Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
По расчёту диаметра трубы
Помогите с расчётом диаметра трубы ; общее водопотребление 38.65 м.куб.в сутки , 5.2 л в секунду. нужно посчитать водопровод ХВС и канализацию, у меня получается 110 по ХВС и 150 по канализации.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Завышеные это хорошо, я как раз боюсь, чтобы они были незаниженые, наличия пожарного расхода пока нет, но предполагается система пожаротущения на 4 площади по 350 кв.м, материал труб или ПВХ, или ППР, это после врезки, но с завышеными Вы меня признаюсь порадовали, Я ещё сомневаюсь насчёт канашки 150, думаю 200.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Чего вам то их жалеть, чёто неверно в моих расчётах, или вы просто по натуре жуть какой жалостливый, а мне например жаль Вас , вы ничё толком сказать неможете, только всех кругом жалеете, вы лучше меня пожалейте, на мне дичайшая ответственность, и на сегодняшний момент отсутствие каких либо боков ., и даже успеваю строительные (архитектурные) бока исправлять, так что жалейте лучше себя, а сомной или диалог или отдыхаем, а жалеть тут никого ненадо, нестоит собственную ограниченность прятать под виртуальной жалостью к комуто, ещё раз повторяю , жалеть тут никого ненадо, проект по наружным сетям разрабатывается серьёзной проектной организацией.
Вообще то скорость движения стоков в канализационной трубе должна быть не менее 0,7 м/с и заполнение не менее 0,3. В противном случае возможно заиливание трубы. Так что завышенный диаметр трубы - то же не хорошо (не говоря уже про экономическую нецелесообразность).
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация: