Protherm 24 KOV – чудит..с извращениями..негодяй.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Protherm 24 KOV – чудит..с извращениями..негодяй.

Сообщение Илья »

То что котел извращенец – не удивительно. Стоит – в бывшем борделе.
После 6 месяцев работы – из-за махонькой утечки из контура отопления выдал ошибку F0 – падение давления в контуре и отрубился при работе на ГВС в летнем режиме.
Мы его подпитали, перекрестили – не работает, ошибок – не выдает, заданные и отслеживаемые параметры показывает. Искры – нет, клапан газовый – не открывается. Насос крутит, предохранители на плате – живые, сброс на заводские настройки – делался.
Заземления – нет (сейчас делают). На корпусе маленькая наводка х.з. откуда. Бесперебойник – Штиль.
Что может быть?

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

котлу надо покаяться и попросить отпустить грехи.... у сервисанта :ROFL!: :ROFL!: :ROFL!:
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

датчик перегрева проверяли :?:
чисть канализацию и никого не бойся

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Пипку проверили, а сам датчик - не звонили. Еще что?

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

датчик перевзводимый :?: ичё не прозвонили-лень :?:
чисть канализацию и никого не бойся

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

F5 - ошибка датчика наружной температуры, которого нету. Что за датчик НТЦ?

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Ну и чего еще может быть?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

А в зимнем режиме, как с ГВС? В зимнем работает нормально?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

И в зимнем и в летнем - все нормально, у него по крайней мере. А у пользователя - проблема, котел не дает искру и не открывает газовый клапан, ошибок не выдает. Кроме перепрошивки платы, что еще?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Исходя из личного опыта могу предположить, что присутствует причина, которая запрещает открытие клапана и розжиг. Может датчик протока не исправен? СТБ, контроль тяги? Просто контакт, где нибудь, отсутствует. :(
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Тогда должен выдавать ошибку - отсутствие пламени, а не молчать, как партизан в немецком борделе.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

кто-нибудь в шараше-монтаже в состоянии сопротивление датчика темперптуры проверить? он же NTC, он же НТЦ... :)
давайте все попросим.
не важно знать. достаточно подозревать.

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Штатный диапазон сопротивлений по котловым датчикам какой?

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

не нагретый ~ 10 ком
несоответствие в разы говорит о неисправности.
не важно знать. достаточно подозревать.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="Илья";p="15641113"]Штатный диапазон сопротивлений по котловым датчикам какой?[/quote]Max вероятность неисправности одного из датчиков NTSC(по воде или по отоплению), при этом сопртивление его скорее всего занижено(менее1.5 кОм). Вместо них подставь для проверки резисторы по 10-12 кОм - картина прояснится. Один изних(скорее всего - по отоплению) понимает текущие данные как слишком высокую температуру теплообменника, но недостаточную для включения индикации аварийного перегрева. Частенько такое бывает на котлах DAEWOO.
Последний раз редактировалось Lavrishin 11 июл 2007, 00:29, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Илья";p="15641097"]Тогда должен выдавать ошибку - отсутствие пламени, а не молчать, как партизан в немецком борделе.[/quote] Та нет, СТБ например выбьет и ни чего он не выдает, а молчит, как Белорусский партизан. Реле давления газа опять же, можа перемычка комнатника не контачит, хотя на ГВС он тогда бы работал. Давление газа проверить, кран газовый может закрыт. У меня клиент неделю без горячей воды сидел. Кран жена закрыла на колонку. Датчики протока тоже частенько барахлят. :(
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Все предположения, кроме датчиков темп. проверены, температуру ГВС и отопления показывает реальные. Замерим сопр. датчиков и давл. газа.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Илья";p="15641170"]Все предположения, кроме датчиков темп. проверены, температуру ГВС и отопления показывает реальные. Замерим сопр. датчиков и давл. газа.[/quote] Температуру чего он показывает? Он же не дышит. :?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

В том то и дело, показывает низкую температуру ГВС и отопления, а открывать клапан, разжигать пламя не хочет. На редкость злокозненный котел. :nunu:

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Одинаковую температуру показывает?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»