Re: Стабилизатор или источник бесперебойного питания (ИБП)
[quote="masterilyam";p="15653777"]На газовый котел Ariston class 24ff рекомендуют купить стабилизатор.
По опыту работы, может кто подскажет как можно выбрать стабилизатор и какой надежнее, какой мощности. И второе, может лучше купить источник бесперебойного питания (ИБП)?! [/quote]
Опыт применения компьютерных ИБП, даже смартов апс - очень негативный... дохнут они за пару-тройку недель. Нужно ставить специализированный промышленный... Проще стабилизатор воткнуть...
По опыту работы, может кто подскажет как можно выбрать стабилизатор и какой надежнее, какой мощности. И второе, может лучше купить источник бесперебойного питания (ИБП)?! [/quote]
Опыт применения компьютерных ИБП, даже смартов апс - очень негативный... дохнут они за пару-тройку недель. Нужно ставить специализированный промышленный... Проще стабилизатор воткнуть...
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Re: Стабилизатор или источник бесперебойного питания (ИБП)
Стабилизатор и ИБП не одно и то же. Неплохие стабилизаторы - Штиль.
Стабилизатор и инвертор в одном флаконе (с двойным преобразованием, что-ли) - мы у Тенси берем. Там у них и формула есть по требуемой емкости АКБ. Размеры и цена, конечно, не самые маленькие...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
- Otto Frija
- Претендент
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва
- ИнтСистемс
- Любитель
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
- Репутация: 3
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="Otto Frija";p="15653830"]ИнтСистемс, а что в APC сдыхало? И почему?[/quote]
Сдыхала электроника... на махонький, простенький, бытовой чешский котел воткнули сначала 1000 вт, вторым пошел 1500 вт - оба сдохли... причин не выясняли - не наш профиль, мы просто их подключали... после подыхания второго хозяин поставил Ксантру (вроде так) за 30 штук баксов... на весь котедж скопом. Та все 3 фазы в течении 2х суток держит... тока аккумуляторы огромные...
Сдыхала электроника... на махонький, простенький, бытовой чешский котел воткнули сначала 1000 вт, вторым пошел 1500 вт - оба сдохли... причин не выясняли - не наш профиль, мы просто их подключали... после подыхания второго хозяин поставил Ксантру (вроде так) за 30 штук баксов... на весь котедж скопом. Та все 3 фазы в течении 2х суток держит... тока аккумуляторы огромные...
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
-
- Претендент
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 05 окт 2006, 20:55
- Репутация: 1
- Откуда: Новосибирск
сталкиваюсь с проблемами эл-питания котлов, а это раз в неделю как минимум, зачастую это перекос фаз на местном трансформаторе из-за горе-строителей. и электрики тоже молодцы - ноль с защитным соединяют, провода в дым! тут надо гальванически развязыватся. еще на трубе газовой потенциал диэл вставкой забывают развязать, аж искрит! короче радостей хватает...
сам АРС1400 уже скоро 2 года пользую - котел Вайлант 24 настенник, комп и холодильник 4 часа тянет с доп аккум 2*12х40ач
спалить АРС нормальный, не копеечный - этж тоже надо постараться!
я за смарты! тут и вольт-коррекция, фильтр помех и собственно резервное питание. смотрел схемы "некомповых ИБП" - те-же хихи, тока в профиль.
сам АРС1400 уже скоро 2 года пользую - котел Вайлант 24 настенник, комп и холодильник 4 часа тянет с доп аккум 2*12х40ач
спалить АРС нормальный, не копеечный - этж тоже надо постараться!
я за смарты! тут и вольт-коррекция, фильтр помех и собственно резервное питание. смотрел схемы "некомповых ИБП" - те-же хихи, тока в профиль.
-
- Любитель
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
- Репутация: 12
- Откуда: КМВ г.Минеральные Воды
Если так сильно заинтересованы в выборе ЗАЩИТЫ дорогой техники есть подробная статья в выборе ИБП
качал давно для личных целей и вообще-то вас должны были проинформировать при покупке котла, т.к. это косвенно касается гарантии на котел
Более подробно на сайте www.380v.ru
качал давно для личных целей и вообще-то вас должны были проинформировать при покупке котла, т.к. это косвенно касается гарантии на котел
Более подробно на сайте www.380v.ru
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
[quote="madved";p="15653844"]... зачастую это перекос фаз на местном трансформаторе из-за горе-строителей. и электрики тоже молодцы - ноль с защитным соединяют, провода в дым! ...[/quote]
и в чём они не молодцы? самое правильное как с законодательной, так и с практической точки зрения решение, если разговор идёт о распределительном щите. каким образом тогда решается вопрос с перекосом?
и в чём они не молодцы? самое правильное как с законодательной, так и с практической точки зрения решение, если разговор идёт о распределительном щите. каким образом тогда решается вопрос с перекосом?
не важно знать. достаточно подозревать.
