Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
При включении котла слышен хлопок
Кто прояснит ситуацию: котел газовый КС-ГС-7,5Д (производство ООО "Тепло-Импульс" г.Тула), оснащен итальянским блоком автоматики "630 EUROSIT". При розжиге котел работает нормально, при достижении выставленной регулятором температуры нормально отключается (пилотная горелка работает), а при автоматическом включении подачи газа слышен сильный хлопок, после чего гаснет и пилотная горелка, т.е. котел полностью отключается. Через десять секунд котел можно вновь запустить. Магистральное давление газа в норме, сбоев в подаче газа нет.
-
Gorlum
- Претендент

- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
- Репутация: 0
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
По принципу. хорошобы звять газоанализатор и посмотреть что там творится за котлом. Скорее всего окажется что у вас надо почистить горелку или настройки сбиты.
P/S/ У меня на прошлой работе такая фигня была с настенником работающем на пропане (почти такая, но хлопки бывали просто пипец). Оказалось что сей настенный девайс хоть и имеет сертификаты, но сильно придирчив к соотношению пропан-бутан в смеси
).
Пришлось ездить к клиенту раз в зиму вместе с запрафщиком и перенастраивать горелку
)
P/S/ У меня на прошлой работе такая фигня была с настенником работающем на пропане (почти такая, но хлопки бывали просто пипец). Оказалось что сей настенный девайс хоть и имеет сертификаты, но сильно придирчив к соотношению пропан-бутан в смеси
Пришлось ездить к клиенту раз в зиму вместе с запрафщиком и перенастраивать горелку
Визуально наблюдал за процессом перехода котла в рабочий режим (зажигание основной горелки). Слышен щелчок (открывается клапан подачи газа на основную горелку?), после чего возвожны два варианта: 1. Горелки сразу загораются (хлопка нет); 2. Горелки пытаются зажечься спустя некоторое время (уже с хлопком), причес чем длительнее это время, тем сильнее хлопок.
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Если горелка не загорается сразу, то в "топке" начинает скапливаться газ, затем он и бабахает (взрывается). Чем дольше скапливался, тем сильнее взрыв. Нужно смотреть почему нет воспламенения. Возможно сопла горелки загрязнены около запальника, или сам запальник слабо или криво горит. Вобщем, надо ковырять! Оставлять в таком виде НЕЛЬЗЯ!
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!