Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает
Смонтировал СО металлопластиком. Система параллельная, диаметр труб 3/4, подвод-отвод к батареям тоже фитинг 3/4.
Протяженность сисчтемы около 30м. Греет только половина, на остальных подачя конкретно холодная.
Из греющих каждая последующая немного холодней.
Может :
1)последовательная система работала бы лучше?
2)подводку надо было делать 1/2"?
3)поставить дополнительный насос?
4)может переделать на трубы пластик большего диаметра?
Протяженность сисчтемы около 30м. Греет только половина, на остальных подачя конкретно холодная.
Из греющих каждая последующая немного холодней.
Может :
1)последовательная система работала бы лучше?
2)подводку надо было делать 1/2"?
3)поставить дополнительный насос?
4)может переделать на трубы пластик большего диаметра?
Не зная количества радиаторов и их типа, а так же как (посредством каких фитингов и запорно-регулирующей арматуры) подключены эти радиаторы, ответ может быть только общий, а именно - СИСТЕМА НЕ СБАЛАНСИРОВАНА. Доп вопрос, что в Вашем понимании 3/4 маталопластиковая труба?
"Нам бы схемку, аль чертеж,
Мы б затеяли вертеж!"
"Нам бы схемку, аль чертеж,
Мы б затеяли вертеж!"
Скорее всего Вы не поставили на входе каждого радиатора регулирующие вентили! При запуске системы так и происходит, - ближние радиаторы тупо сбрасывают теплоноситель в обратку и дальним ничего не достается. Поставьте вентили, "прижмите" немного ближние, а дальние отпустите на всю. Немного времени и все запустится, потом понемногу отпускайте ближние.
Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает
В системе 9 батарей. 80 секций.
Труба3/4" внешний диаметр(20мм), внутренний 15,
проход в присоединительных фитингах около 8мм.
Труба3/4" внешний диаметр(20мм), внутренний 15,
проход в присоединительных фитингах около 8мм.
Подводки к радиаторам стопудово делать 1/2.
Если сами делали разводку, то хотя бы гидравлический расчет заказали бы
Расчет дешевле загубленного материала и потраченного впустую времени.
А бегать вентиля крутить - это, извините, детский сад. Померла - так померла.
Батареи какие, аллюминий, чугун или еще что?
Если сами делали разводку, то хотя бы гидравлический расчет заказали бы

А бегать вентиля крутить - это, извините, детский сад. Померла - так померла.
Батареи какие, аллюминий, чугун или еще что?
[quote="Alekz";p="15651090"]Скорее всего Вы не поставили на входе каждого радиатора регулирующие вентили! При запуске системы так и происходит, - ближние радиаторы тупо сбрасывают теплоноситель в обратку и дальним ничего не достается. Поставьте вентили, "прижмите" немного ближние, а дальние отпустите на всю. Немного времени и все запустится, потом понемногу отпускайте ближние.[/quote]
Подписываюсь!
Подписываюсь!
Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает
Система отопления принудительная (настенный котел),
батареи алюминиевые Regall, краны действительно не поставил.
Если на первых батареях поставить подачу снизу, а обратку вверху -
это должно увеличить солротивление и уменьшить закольцовку
батареи алюминиевые Regall, краны действительно не поставил.
Если на первых батареях поставить подачу снизу, а обратку вверху -
это должно увеличить солротивление и уменьшить закольцовку

Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает
Воздух спускал, вродебы нету.
Вчера в обратку первой батареи врезал кран.
При перекрытии оного место прогрева батарей увеличивается
на одну батарею. Открываю немного кран первой батареи - прогрев последней батареи остаетя, хотя температура нагрева ее еле-еле.
Вчера в обратку первой батареи врезал кран.
При перекрытии оного место прогрева батарей увеличивается
на одну батарею. Открываю немного кран первой батареи - прогрев последней батареи остаетя, хотя температура нагрева ее еле-еле.
Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает
Теоретически я не вижу разницы при установке крана на подачу
или обратку, но остальные буду монтировать на подачу, так как
это еще и удобнее.
Вопрос: если мою систему подключить последовательно,
разница в нагреве батарей будет ощутимой?
Я так понимаю, что регулировку последовательной системы
можно осуществить только подбирая количество секций комнатах.
или обратку, но остальные буду монтировать на подачу, так как
это еще и удобнее.
Вопрос: если мою систему подключить последовательно,
разница в нагреве батарей будет ощутимой?
Я так понимаю, что регулировку последовательной системы
можно осуществить только подбирая количество секций комнатах.
Re: Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает
[quote="lilo";p="15651093"]В системе 9 батарей. 80 секций.
Труба3/4" внешний диаметр(20мм), внутренний 15,
проход в присоединительных фитингах около 8мм.[/quote]
Труба у Вас не 3/4" получается, а 1/2"
Протянет ли через 1/2" 9 радиаторов? .(какой кстати насос?) Так, что дело может даже и не в настройке...
Труба3/4" внешний диаметр(20мм), внутренний 15,
проход в присоединительных фитингах около 8мм.[/quote]
Труба у Вас не 3/4" получается, а 1/2"
Протянет ли через 1/2" 9 радиаторов? .(какой кстати насос?) Так, что дело может даже и не в настройке...
Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает
to Tourist
внутренний диаметр трубаы на подаче и обратке 15мм, а присоединительных фитингов 12мм;
насос VILO, P=80-90 Вт,
остаточный напор насоса 250 мбар,
номинальный расход циркулирующей воды 860 л/ч.
внутренний диаметр трубаы на подаче и обратке 15мм, а присоединительных фитингов 12мм;
насос VILO, P=80-90 Вт,
остаточный напор насоса 250 мбар,
номинальный расход циркулирующей воды 860 л/ч.