-
- Претендент
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 05 окт 2006, 20:55
- Репутация: 1
- Откуда: Новосибирск
[quote="Alex_";p="15653861"][quote="madved";p="15653844"]
сам АРС1400 уже скоро 2 года пользую - котел Вайлант 24 настенник, комп и холодильник 4 часа тянет с доп аккум 2*12х40ач
спалить АРС нормальный, не копеечный - этж тоже надо постараться![/quote]
Слушайте, а ноль на выходе Вы у него как организовали?
Модель у Вас XL?[/quote]
Зачем? котлу он не нужен. Самодостаточен. А бороться с ветряными мельницами... немного уползает от земли когда на других фазах жутики творятся. как-то сутки держалось под 300в - жил на аккум.
модель могу грянуть, старая, рэковая
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
[quote="Stroller";p="15653882"][quote="madved";p="15653844"]... зачастую это перекос фаз на местном трансформаторе ...[/quote]
... каким образом тогда решается вопрос с перекосом?[/quote]
делают-же блоки гальванической развязки разные производители.
обычный транс 220/220, где вторичная обмотка и экран на местную землю.
сам АРС1400 уже скоро 2 года пользую - котел Вайлант 24 настенник, комп и холодильник 4 часа тянет с доп аккум 2*12х40ач
спалить АРС нормальный, не копеечный - этж тоже надо постараться![/quote]
Слушайте, а ноль на выходе Вы у него как организовали?
Модель у Вас XL?[/quote]
Зачем? котлу он не нужен. Самодостаточен. А бороться с ветряными мельницами... немного уползает от земли когда на других фазах жутики творятся. как-то сутки держалось под 300в - жил на аккум.
модель могу грянуть, старая, рэковая
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
[quote="Stroller";p="15653882"][quote="madved";p="15653844"]... зачастую это перекос фаз на местном трансформаторе ...[/quote]
... каким образом тогда решается вопрос с перекосом?[/quote]
делают-же блоки гальванической развязки разные производители.
обычный транс 220/220, где вторичная обмотка и экран на местную землю.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="madved";p="15653907"][quote="Alex_";p="15653861"]Слушайте, а ноль на выходе Вы у него как организовали?
[/quote]
Зачем? котлу он не нужен.[/quote]
Сорри, не фтыкаю, а как у Вас ионизационный датчик пламени работает? Ему-то ноль как раз очень нужен. Или у Вас котел не заземлен?
Дело в том, что я не знаю, что у APC творится с нулем на выходе...
[/quote]
Зачем? котлу он не нужен.[/quote]
Сорри, не фтыкаю, а как у Вас ионизационный датчик пламени работает? Ему-то ноль как раз очень нужен. Или у Вас котел не заземлен?
Дело в том, что я не знаю, что у APC творится с нулем на выходе...
-
- Претендент
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 05 окт 2006, 20:55
- Репутация: 1
- Откуда: Новосибирск
[quote="Alex_";p="15653912"][quote="madved";p="15653907"][quote="Alex_";p="15653861"]Слушайте, а ноль на выходе Вы у него как организовали?
[/quote]
Зачем? котлу он не нужен.[/quote]
Сорри, не фтыкаю, а как у Вас ионизационный датчик пламени работает? Ему-то ноль как раз очень нужен. Или у Вас котел не заземлен?
Дело в том, что я не знаю, что у APC творится с нулем на выходе...[/quote]
а что мешает гальванически развязать корпусную землю и ноль???
кибернетика!!! это в дешевых на каждом резисторе экономят!
порнуха блин а не электроника.
баланс сохраняется - деШШШевая электроника тянет дорогую обвеску защиты-стабилизации питающего и наоборот. так что где вилку переворачивать приходится - это оно и есть!
[/quote]
Зачем? котлу он не нужен.[/quote]
Сорри, не фтыкаю, а как у Вас ионизационный датчик пламени работает? Ему-то ноль как раз очень нужен. Или у Вас котел не заземлен?
Дело в том, что я не знаю, что у APC творится с нулем на выходе...[/quote]
а что мешает гальванически развязать корпусную землю и ноль???
кибернетика!!! это в дешевых на каждом резисторе экономят!
порнуха блин а не электроника.
баланс сохраняется - деШШШевая электроника тянет дорогую обвеску защиты-стабилизации питающего и наоборот. так что где вилку переворачивать приходится - это оно и есть!
- Otto Frija
- Претендент
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва
Re: Вопрос
[quote="masterilyam";p="15657004"]...Еще вопрос: Что лучше, заземление или зануление? Давным давно проходил это, но уже не помню. [/quote]
Нормативы смотрим - где там зануление? Трехпроводная проводка должна быть. С глухозаземленной нейтралью. По-другому кто сидеть будет, если что?
[quote="masterilyam";p="15657004"]...Просто прочитал в паспорте на стиральную машину, что можно вместо земли кинуть провод на ноль, но только миную счетчик, т.е. в щиток распределительный.
Что скажете на это? Чем черевать? Что лучше?[/quote]
Один специалист кинул землю на ноль, да еще мимо счетчика (и предохранителей с УЗО, видимо); второй такой же перепутал на подстанции ноль с фазой.
