Сильно резонирует дымоход
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Gorlum
- Претендент

- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
- Репутация: 0
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Думаю, Вам нужно поставить внутрь короба нормальный нержавеющий дымоход с конденсатоотводчиком. так как при работе котла с жидкотопливной горелкой возможно образование конденсата на стенках дымохода. Если все правильно установить и закрпить, то проблем со звуком небудет. Ну и горелку настроить по газоанализатору.
Поставьте шумоглушитель на трубу перед входом в короб. Закрепите его и трубу понадежнее. Если шум возникает там где Вы думаете - при выходе газов из трубы в короб, то установка шумоглушителя должна помочь. Хотя многого ожидать не стоит, дутьевые горелки сами по себе шумноваты. Хотя и на них есть шумозащитный кожух.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Al
- Мастер

- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
можно поставить шумоглушитель, если настройки горелки шум значительно не уменьшат. У вас наверно на 15 дБ надо. Он как раз за котлом уместится, его длина около полуметра. Штука дорогая, но помогает реально.
а в вертикальный дымоход надо под 45 градусов входить от котла с вашей горелкой и тройник поставить фирменный какойнето из нержавейки тонкостенной
а в вертикальный дымоход надо под 45 градусов входить от котла с вашей горелкой и тройник поставить фирменный какойнето из нержавейки тонкостенной
- Al
- Мастер

- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
нашёл, чтоб не реклама- поставщик не в РФ
там картинки красивые
http://www.jeremias.com.ua/download/Pro ... cht_dw.pdf
там картинки красивые
http://www.jeremias.com.ua/download/Pro ... cht_dw.pdf