Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
сергей тверь
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 мар 2008, 23:25
Репутация: 0

давление воды

Сообщение сергей тверь »

Есть поселок в тверской области который мы эксплуатируем, народ живет вобщем нормальный но как говорится в семье ни без урода , так вот один урод измучал нас давлением воды в системе водопровода мы чтобы не расстраивать дядю установили повышающий насос на входе воды в дом, подняли давление до 4 атм., и сново дяде давление показалось низким может кто знает есть-ли нормы по минимальному давлению в системе водопровода или он может нас насиловать до бесконечности, все за ранее спасибо

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А 4кг в динамике, в точке разбора? Частенько встречаю: при закрытых кранах 5 и выше, а как отроют краник 2 и ниже.
Поставте ему "тюнинговый" манометр, что бы килограмм 8 показывал.
Встретил дизайнера - убей сразу!

aseskip
Претендент
Претендент
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 14:09
Репутация: 0
Откуда: Пермь

Сообщение aseskip »

Постановление Правительства РФ №307 от 23.05.2006 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" Приложение №1
Требования к качеству коммунальных услуг Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества

I. Холодное водоснабжение

1. Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам

.....3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора:
в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
у водоразборных колонок - не менее
0,1 МПа (1 кгс/кв. см) отклонение давления не допускается за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды:
при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента;
при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
И померяйте давление в точке разбора при расходе как уважаемый Грязнуля говорил. Привет Дяде облизывайте его далее если давление в динамике мало. :)