Исходные данные, кондиционер с сухой градирней.
Расход 1,8 Л/с этиленгликоль 40%, от -10 до 50 цельсия
Разница по высоте 2,5м
Гидравлическое сопротивление конденсатора кондиционера 51кПа
Гидравлическое сопротивление сухой градирни 30 кПа
Длина труб 14м., полипропилен д=50 (внутренний д=36мм)
4 шаровых вентиля и 5 термометров/манометров.
Замучались неопределнностью, продавцы/специалисты по насосам ниче толком посчитать не могут.
правильные ли характеристики напор 12м. и 2,2Л/с в пересчете на воду. Например Grundfos TP 32-230/2 или UPS 40-185 F
Насос на этиленгликоль
Модератор: Code
Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
- adstern
- Профи
- Сообщения: 871
- Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
- Репутация: 27
- Откуда: г. Екатеринбург
- Контактная информация:
Характеристики не правильные, т.к. Вы не правильно посчитали гидравлическое сопротивление контура.
Поставшики/производители насосов за Вас это делать не обязаны.
Нарисуйте схему контура, раставьте и посчитайте все местные сопротивления с учетом труб и затем все сложите. Если не умеете это делать, то обратитесь к проектировщикам.
Поставшики/производители насосов за Вас это делать не обязаны.
Нарисуйте схему контура, раставьте и посчитайте все местные сопротивления с учетом труб и затем все сложите. Если не умеете это делать, то обратитесь к проектировщикам.
прикинул циркуляционное кольцо в програмке одной, получилось 16м в пересчете на воду.
Хочу вот уточнить: сопротивление кондиционера и градирни на воде или этиленгликоле давалось?
Если подбирать насосы Grundfos их прога выдает ТПЕ 40-270/2 как раз на такие параметры с максимальным КПД в рабочей точке.
TP - 32-230 уже не потянет, лучше TP 40-190/2 который трехфазный и который в 3 раза дешевле чем TPE...
С Наступающим вас
P.S. 1) Я бы выбрал всетаки ТРЕ, за элетричество потом платить в полтора раза меньше будете
2) И заказал бы проект в фирме, а то тут прикидки какието получаются, а не побор: некоторых данных не хватает....
Хочу вот уточнить: сопротивление кондиционера и градирни на воде или этиленгликоле давалось?
Если подбирать насосы Grundfos их прога выдает ТПЕ 40-270/2 как раз на такие параметры с максимальным КПД в рабочей точке.
TP - 32-230 уже не потянет, лучше TP 40-190/2 который трехфазный и который в 3 раза дешевле чем TPE...
С Наступающим вас

P.S. 1) Я бы выбрал всетаки ТРЕ, за элетричество потом платить в полтора раза меньше будете
2) И заказал бы проект в фирме, а то тут прикидки какието получаются, а не побор: некоторых данных не хватает....
все гениальное - просто...