Насос для теплого пола малой площади

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
FatalGate
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 янв 2008, 15:05
Репутация: 0

Насос для теплого пола малой площади

Сообщение FatalGate »

Вечер добрый люди опытные - помогите чайнику...
Планирую собрать схему Теплого пола для поклчения к однотрубной системе ЦО (НЕ сам придумал - взята из какого-то часто встречающегося в интернете документа про теплые полы) - площадь пола всего 4,1кв.м. Розлив в доме сверху вниз. Батареи горячие(когда погода того требует - регулируются централизованно) - подозреваю, что больше 70оС.
Вопрос в следующем - я выбрал насос GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 В для подкачки, но в магазине отсоветовали ссылаясь на то, что насос для ГВС и мощность не подходит для Теплых полов. Неужели надо ставить UPS или ALPHA ?
и на счет Термосмесителя я не очень уверен - если выход только до 40оС - как я смогу запустить воду из горячего стояка в контур пола ? или ждать конца отопительного сезона ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

У OVENTROPa есть такие схемы - > http://www.oventrop.ru/ru/index.asp?Sprache=RU
хотя в квартиру я бы порекомендовал бы ставить все таки электрические теплые полы... велик риск затопить соседей зная наш национальный подход к выбору материалов для ТП :superstition:

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Поставьте простейшую автоматику, которая будет например включать насос когда пол остынет до 28 и отключать когда нагреет до 31 градуса, благо сейчас такого добра хватает.

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

1. Если хотите сделать это самостоятельно, то обязательно запаситесь разрешением от эксплуатирующей организации и бумагами от соответствующих монтажников. По сегодняшнему законодательству подобные переделки преследуются по закону и если все "выплывет", то на Вас спишут все "грехи" отопления по всему городу (сейчас эта ответственность не административная, а уголовная)
2. В зависимости от выбираемого материала труб и их диаметра, термостатического смесителя и т.п. посчитайте гидравлическое сопротивление контура при заданной тепловой нагрузке (расходе теплоносителя).
3. Выбирайте насос по полученной рабочей точке с учетом температуры.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

мля.... ЦО....теплый пол :nunu:
если уж так приспичило, тогда делать надо через теплообменник
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

не буду тут снова рассказывать, как вот такие вот теплопольщики оставили нашего губернатора без горячей воды....

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Ну хоть что-то полезное сделали :mrgreen: А то всё они нас, да они нас :D

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

По мне, так стояк надо вернуть к первоначальному виду, т.е убрать ППР и вернуть металл. А теплые полы только через теплообменник. До теплообменника тоже металлом. Да и надо подружиться с хорошим адвокатом. Это все противозаконно, как уже писалось выше. :(
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?