Нужен ли расш.бачок для ГВС?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
bonezzz
Претендент
Претендент
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 09 сен 2006, 11:50
Репутация: 0

Сообщение bonezzz »

+1
специальный для ГВС
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Если бойлер то да. Зависит от объема бойлера, давления и температуры
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Там это ..... мембрана сделана из другого материала (бутилового) и расчитан он на большее давление чем тот, который для отопления. Вот в принципе и все отличия. У нормальных манагеров должна быть табличка такая специальная где указано какой бак и с какой маркировкой подходит туда-то и туда-то.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А бачки для отопления взрываются на ГВСе, проверенно, мины есть!

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Расширительный бачек устанавливается на линии подачи холодной воды в нагреватель, а не на контуре ГВС. Обьем мембранного бака выбирается из условий работы насоса подпитки (в первую очередь частота включений).
На рисунке должно быть все понятно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

bonezzz
Претендент
Претендент
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 09 сен 2006, 11:50
Репутация: 0

Сообщение bonezzz »

в контур ГВС ставим расширительный бак. как было сказано выше.
на вводе ставим гидробак.
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="adstern";p="15682348"]Расширительный бачек устанавливается на линии подачи холодной воды в нагреватель, а не на контуре ГВС. Обьем мембранного бака выбирается из условий работы насоса подпитки (в первую очередь частота включений).
На рисунке должно быть все понятно.[/quote]
Неправда Ваша. Все, что на рисунке находится после обратного клапана является системой ГВС. Бачок рассчитывается на тепловое расширение горячей воды, а то, что Вы написали - это относится к гидропневмоаккумулирующему баку системы холодного водоснабжения. Если например у Вас централизованное ХВС, то как вы подберете емкость бака?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

[quote="Alekz";p="15682342"]Там это ..... мембрана сделана из другого материала (бутилового) и расчитан он на большее давление чем тот, который для отопления. [/quote]
и еще важно, что в этом бачке вода не соприкасается с корпусом бачка (как камера в футбольном мяче), а в баке для отопления -просто поперечный [*ЦЕНЗУРА*].
гибкими подводками подключать не желательно. если почитаете паспорта на гибкие подводки, то "..не расчитаны на постоянный проток воды".
а в остальном -прав Прохожий.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Да, не, на рисунке там все нормально, значки и букавки немного не русские. А бачек там нарисован после обратного клапана.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Черепанов";p="15682354"]А можно бачок подключить гибким шлангом каким-нибудь?[/quote]

Вот таким можно. http://www.meibes.ru/fixlock.php

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="грязнуля";p="15682397"]Да, не, на рисунке там все нормально, значки и букавки немного не русские. [/quote]
А кто говорил, что на рисунке неправильно?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

[quote="Прохожий";p="15682371"]Неправда Ваша. Все, что на рисунке находится после обратного клапана является системой ГВС. Бачок рассчитывается на тепловое расширение горячей воды, а то, что Вы написали - это относится к гидропневмоаккумулирующему баку системы холодного водоснабжения. Если например у Вас централизованное ХВС, то как вы подберете емкость бака?[/quote]
1. Вопрос был не про систему ГВС, а про контур ГВС. Я про это и написал.
2. Обычно стараюсь не отвечать вопросом на вопрос, но если у Вас по тепловому расширению получится бачек 10 литров, а при нецентрализованном ХВС расчетный обьем гидропневмоакуммулирующего бачка получится 60 литров, то какой выберете?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

1. Вопрос задан непрофессионалом, ему простительно, а Вы работаете техническим директором.
2. Хорошо Вы отвечаете вопросом на вопрос :mrgreen: Я выберу ДВА бачка, так как они предназначены для ДВУХ разных систем.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

1. Техническим директором в насосной компании. Для меня словосочетание "контур ГВС" имеет однозначный смысл.
2. Наверное Вы правы. Как Вы считаете можно ли выбрать один бачек большей емкости с установкой реле (датчика) давления после обратного клапана?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

нет конечно. Если откроют только кран холодной воды, то реле не сработает. Некоторые деятели объединяют системы (и баки) выбрасывая обратный клапан. Вот при этом "все работает", только не исключен вариант, что польётся горячая вода из крана для холодной
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Дошло! Спасибо.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Прохожий";p="15682445"]Некоторые деятели объединяют системы (и баки) выбрасывая обратный клапан. Вот при этом "все работает", только не исключен вариант, что польётся горячая вода из крана для холодной[/quote]
Формально так оно и есть. Реально в систему ХВС попадает не более 1/3 от объема общего расширительного бака воды с температурой 35С максимум - бак успевает остыть, да и при нагреве ГВ из бойлера в него заходит самая холодная вода. Это неэкономично и некрасиво, но почти незаметно. Я не поборник такого рода экономии, но, истины ради, следует признать, что криминала здесь особого нет.

Ответить