Обсудим мой проект?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Обсудим мой проект?
Уважаемые форумчане,
просьба взглянуть краем глаза на схему
Проект отопления-водоснбжения прилагался к архитектурным чертежам коттеджа. От себя добавил только солнечный радиатор и контур с полотенцесушителем.
2-х этажное строение, общей площадью 180 м2
Стены - пеноблок, утепленный ватой и обложенный кирпичом. Внутри гипсокартон.
Самое главное.
Собираюсь топить элекричеством. Расчитываю уложиться в 10 кВт.
В дальнейшем переход на газ (поэтому два котла).
Интересуют мнения специалистов.
просьба взглянуть краем глаза на схему
Проект отопления-водоснбжения прилагался к архитектурным чертежам коттеджа. От себя добавил только солнечный радиатор и контур с полотенцесушителем.
2-х этажное строение, общей площадью 180 м2
Стены - пеноблок, утепленный ватой и обложенный кирпичом. Внутри гипсокартон.
Самое главное.
Собираюсь топить элекричеством. Расчитываю уложиться в 10 кВт.
В дальнейшем переход на газ (поэтому два котла).
Интересуют мнения специалистов.
Ну не знаю, как фуромчанам
, мне только трёхходовики не приглянулись. Обычные краны плюс байпас как-то привычнее.

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
- LEX
- Профи
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Подключение к трехходовым нарисуйте правильно. А то на первый взгляд - керня кернею...
И обратные клапаны тоже надо правильно рисовать... И если рисовать, то везде. Или у вас после насосов они не будут установлены?
Ну и дальше:
-А не будет ли у вас радиатор играть роль шунта?
-А как будете регулировать?
В общем - выкладывать такую схему считаю неуважением к уважаемым фУромчанам (я так понял, от слова ФУ?)....
И обратные клапаны тоже надо правильно рисовать... И если рисовать, то везде. Или у вас после насосов они не будут установлены?
Ну и дальше:
-А не будет ли у вас радиатор играть роль шунта?
-А как будете регулировать?
В общем - выкладывать такую схему считаю неуважением к уважаемым фУромчанам (я так понял, от слова ФУ?)....
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
область проживания Подмосковье. Но! Посмотрите, какие стены у меня плюс двухкамерные стекла в деревянном окладе.
Если 10 квт не хватит - придется закрутить второй этаж и жить на первом.
11-й радиатор - это один радиатор в комнате, смежной с котельной.
Тащить его от коллектора, который в центре дома, было несподручно.
Расширительный бак позади насоса. Это я уже выучил.
Насосы еще не выбрал. Хочется сначала предварительный расчет сделать.
Если 10 квт не хватит - придется закрутить второй этаж и жить на первом.
11-й радиатор - это один радиатор в комнате, смежной с котельной.
Тащить его от коллектора, который в центре дома, было несподручно.
Расширительный бак позади насоса. Это я уже выучил.
Насосы еще не выбрал. Хочется сначала предварительный расчет сделать.
поправил схему по последним комментариям.
Насчет насоса до котла точно не знаю, как надо. Нарисовал, как в проекте.
А с чем связано "желательно"?
Насчет насоса до котла точно не знаю, как надо. Нарисовал, как в проекте.
А с чем связано "желательно"?
Babar,
спасибо за разъяснение. Теперь ясно.
Камин есть, но исключительно декоративный. Вряд ли он обогреет дом.
Теплопотери еще не считал. Собираю инфу, как делать расчет.
satex,
солнечный теплообменник предназначен только для ГВС.
Вряд ли он нагреет воду существенно. Поэтому я включил его в помощь бойлеру.
Параллельное подключение может и лучше, но я сделал раньше, чем нашел этот форум.
спасибо за разъяснение. Теперь ясно.
Камин есть, но исключительно декоративный. Вряд ли он обогреет дом.
Теплопотери еще не считал. Собираю инфу, как делать расчет.
satex,
солнечный теплообменник предназначен только для ГВС.
Вряд ли он нагреет воду существенно. Поэтому я включил его в помощь бойлеру.
Параллельное подключение может и лучше, но я сделал раньше, чем нашел этот форум.
satex,
солнечный теплообменник предназначен только для ГВС.
Вряд ли он нагреет воду существенно. Поэтому я включил его в помощь бойлеру.
Извенете помощь помощью но болер косвеного нагрева нужен с двумя змеевиками.Я канешно не спец но так как ви его нарисовали конденсата будет много (как на меня то с чего ви взяли што он при такой схеме вобще будет работать)может вы штото забыли нарисовать.
Я понял ви не сантехник наверно ви инженер но не по етому профелю(делаю такие выводи в очередной раз смотря на схему)много очень много ошибок.Мой вам совет найдите человека грамотного и пускай он вам поможет.Не так всьо просто и работа инженера денег стоит,ну если хотите через нет пожалуста я лично помогу чем смогу.
солнечный теплообменник предназначен только для ГВС.
Вряд ли он нагреет воду существенно. Поэтому я включил его в помощь бойлеру.