Внимание, вопрос - что будет у первого на корпусе прибора?
(Ответ - капут)
Нормативы смотрим - где там зануление? Трехпроводная проводка должна быть. С глухозаземленной нейтралью. По-другому кто сидеть будет, если что?
[quote="masterilyam";p="15657004"]...Просто прочитал в паспорте на стиральную машину, что можно вместо земли кинуть провод на ноль, но только миную счетчик, т.е. в щиток распределительный.
Что скажете на это? Чем черевать? Что лучше?[/quote]
Один специалист кинул землю на ноль, да еще мимо счетчика (и предохранителей с УЗО, видимо); второй такой же перепутал на подстанции ноль с фазой.
Внимание, вопрос - что будет у первого на корпусе прибора?
(Ответ - капут)
Capituleizen? Nein!
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 дек 2007, 00:21
- Репутация: 0
- Откуда: Брянск
Re: Вопрос
[quote="Otto Frija";p="15657011"][quote="masterilyam";p="15657004"]...Просто прочитал в паспорте на стиральную машину, что можно вместо земли кинуть провод на ноль, но только миную счетчик, т.е. в щиток распределительный.
Что скажете на это? Чем черевать? Что лучше?[/quote]
Один специалист кинул землю на ноль, да еще мимо счетчика (и предохранителей с УЗО, видимо); второй такой же перепутал на подстанции ноль с фазой.
Внимание, вопрос - что будет у первого на корпусе прибора?
(Ответ - капут)[/quote]
Ну если ноль в щитке заземлен (у первого), то на корпусе прибора у него ничего не будет. В худшем случае у второго не будет подстанции или щитка у первого.
Если ноль не замлен, то даже в ЛУЧШЕМ случае (никто ничего не перепутал) на корпусе прибора будет "не совсем ноль".
Правильно будет кинуть провод на корпус щитка, если он гарантированно заземлен.
Если гарантированного заземления нет, то лучше вообще не заниматься изобретением заземления внутри квартиры (помещения). Про цветочный горшок на окне уже писали - вреда меньше.
Что скажете на это? Чем черевать? Что лучше?[/quote]
Один специалист кинул землю на ноль, да еще мимо счетчика (и предохранителей с УЗО, видимо); второй такой же перепутал на подстанции ноль с фазой.
Внимание, вопрос - что будет у первого на корпусе прибора?
(Ответ - капут)[/quote]
Ну если ноль в щитке заземлен (у первого), то на корпусе прибора у него ничего не будет. В худшем случае у второго не будет подстанции или щитка у первого.
Если ноль не замлен, то даже в ЛУЧШЕМ случае (никто ничего не перепутал) на корпусе прибора будет "не совсем ноль".
Правильно будет кинуть провод на корпус щитка, если он гарантированно заземлен.
Если гарантированного заземления нет, то лучше вообще не заниматься изобретением заземления внутри квартиры (помещения). Про цветочный горшок на окне уже писали - вреда меньше.
- Otto Frija
- Претендент
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва
[quote="АлександрК";p="15657117"]... Если гарантированного заземления нет, то лучше вообще не заниматься изобретением заземления внутри квартиры (помещения). Про цветочный горшок на окне уже писали - вреда меньше.[/quote]
О! Золотые слова! К сожалению, наслаивание нескольких криворуких электриков, последовательно нарушающих нормативы, в жизни вполне может привести к появлению фазы на корпусе прибора, и я такие чудеса видел своими глазами.
Я уже замучился воевать с "мудрыми" электриками, прокидывающими два провода, и цепляющими провод от земли к нейтрали внутри розетки со словами "Не беспокойтесь, заземлили в лучшем виде!" (Что творится на щитке, и как дела с землей, понятно, они не смотрели и смотреть не собирались.)
О! Золотые слова! К сожалению, наслаивание нескольких криворуких электриков, последовательно нарушающих нормативы, в жизни вполне может привести к появлению фазы на корпусе прибора, и я такие чудеса видел своими глазами.
Я уже замучился воевать с "мудрыми" электриками, прокидывающими два провода, и цепляющими провод от земли к нейтрали внутри розетки со словами "Не беспокойтесь, заземлили в лучшем виде!" (Что творится на щитке, и как дела с землей, понятно, они не смотрели и смотреть не собирались.)
Capituleizen? Nein!
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 дек 2007, 00:21
- Репутация: 0
- Откуда: Брянск
Re: Вопрос
[quote="masterilyam";p="15657004"]Просто прочитал в паспорте на стиральную машину, что можно вместо земли кинуть провод на ноль, но только миную счетчик, т.е. в щиток распределительный.
[/quote]
Интересно, это что ж за машина такая, производитель которой ТАКОЕ советует?
Может там сказано не про "ноль в щитке", а про "заземление в щитке"?
[/quote]
Интересно, это что ж за машина такая, производитель которой ТАКОЕ советует?
Может там сказано не про "ноль в щитке", а про "заземление в щитке"?
-
- Претендент
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 03 дек 2006, 15:47
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация: