Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Maxim Sh.
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 май 2008, 07:58
Репутация: 0
Откуда: Казань

При сильных порывах ветра возникает обратная тяга

Сообщение Maxim Sh. »

и выхлоп настенного котла 23 кВт задувает в котельную. При порывах только в одном направлении (на фото). Высота дымохода 4м, выходит на один уровень с коньком, по горизонтали от конька больше 1,5м.

Между крышой короба и коробом где-то 20 см. В коробе еще выход механической вентиляции дома.

Что делать, чтобы избежать обратной тяги?
Снять крышу?
Поставить ниже или выше?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Vict
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 13:03
Репутация: 0
Откуда: Вселенная

Сообщение Vict »

Перекройте каким либо образом эту сторону от короба.
К примеру козырьком под углом...

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

По правилам у-ва дымохода при расстоянии более 1,5 м от конька дымоход д.б. на 10 градусов ниже конька.
Ав доме в дымоходе внизу у пола есть прочистное отверстие какое-нибудь?
Можно поставить вместо козырька круговой дефлектор ...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Vict
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 13:03
Репутация: 0
Откуда: Вселенная

Сообщение Vict »

[quote="Пятницa";p="15670377"]
Можно поставить вместо козырька круговой дефлектор ...[/quote] ...самое простое и эфф. решение.

Maxim Sh.
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 май 2008, 07:58
Репутация: 0
Откуда: Казань

Сообщение Maxim Sh. »

Не подскажете где взять чертеж дефлектора? Эту крышу я сам сделал, может и круговой осилю...

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

А высота правильно сделана. У меня был случай "б"

а) на 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не более 1,5 м от конька крыши;
б) в уровень с коньком крыши, если они отстоят на 1,5-3 м от конька крыши;
в) ниже конька крыши, но не ниже прямой, проведенной от конька
вниз под углом 10 градусов к горизонту, при расположении их от конька
более 3м.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Крыша домиком над дымоходом у вас зачем? Чтоб вода не попадала в изоляцию? Уберите её совсем, она дымоходу не нужна, щель закройте герметично, чтоб не мокла теплоизоляция.
На всякий случай процитирую: "Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается..."
Если газовщики не против- можно поставить что- то для красоты, но не препятствующее выходу дыма, как у вас

Maxim Sh.
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 май 2008, 07:58
Репутация: 0
Откуда: Казань

Сообщение Maxim Sh. »

Эх, если бы там был только выход дымохода и канализации, там еще выходит канал вентиляции. Вентилятор наверняка зальет. Так как на картинке труба выходит рядом с дымоходом.

А из дымохода вода, та что скопится внизу, успевает испарится или ее отводить надо?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Vict
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 13:03
Репутация: 0
Откуда: Вселенная

Сообщение Vict »

[quote="Al";p="15670398"]
На всякий случай процитирую: "Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается..."
[/quote] Al, вы процитировали из отменненого СНиПа.
вода, та что скопится внизу, успевает испарится или ее отводить надо?
отводить.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

[quote="Vict";p="15670407"]
[/quote] Al, вы процитировали из отменненого СНиПа [/quote]
Здесь как раз тот случай, когда лучше запретить.
У нас до сих пор в районах неснявшим самодельные флюгарки предписания и штрафы выписывают. Пользы от них всё равно нет никакой, а отравлений газами по их вине несколько в месяц стабильно.
Есть дефлекторы теоретически увеличивающие тягу при ветре, только и без них эффект от ветра такой же. )
А фановая труба с вентиляцией в коробе с дымоходом - прикольно. Ну.. хоть стояк вверху не обмерзает )

Аватара пользователя
Vict
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 13:03
Репутация: 0
Откуда: Вселенная

Сообщение Vict »

[quote="Key";p="15670426"]
Помоему это искрогаситель... Поправьте если не прав.
[/quote] По большому счету вы правы.
На данном дефлекторе - гасителе просто снят листовой кожух :)

Аватара пользователя
BES_SS
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 15:47
Репутация: 0

Сообщение BES_SS »

Я бы для начала попробовал приподнять сантиметров на 20 эту "крышу домиком"над трубой. Просто представить себе, как ветер отражается от крыши, как снизу бьет в эту крышку и от неё отражается дальше в хату...

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Я в шоке :shock:
Это какж так случилось-то чё дымоход не в звёзды смотрит?
А эти дефлекторы всякие? кто это додумался такое предложить? аж до дымососов добрались :shock:
А мож просто норны посмотреть и сделать как положено?
И што у вас там с притоком? непонятно :? Дырочка-то на улицу имеется если уж атмосферник приглянулся?
Блин...
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 28 апр 2009, 19:27, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="jvolfss";p="15670621"]...подьнять дымоход выше конька крыши[/quote]Думаю не спасёт нифига... я бы даже сказал - уверен что не поможет.
И вообще лучше бы озвучить чо там да как с давлениями в доме при работе котла.
Как-то по молодости брали сигнал с газового клапана и через реле включали дымосос на чердаке, но это не есть правильно :oops:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 28 апр 2009, 19:27, всего редактировалось 1 раз.

Maxim Sh.
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 май 2008, 07:58
Репутация: 0
Откуда: Казань

Сообщение Maxim Sh. »

С притоком все путем. Есть d 200мм 1шт, d 110мм 2 шт в 2х спальнях закрытых слоем синтепона от пыли и комаров. Вентилятор вытяжки вкл/выкл все равно, при сильных порывах ветра только с одной северной стороны задувает выхлоп котла обратно в помещение. Когда порыв утихает тяга восстанавливается.

Сейчас же уменьшил площадь домика, просверлил отверстия в коньке крышки в надежде что если BES_SS прав и его мысль
"Просто представить себе, как ветер отражается от крыши, как снизу бьет в эту крышку и от неё отражается дальше в хату..." верна, то постараться ее исключить.
Если же не поможет, то видимо придется снять крышку, и как то отводить дождевую воду из вентиляционного канала и дымохода.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

А чё конденсатоотводчика нету?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Maxim Sh.
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 май 2008, 07:58
Репутация: 0
Откуда: Казань

Сообщение Maxim Sh. »

Конденсатоотводчика нет. Есть крышка из нерж. без трубки закрывающая тройник снизу.
Я пока не знаю как из горизонтального канала вентиляции воду отводить.
Но все решаемо.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Устраивай конденсатоотводчик, но тока в сифон, а то тут некоторые напрямую врезают в канашку :roll:
Протыкай дымоходом крышку этой фигни и в звёзды его, в звёзды. Про герметичность здесь уже сказали... фартучек придётся заказать.
Ну если не поможет... хотя вряд ли, всё должно заработать... пиши - будем думать где собака порылась.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="GuTherm";p="15670634"]Устраивай конденсатоотводчик, но тока в сифон, а то тут некоторые напрямую врезают в канашку :roll:
[/quote]

Зато дополнительная вентиляция для канальи :cool: