Никаким.
Подбор скорости насоса актулен только для битермиков (ГВС) и в этом их пусть очень маленький, но плюсик. Второй плюсик, они дешевле. Отсюда вывод: для маленького бюджетного жилья само то.
У Vitopend мин. мощность 10,5 кВт, возможно есть смысл рассмотреть варианты от др. производителей, с меньшей мин. мощностью, и меньшей ценой.
Подбор скорости насоса актулен только для битермиков (ГВС) и в этом их пусть очень маленький, но плюсик. Второй плюсик, они дешевле. Отсюда вывод: для маленького бюджетного жилья само то.
У Vitopend мин. мощность 10,5 кВт, возможно есть смысл рассмотреть варианты от др. производителей, с меньшей мин. мощностью, и меньшей ценой.
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="К.П.Д.";p="15640901"]Никаким.
Подбор скорости насоса актулен только для битермиков (ГВС) и в этом их пусть очень маленький, но плюсик. Второй плюсик, они дешевле. Отсюда вывод: для маленького бюджетного жилья само то.
У Vitopend мин. мощность 10,5 кВт, возможно есть смысл рассмотреть варианты от др. производителей, с меньшей мин. мощностью, и меньшей ценой.[/quote] У Бошика есть 12кВт котелок. Только я про них ни каких отзывов не слышал, а сам не ставил.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
[quote="Stroller";p="15640871"]уменьшение скорости насоса, действительно приведёт к увеличению дельты подача-обратка при равной мощности, и, как следствие, дельты с СО. а вот каким боком это увеличит КПД???[/quote] Так Вы же сами только что ответили на свой вопрос. При одной и той же мощности- дельта растет, а это, по моему и есть то, чего добиваются от систем отопления. МАКСИМАЛЬНО отдать тепло в помещение, а не гонять теплоноситель попусту, не давая ему отдать тепло.
Подбор скорости насоса актулен только для битермиков (ГВС) и в этом их пусть очень маленький, но плюсик. Второй плюсик, они дешевле. Отсюда вывод: для маленького бюджетного жилья само то.
У Vitopend мин. мощность 10,5 кВт, возможно есть смысл рассмотреть варианты от др. производителей, с меньшей мин. мощностью, и меньшей ценой.[/quote] У Бошика есть 12кВт котелок. Только я про них ни каких отзывов не слышал, а сам не ставил.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
[quote="Stroller";p="15640871"]уменьшение скорости насоса, действительно приведёт к увеличению дельты подача-обратка при равной мощности, и, как следствие, дельты с СО. а вот каким боком это увеличит КПД???[/quote] Так Вы же сами только что ответили на свой вопрос. При одной и той же мощности- дельта растет, а это, по моему и есть то, чего добиваются от систем отопления. МАКСИМАЛЬНО отдать тепло в помещение, а не гонять теплоноситель попусту, не давая ему отдать тепло.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="К.П.Д.";p="15640909"]
Есть другие, двухконтурные, не битермические, котелки, с мин. мощностью 5,6 кВт.
[/quote] К сожалению, они есть в магазине, а не у зачинателя темы. 
Он одноконтурный.У Бошика есть 12кВт котелок.
Есть другие, двухконтурные, не битермические, котелки, с мин. мощностью 5,6 кВт.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
[quote="a-x-e-l-1";p="15640903"] ...При одной и той же мощности- дельта растет, а это, по моему и есть то, чего добиваются от систем отопления. МАКСИМАЛЬНО отдать тепло в помещение, а не гонять теплоноситель попусту, не давая ему отдать тепло.
[/quote]
да... т.е. максимальный КПД получится, если насос вообще остановить? дельта будет иметь предельное значение...
хде тут КПД закопан?
допустим, не знаю как дела с КПД обстоят, но точно знаю, что для теплообменников есть предельное значения дельты. например, чугун 20 град. для битермических так же существуют ограничения.
да... т.е. максимальный КПД получится, если насос вообще остановить? дельта будет иметь предельное значение...
хде тут КПД закопан?
допустим, не знаю как дела с КПД обстоят, но точно знаю, что для теплообменников есть предельное значения дельты. например, чугун 20 град. для битермических так же существуют ограничения.
не важно знать. достаточно подозревать.
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
да... т.е. максимальный КПД получится, если насос вообще остановить? дельта будет иметь предельное значение...
хде тут КПД закопан?
допустим, не знаю как дела с КПД обстоят, но точно знаю, что для теплообменников есть предельное значения дельты. например, чугун 20 град. для битермических так же существуют ограничения.[/quote] Та нет. Тогда система просто стоять будет. Не надо все утрировать. А то по Вашему получается, что чем больше скорость, тем лучше. Зачем остужать теплоноситель за несколько проходов, когда можно это тепло снять за один проход. Везде нужна мера. Конечно, нужно помнить и о тех.характеристиках оборудования и принимать их во внимание. До меня, по началу, не сразу дошло, почему, чем меньше т-ра отходящих газов, тем более высокое значение КПД показывает газоанализатор? Почему нельзя опустить т-ру отходящих газов градусов до 100, на котлах с дутьевыми горелками?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?