Подскажите про коаксиальный дымоход...

Керамические дымоходы, дымоходы из нержавеющей стали, коаксиальные и др. дымоходы
tail
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 15 авг 2007, 08:22
Репутация: 0

Подскажите про коаксиальный дымоход...

Сообщение tail »

Подскажите про коаксиальный дымоход чайнику.
В данном случае, есть протерм 24KTV (турбо), соответственно через стену идет дымоход 100/60, но там холодная терраса ширина которой 2 м. Соответственно получается длина дымохода 3м.
Что интересует:
1. Какая температура выхлопа будет на конце на максимальной мощности?
2. Надо-ли дополнительно утеплять дымоход на участке терраса?

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

1. 120С +-20С
2. Нет

domVasya
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 28 авг 2007, 06:31
Репутация: 0

Сообщение domVasya »

у меня коаксиал длиной 1м, из стены выходит 30 см во двор горизонтально с уклоном 5 град, обязательно утепляю , иначе конденсат замерзнет во входном контуре. Температура на выходе около 50 град.

a34
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 окт 2007, 14:31
Репутация: 1
Откуда: Краснодар

Сообщение a34 »

domVasya
Что и как можно утеплить? По внешней трубе всасывается холодный уличный воздух, он что успевает нагреться в такой короткой трубе выше нуля?

domVasya
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 28 авг 2007, 06:31
Репутация: 0

Сообщение domVasya »

я конечно не гуру, но кмк трубу коаксиальную утепляют в первую очередь для предотвращения обледенения за счет конденсата. Температура на выходе из котла, как наверное все догадываются высока и вполне может достигать 100 град, и даже метра поверхности обогрева значительно повысят температуру входящего воздуха, хотя это вторично. Например в раздельной системе труб этого вообще не происходит.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="domVasya";p="15648678"]для предотвращения обледенения за счет конденсата.[/quote]
раз пять прочитал, но так и не понял смысл фразы... :roll: это Вы о чём? может Конденсат с большой буквы? :)
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

А у меня вот под ником почему то гуру написано (я тут не причем), но зато я помню, как зимой 2006 года замерзали коаксиалы буквально у всех. Неважно на какое расстояное от стены выведена труба. Более важна ее длина. Утепление действительно не поможет, так как точка росы наступает на наружной стенке внутренней трубы(во тафтология то! :D ) Вот если бы ее производители утеплили, тогда бы это решило вопрос. А так они только наоборот рекламируют, что используется мол тепло отходящих газов. Топикстартеру советую отказаться от коаксиала в пользу раздельной подводки воздуха и отвода дымовых газов. Либо сразу мудрить с нагревательным кабелем в коаксиальном проходе и отводом конденсата.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Прохожий";p="15648686"]точка росы наступает на наружной стенке внутренней трубы[/quote]
А можно вот тут чуть подробнее (физику процесса)....?
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Mr.Smith :shock: :shock: :shock:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

а шо тут с физикой? один из продуктов сгорания газа - пар. вот с ним и проблема. проходя через внутреннюю трубу он остывает из-за входящих газов. завихрения, и... где эта точка росы-замерзания произойдёт - одному богу известно. всё зависит от режима котла, длины дымохода, температуры, влажности воздуха, монтажа и пр.
с одной стороны продукты сгорания согревают воздух для горения. это хорошо. а с другой стороны они не должны остывать то выпадения конденсата. это плохо.

2автору. веранда герметичная? не правильный, но выход с положения: подрезать на веранде, поближе к котлу, наружный дымоход.
не важно знать. достаточно подозревать.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="Прохожий";p="15648686"]...Утепление действительно не поможет, так как точка росы наступает на наружной стенке внутренней трубы(во тафтология то! :D ) [/quote]
Где наступает точка росы не знаю, а конденсат образовывается на внутренней стенке внутренней трубы, т.е. в канале дымоудаления.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="taran";p="15648692"][quote="Прохожий";p="15648686"]...Утепление действительно не поможет, так как точка росы наступает на наружной стенке внутренней трубы(во тафтология то! :D ) [/quote]
конденсат образовывается на внутренней стенке внутренней трубы, т.е. в канале дымоудаления.[/quote]
Вот и я о том же подумал, почему вдруг на наружной...?..., когда вроде всю жизнь на внутренней....

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

[quote="Stroller";p="15648691"]а шо тут с физикой? один из продуктов сгорания газа - пар. вот с ним и проблема. проходя через внутреннюю трубу он остывает из-за входящих газов. завихрения, и... где эта точка росы-замерзания произойдёт - одному богу известно. всё зависит от режима котла, длины дымохода, температуры, влажности воздуха, монтажа и пр.
с одной стороны продукты сгорания согревают воздух для горения. это хорошо. а с другой стороны они не должны остывать то выпадения конденсата. это плохо.

[/quote]
Спасибо за терпение, но все это я еще со школы помню.. :D
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Сорри, очепятался :oops: :pomidor:
На внутренней стенке внутренней трубы конечно же . Физику процесса теперь надеюсь не надо объяснять?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Теперь не надо :D
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

ESaupport
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 11:06
Репутация: 0

Re: Подскажите про коаксиальный дымоход...

Сообщение ESaupport »

У меня конденсационный котел поэтому использую пластиковые трубы. Разогревать на большие температуры данный вид не рекомендовано. Из положительных моментов их небольшая стоимость и легкий монтаж. Так как вес конструкции невелик, то монтировать ее можно и своими руками. нашел статью в интернете https://otopleniehouse" onclick="window.open(this.href);return false; ru/koaksialnye-dymoxody/#i-3 Самое неприятное в таких системах, что они недолговечны и имеют не высокую устойчивость к температурному режиму. Подскажите, есть ли другие варианты которые будут более устойчивы к температурам? Буду признателен за ответ!)

Ответить

Вернуться в «Дымоходы»