Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Закрываешь вводной кран, перед насосом, отключаешь насосос от сети. ОТКРЫВАЕШЬ самый ближний к насосу смеситель или кран, меряешь давление в баке, накачиваешь-спускаешь до 1,5 и все работает.
[quote="гpязнуля";p="15686095"]Закрываешь вводной кран, перед насосом, отключаешь насосос от сети. ОТКРЫВАЕШЬ самый ближний к насосу смеситель или кран, меряешь давление в баке, накачиваешь-спускаешь до 1,5 и все работает.[/quote] всё сделан но осталось также.работает рывками....
1. Нажать ниппель на расширителе и посмотреть - нет ли воды.
2. Однажды было - заросло грязью(известью) отверстие для воды на штуцере "чёрной коробочки" - после прочистки все заработало