Извенете помощь помощью но болер косвеного нагрева нужен с двумя змеевиками.Я канешно не спец но так как ви его нарисовали конденсата будет много (как на меня то с чего ви взяли што он при такой схеме вобще будет работать)может вы штото забыли нарисовать.
Я понял ви не сантехник наверно ви инженер но не по етому профелю(делаю такие выводи в очередной раз смотря на схему)много очень много ошибок.Мой вам совет найдите человека грамотного и пускай он вам поможет.Не так всьо просто и работа инженера денег стоит,ну если хотите через нет пожалуста я лично помогу чем смогу.
satex,
вы меня пугаете.
Я придумал только солнечный обменник.
Все остальное нарисовали грамотные люди. Проект куплен в уважаемом архитекурном бюро.
Тем не менее, буду рад услышать обо всех найденных ошибках.
Так где будет много конденсата?
Если будет два змеевика, то еще не понятно, кто кого будет греть. Котел солнце или наоборт.
вы меня пугаете.
Я придумал только солнечный обменник.
Все остальное нарисовали грамотные люди. Проект куплен в уважаемом архитекурном бюро.
Тем не менее, буду рад услышать обо всех найденных ошибках.
Так где будет много конденсата?
Если будет два змеевика, то еще не понятно, кто кого будет греть. Котел солнце или наоборт.
1) трьох (двух) позицыоние краны на котлах неужеле простие не будут выполнять туже функцыю.
2) Нет не одного грубого фильтра перед насосами и крана,и кран с калапаном после насоса наоборот.
3) У вас 2 етажа зачем 4 гребьонки (ето спорно возможно надо)
4) на все радиаторы арматуру а на 11 темболее.
С солнечным колектором сплошная ошыбка у вас вода в скважене 6С* тампература летом 30С* как ви думаете коденсата не будет.
обйом солничного колектора 10л вот то што он вам нагреет между включениями крана ГВС если успеет.
Земой там будет вода велика вероятность замер зания.
Ещьо непонятен вопрос с всякого рода електроникой автоматекой.
Ну немогу я лекцыю по солнечным колекторам писать поройтесь в сети на сайтах Висмана,Вайланта,и.т.д.ви поймьоте
2) Нет не одного грубого фильтра перед насосами и крана,и кран с калапаном после насоса наоборот.
3) У вас 2 етажа зачем 4 гребьонки (ето спорно возможно надо)
4) на все радиаторы арматуру а на 11 темболее.
С солнечным колектором сплошная ошыбка у вас вода в скважене 6С* тампература летом 30С* как ви думаете коденсата не будет.
обйом солничного колектора 10л вот то што он вам нагреет между включениями крана ГВС если успеет.
Земой там будет вода велика вероятность замер зания.
Ещьо непонятен вопрос с всякого рода електроникой автоматекой.
Ну немогу я лекцыю по солнечным колекторам писать поройтесь в сети на сайтах Висмана,Вайланта,и.т.д.ви поймьоте
satex
1. да, только в этом случае придется делать два движения вместо одного
2. да, фильтр не помешает. Поправлю
3. одна пара гребёнок на первом этаже, вторая - на втором. Вот и четыре.
4. это есть. Термоклапаны на каждом радиаторе.
Насчет конденсата. А будет ли он на полипропиленовых трубах?
Они вроде малотеплопроводны.
Зимой буду отключать.
Разумеется, нагревать воду прямо в ГВС он не сможет,
но прогреть с 6 до 16 градусов вполне. Так что бойлеру останется лишь 54 до рабочей температуры.
Всяк экономия.
prochor,
инструкции нет. А должна быть?
1. да, только в этом случае придется делать два движения вместо одного
2. да, фильтр не помешает. Поправлю
3. одна пара гребёнок на первом этаже, вторая - на втором. Вот и четыре.
4. это есть. Термоклапаны на каждом радиаторе.
Насчет конденсата. А будет ли он на полипропиленовых трубах?
Они вроде малотеплопроводны.
Зимой буду отключать.
Разумеется, нагревать воду прямо в ГВС он не сможет,
но прогреть с 6 до 16 градусов вполне. Так что бойлеру останется лишь 54 до рабочей температуры.
Всяк экономия.
prochor,
инструкции нет. А должна быть?
Конденсировать должен сам колектор(но не факт)
Разумеется, нагревать воду прямо в ГВС он не сможет,
но прогреть с 6 до 16 градусов вполне. Так что бойлеру останется лишь 54 до рабочей температуры.
Всяк экономия.
Вобще непонимаю тогда зачем он вам нехилая економия колектор скоко стоит.
Ищьо раз нетак колектор вязать надо небудет он ефективно работать(да и работать он небудет).
Разумеется, нагревать воду прямо в ГВС он не сможет,
но прогреть с 6 до 16 градусов вполне. Так что бойлеру останется лишь 54 до рабочей температуры.
Всяк экономия.
Вобще непонимаю тогда зачем он вам нехилая економия колектор скоко стоит.
Ищьо раз нетак колектор вязать надо небудет он ефективно работать(да и работать он небудет).