Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
zei
- Претендент

- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
- Репутация: 0
- Откуда: Югорск ХМАО Югра
protherm ремонт
Здравствуйте. У меня вопрос, не держит трехходовый кран(клапан которым подпитываешь СО), при
работющем котле вода из СО выдавливается в трубу подачи воды к котлу. При этом котел трешит, громко. Что делать? Котел protherm leopard турбо.
работющем котле вода из СО выдавливается в трубу подачи воды к котлу. При этом котел трешит, громко. Что делать? Котел protherm leopard турбо.
- jvolfss
- Любитель

- Сообщения: 446
- Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
- Репутация: 18
- Откуда: Когда то был постоянно здесь!
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 02 май 2009, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
- Святослав
- Профи

- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
-Шумит контур отопления, избыточное давление сбрасывает по возможности, но надо открутить колпачок-пробку на насосе и убедиться, что насос крутится во время работы на СО.
При условии что давление есть и вращении насоса можно предопределить -накипь, и ещё слить воду из СО и открутить соединение между котлом и трубой по подаче-возможно затор, проверить фильтр на обратке если таковой есть.
При условии что давление есть и вращении насоса можно предопределить -накипь, и ещё слить воду из СО и открутить соединение между котлом и трубой по подаче-возможно затор, проверить фильтр на обратке если таковой есть.
-
zei
- Претендент

- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
- Репутация: 0
- Откуда: Югорск ХМАО Югра
Промыл теплообменник, накипи не было, но была грязь. Промыл фильтры, открыл колпачек на насосе и все заработало. Спасибо.
Добавлено спустя 9 часов 11 минут 53 секунды:
Проработал полночи, потом тоже самое, только треска нету. Работает , потом сам отключается не набрав температуру. Тут же включается и так пока не закрою кран подачи холодной воды к котлу.
Добавлено спустя 9 часов 11 минут 53 секунды:
Проработал полночи, потом тоже самое, только треска нету. Работает , потом сам отключается не набрав температуру. Тут же включается и так пока не закрою кран подачи холодной воды к котлу.
-
zei
- Претендент

- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
- Репутация: 0
- Откуда: Югорск ХМАО Югра
Кран стоит перед котлом на подаче холодной воды к котлу. Вот его и закрываю. Накипи в теплообменнике не было. Но все равно заливал антинакипь. Стоял 2 часа. Было маленько ржавчины.
Добавлено спустя 11 минут:
Еще бьет в трубу(подача холодной воды) она горячая на метр от котла. И пламя в горелке меняется, тоесть мощность котла. Кран закрываешь (подача холодной воды)- пламя не прыгает, котел работает нормально.
Добавлено спустя 11 минут:
Еще бьет в трубу(подача холодной воды) она горячая на метр от котла. И пламя в горелке меняется, тоесть мощность котла. Кран закрываешь (подача холодной воды)- пламя не прыгает, котел работает нормально.
- Святослав
- Профи

- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
Сложно конечно, если учесть что контура несоединяются; в режиме ЗИМА он работает несколько часов до определенной температуры выставленной на панели, а после начинает быть чувствительным к присутствию Х/В...я zei ничего неупустил, может Вы поправите меня, может я что-то не допонял, а как у Вас перекрывается стояк Г/В(если он есть) и что в эти минуты переключения делает насос? А бойлера нет?
- Святослав
- Профи

- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
[quote="Святослав";p="15678048"]Выключите Х/В на входе воды в котел, откройте кран разбора Г/В(смеситель) и оставте его открытым[/quote]
При выключеном котле в режиме отопление с контура отопления не начнет падать давление по манометру на табло.
Думается мне что обратник подклинило
Эврика
,у Вас похоже не работает расширитель, нагретой воде некуда деваться так как смесительзакрыт она продавливается назад
При выключеном котле в режиме отопление с контура отопления не начнет падать давление по манометру на табло.
Думается мне что обратник подклинило
Эврика
Последний раз редактировалось Святослав 02 авг 2008, 22:08, всего редактировалось 2 раза.
-
zei
- Претендент

- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
- Репутация: 0
- Откуда: Югорск ХМАО Югра
Подача холодной воды перекрывается перед котлом. Давление не изменяется, нет ну естественно при нагревании СО до 80 градусов давление подымается с 1.5 до 2.2. СО однотрубная.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Выключите Х/В на входе воды в котел, откройте кран разбора Г/В(смеситель) и оставте его открытым
При выключеном котле в режиме отопление с контура отопления не начнет падать давление по манометру на табло
Нет давление не падает. Со сместителя вода не идет.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Выключите Х/В на входе воды в котел, откройте кран разбора Г/В(смеситель) и оставте его открытым
При выключеном котле в режиме отопление с контура отопления не начнет падать давление по манометру на табло
Нет давление не падает. Со сместителя вода не идет.