Применение нелужонной медной трубы в водоснабжении
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Планировалось установить в котедже, после водоподготовки, но я предложил как альтернативу экопластик, верно ли я сделал? Я предложил это не потомучто мне это легче, отопление то делать медью, просто так решил изза возможной реакции меди с водоподготовительными реагентами, подскажите неошибся ли я и по возможности исправте, ато в среду уже гроши на прект будут давать, и сразуж проектировать буду в Раукаде.
Почему же тогда в рекомендациях по применению медных труб (кажется от КМЕ) есть пункт о недопустимости упаковки трубы в ПВХ оболочку при скрытой прокладке труб в стенах? Только в полиэтиленовой оболочке.
Добавлено спустя 27 минут 42 секунды:
Поискал первоисточник, немного ошибся. Это указано в своде правил по проектированию и строительству СП 40-108-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ"
3.5.4 Допускается замоноличивание медных трубопроводов только в кожухе (например, в гофрированных полиэтиленовых трубах). Применение гофрированных труб из ПВХ не допускается. До замоноличивания трубопроводов необходимо выполнить исполнительную схему монтажа данного участка и провести гидравлические испытания.
Добавлено спустя 27 минут 42 секунды:
Поискал первоисточник, немного ошибся. Это указано в своде правил по проектированию и строительству СП 40-108-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ"
3.5.4 Допускается замоноличивание медных трубопроводов только в кожухе (например, в гофрированных полиэтиленовых трубах). Применение гофрированных труб из ПВХ не допускается. До замоноличивания трубопроводов необходимо выполнить исполнительную схему монтажа данного участка и провести гидравлические испытания.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
На всякие придиразмы, тут есть специальный человек, и немешайте профессионалу общаться с народом. А насчёт этилена, это я вас запутать решил, т.с проверить. Типа, ну насколько вы это. Всё коллеги бай, сезон начался, работы море, так что теперь с вами долго сидеть несмогу, форум поредел, так что до завтра, до вечера, загляну.