Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
ИнтСистемс
Любитель
Любитель
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
Репутация: 3
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ИнтСистемс »

мдя... бачок надо ставить литров на 500... после станции и фильтров...
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Водоочистка-хорошая вещь, .[quote="Сергей2";p="15679075"]
может быть, применю некую систему водоочистки только для питьевой воды в кухне.[/quote]но надо знать от чего чистить воду. Вам нужен полный анализ воды, который будет являться юр. документом для предъявления в Ваш водоканал.

Аватара пользователя
алексей73
Любитель
Любитель
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Репутация: 7
Откуда: Москва

Сообщение алексей73 »

Не тут водоканал... мне кажется не причем... это не его сеть, это видно коллективная скважина на дачный поселок....., мой совет делайте анализ.... и подберем фильтра, все что перечислили из фильтров ---во многих случаях... мертвому припарка! :lol:
Люблю дарить людям чистую воду!!!

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

[quote="алексей73";p="15679112"] ---во многих случаях... мертвому припарка! :lol:[/quote] Точно так.

Аватара пользователя
алексей73
Любитель
Любитель
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Репутация: 7
Откуда: Москва

Сообщение алексей73 »

транзит!
:THUMBS UP:
Люблю дарить людям чистую воду!!!

Аватара пользователя
Тутмос
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 13 авг 2008, 19:57
Репутация: 4

Сообщение Тутмос »

[quote="ИнтСистемс";p="15679079"]мдя... бачок надо ставить литров на 500... после станции и фильтров...[/quote]
А может перед ,а то давление может совсем упасть и кердык станции?

pawelpl
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 19:57
Репутация: 0

Сообщение pawelpl »

Бак в комплекте с станцией на 25 литров идет для токо чтобы насос работал плавно там внетри бака стоит резановый мешок а в наружный контур закачивается воздух и он играет роль раширителя.
Еще перед насосом надо ставить обратный клапан. Также если в системе малое довление то насос может сосать воздух из соседскоко ближайшего открытоко крана и вода будет ити с воздухом а если есть бак то ентого не будет.

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

[quote="Сергей2";p="15679130"]

Есть другие задачи - обеспечить стабильное давление (4 бар) при любом разборе воды в доме (от 1 до 6 кранов) и любом давлении на входе в дом (от 0,5 до 2 бар) + привести внешний вид воды в такое состояние чтобы бытовая техника (краны. стиралка, посудомойка) не покрывалась тонким слоем ила и дети не купались водой с песочком и илом.
[/quote]
По поводу последнего - минимум фильтр тонкой очистки воды с картриджем 30-50 мкр на входе перед насосом.А насчёт стабильного давления при любом водоразборе - чудес не бывает: врезка 3\4 обеспечит максимум 2,5куб.м\ч. По сему видать, что врезку желательно сделать сечением 25-32 мм. Гидростанцию также надо подобрать по водоразбору,- "абы как и абы что" не подойдёт.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

6 кранов - это два санузла и кухня. На такой расход 500 литровый бак - это мягко говоря нгеправильно. Станции 2-2,5м3/ч с 25 литровым баком Вам точно хватит. Не забудте про защиту от сухого хода и посчитайте соответствующий напор.
Перед насосной станцией обычный обратный клапан не ставьте. Он имеет высокое сопротивление для условий всасывания. Либо используйте устройство называемое "разделитель систем" или обратный клапан на 1-2 типаразмера больше. Картриджный фильтр перед насосом тоже нельзя по причине высоких сопротивлений на всасе. Все очистки после насоса.

Makar_one
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 01:40
Репутация: 1

Сообщение Makar_one »

[quote="Сергей2";p="15679233"]
И дополнительный вопрос: можно ли не платить за "крутой" фильтр Honeywell, а поставить нечто простое и дешовое на 30-50 мкр?[/quote]
у Honeywell есть и недорогие модели.. Можно конечно tiemme взять.. Но он дешевле на 5-7%

Аватара пользователя
VshMt!
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 21 авг 2008, 09:04
Репутация: 0

Сообщение VshMt! »

[quote="adstern";p="15679238"]Станции 2-2,5м3/ч с 25 литровым баком Вам точно хватит.[/quote]
А кажите если насосную станцию скомплектовать баком на 80-120 л это хуже или лучше или по барабану? Мне продавец в магазине сказал "Что? Насосную подключить к ц.водопроводу? Нельзя".

[quote="adstern";p="15679238"]Картриджный фильтр перед насосом тоже нельзя по причине высоких сопротивлений на всасе. Все очистки после насоса.[/quote]
А перед насосом можно ваще не чистить?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="Сергей2";p="15679130"]Бак на 0,5 м3 ставить некуда.[/quote]
Поставьте на 0,2 м3. :)
Нужен бак-накопитель, он же - отстойник.
Изображение

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

По порядку от врезки:
кран 3/4; фильтр 1" косой с сеткой 400 мкм; счётчик 3/4, кран 3/4; обратный клапан 1", насосная станция c большим ижектором из нержавейки(?....?) , защита от сухого хода пластиковая в виде тройника и самой защиты (?....?), два корпуса ВВ20", в первом вспененый полиэтилен 20 мкм, во втором 5мкм, манометр 6 бар.
Из хорошего, перед манометром можно поставить редуктор давления.
Насосную станцию и корпуса ВВ, обязательно собрать на байпасах.

Аватара пользователя
VshMt!
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 21 авг 2008, 09:04
Репутация: 0

Сообщение VshMt! »

Я вас правильно понял?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

[quote="VshMt!";p="15680630"]
А кажите если насосную станцию скомплектовать баком на 80-120 л это хуже или лучше или по барабану?.[/quote]
Это дороже
[quote="VshMt!";p="15680630"]
Мне продавец в магазине сказал "Что? Насосную подключить к ц.водопроводу? Нельзя".?.[/quote]
Если насос с эжектором, то нельзя. Обычный нормальновсасывающий - можно
[quote="VshMt!";p="15680630"]
А перед насосом можно ваще не чистить?[/quote]
Перед насосом достаточно фильтр грубой очистки (1-3 мм)

Добавлено спустя 57 секунд:

[quote="Maesro";p="15683209"]Я бы поставил емкость с поплавком на входе.. [/quote]
В этом случае обязательно появляется стадия обеззараживания воды

Ответить