Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
sheff
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 сен 2008, 13:26
Репутация: 0

Котел THERM 45 EZB

Сообщение sheff »

Уважаемые Профи! На днях, поздно вечером, отключился котел. Из телефонного общения с газовой службой понял, что во внерабочее время найти сертифицированного ремонтника импортного оборудования невозможно. Хорошо, что за "бортом" плюс. А если минус 25!? И в доме маленький ребенок. Я понимаю, что можно предпринимать какие-то меры по поиску, утеплению и т.п. Но, в первую очередь, хотелось бы, чтобы заработало отопление.
Подскажите- где можно найти подробную информацию по диагностике, ремонту и обслуживанию названной модели котла.

С уважением

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

на сайте Термоны :cool: Только чет я такой мудели не припомню :?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Это напольный чугунный котел с функцией поддержки бойлера ГВС.

А Вы из каких краев будете?
К сожалению в газовой службе квалифицированные спецы, способные разобраться в импортной технике (а не просто написать "неисправна автоматика, требуется замена" :mrgreen: ) редко попадаются.

Опишите симптомы.

Котел к бойлеру подключен? (у EZ/B есть функция управления бойлером)

Инструкция есть? Если нету, могу выложить.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

sheff
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 сен 2008, 13:26
Репутация: 0

Сообщение sheff »

Уважаемые господа. На сайте THERMONы этот агрегат присутствует. Есть там все, кроме того, что нужно при поиске и устранении неисправностей. Я понимаю, что выкладывать такую информацию на сайте официального дилера производителя газового оборудования(объекта повышенной опасности) будет неправильно. Поэтому я и пытаюсь ее разыскать на этом форуме.
Сами мы Подмосковные.
Котел установлен в 2003 году. Заправлен незамерзающей жидкостью. Схема отопления закрытая. Управление насосом для бойлера сделано ребятами. которые запускали котел. через какую-то схему на базе дополнительного реле и датчика t от бойлера. Как управлять степенью нагрева хозяйственной воды мне не объяснили, а я и не спрашивал. Видимо, на тот момент, все были удовлетворены полученным результатом. Хотя показания термометра на бойлере за весь период эксплуатации выше 45 гр. не поднимались(может быть неисправен термометр?). Переключатель "Лето-Зима", я думаю вообще не нужен, т.к. теплоноситель от котла поступает на общую гребенку. Летом я просто отключаю насосы, стоящие в системе отопления и закрываю краны на гребенке. Оставляю рабочим только насос на бойлер. После запуска системы отопления в настоящем сезоне несколько раз из неработающего котла(кода он "хочет" запуститься) доносилось какое-то дребезжание(звук пытающегося открыться-закрыться клапана), которое через определенное время пропадало и котел запускался. Потом, в мое отсутствие, котел перестал работать. На панели горели лампы питания, "Зима-Лето" и "Неисправность". При сбросе "Неисправность" начинал работать электроподжиг, но т.к. газ не поступал, через несколько десятков секунд загоралась лампа "Неисправность" и тишина. Вызванный мастер определил неисправность клапана SIT 845, снял его, насколько получилось продул(прочистил), установил и котел запустился. А дальше через пару часов отключение, как потом оказалось(уже после замены названного клапана), по перегреву. В настоящее время я привел в исходное защиту, "нахально" краном уменьшил подачу газа - котел работает(уже сутки).
В дополнение к написанному выше: видимо не работает термостат котла, т.к. в самом крайнем положении(на min) он отключаеся при нагреве до 90 гр., но t продолжает расти вплоть до 110 гр.; давление в системе скачет-видимо не настроен или неисправен расширительный бак(может быть от этого и перегрев?).
В инструкции, которая была с котлом, практически нет рекомендаций по диагностике и регулировкам. Может кто-либо подскажет алгоритм самостоятельных действий.
Начал писать утром. Всем хороших выходных, в первую очередь рыбакам, охотникам и грибникам. С уважением SHEFF

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

:roll: несколько сумбурно написано :? Но по ходу все не так страшно как кажется.Рассказывать -долго,проще смотреть.Хотя-для начала проверить-работает ли насос отопления :cool:
чисть канализацию и никого не бойся

sheff
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 сен 2008, 13:26
Репутация: 0

Сообщение sheff »

Насосов три: 1-й и 2-й контуры отопления+ 3-й на бойлер. Работают все.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Может поможет, вроде описание хоть что то.
П.С. Поеду праздновать "День города"

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Как определили, что насосы работают?
Я не стебусь,просто лечение по инету так и будет выглядеть :?
2 грязнуля,то что ты выложил как раз и есть на сайте термоны.

Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
"нахально" краном уменьшил подачу газа - котел работает(уже сутки).
А как сейчас выставлен термостат котла? на минимум? котел отключается в таком режиме работы -по достижении какой тотемпературы? или дудолит -пытаясь добраться до тех же 90 С?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Поблема может быть из-за применения "незамерзайки"срок службы этих жидкостей небольшой.Да и производители не рекомендуют их использовать из-за вязкости. и не только.Термостат желательно проверить отдельно с помощью термометра.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

sheff,
Я бы сначала проверил состояние фильтра в системе отопления, если он имеется. Потом можно проверить датчик температуры системы отопления. Маловероятна неисправность именно газового клапана.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

sheff
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 сен 2008, 13:26
Репутация: 0

Сообщение sheff »

Всем здравствуйте!
Отвечаю и, одновременно, спрашиваю.
1) То, что газовый клапан работает, сомнений нет, тем более что он заменен и газ поступает на горелки.
2) То, что насосы работают определил по следующим признакам:
- на комнатных термостатах(их два на каждый контур отопления) горит светодиод, т.е. есть эл.питание;
- насосы горячие и издают характерный звук;
- батареи нагреваются.
3) Термостат отопления установлен на min, котел отключается при 90 градусах(по прибору на котле).
4) Как практически проверить датчик температуры не очень представляю. То, что он как-то работает, видно по тому, что котел всетаки отключается при достижени 90 град.
5) Фильтр на обратке проверял, был грязный, прочистил, думаю прочищать еще несколько раз, пока не перестанет засоряться.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Я бы снял проводки с термостата отопления и мультиметром проверил бы его сопротивление, при вращении ручки сопротивление должно меняться.

sheff
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 сен 2008, 13:26
Репутация: 0

Сообщение sheff »

Сегодня проверю. Спасибо.