Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
кирилл
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 13:50
Репутация: 0
Откуда: СПб
Контактная информация:

подключение бивалентного водонагревателя

Сообщение кирилл »

Здравствуйте.
Интересует вопрос. можно ли подключить обратку на нижний теплообменник в бивалентном водогрее, при наличии конденсатного котла. насколько я понимаю, для котла чем ниже обратка, тем лучше. И опять же на догреве экономия.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Двухвалентное железо знаю, что такое, а вот что такое "бивалентный водогрей" не знаю. Поясните пожалуйста, просветите дурака.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

кирилл
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 13:50
Репутация: 0
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение кирилл »

да ладно вам язвить :( не мне Вам объяснять
хорошо, водонагреватель с двумя теплообменниками. кстати бивалентный - терминология фисмана.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

причем тут моя язва? Тем более что ее нет еще пока (т.т.т.) :mrgreen:
Я на самом деле не знал, что это такое. Вы не объяснили, пришлось самому рыться в интернете. Теперь знаю, что по латыни valentia - это сила. То есть два змеевика в водонагревателе от разных теплогенераторов, чаще всего от котла и гелиоустановки. Вот так:
Изображение
Насколько я понял, Вы хотите на нижний теплообменник завести обратку от системы отопления? Я бы это рекомендовал делать только с установкой дополнительной автоматики. В момент, когда разбора ГВС нет, а это бОльшая часть времени, температура обратки из отопления будет ниже, чем температура горячей воды в водонагревателе. Поэтому она будет там наоборот нагреваться и понижать кпд котла. Поэтому, если уж на это идти, то нужно поставить трехходовой кран на обратке с линией байпаса водонагревателя. Переключать этот кран можно по сигналу датчика температуры ГВС. Но я думаю, что особой эффективности эта система не принесет ввиду ограниченного времени работы. Бак достаточно быстро нагревается.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Frisquet
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 14 сен 2008, 11:00
Репутация: 0

Сообщение Frisquet »

потрясающая картинка. Сохранил. Спасибо.

кирилл
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 13:50
Репутация: 0
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение кирилл »

картинка и в правду великолепная!!!
спасибо и за ответ.