проектирование газопровода

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

ОВшник1
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 май 2007, 16:09
Репутация: 0

проектирование газопровода

Сообщение ОВшник1 »

Добрый день! подскажите молодому да не обстреленному :oops: как подобрать диаметр газопровода высокого давления?

Добавлено спустя 2 часа 28 минут 42 секунды:

попробую конкретизировать свой вопрос ..имееться номограмма для расчета газопровода высокого давления каковы рекомендуемые значения удельных потерь давления (Оcь Y) при подборе диаметра трубопровода? :oops:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Попробуйте посмотреть СП 42-101-2003, п.п. 3.21-3.40, а также Приложение Б к этому СП.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: проектирование газопровода

Сообщение KOA »

[quote="ОВшник1";p="15679001"]Добрый день! подскажите молодому да не обстреленному :oops: как подобрать диаметр газопровода высокого давления?[/quote]
1-е. По скорости. Для любой категории газопроводов имеется ограничение по скорости.
2-е. Удельные потери на метр газопровода, если совсем "тупо" делишь располагаемый перепад давления на протяженность газопровода и при подборе по номограмме не превышаешь его.
3-е. Поиск рулит. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3 ... &&start=10
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8607
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."