Опять верх горячий, низ холодный ?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
АлексПитер
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 15:11
Репутация: 0
Откуда: сподПитеру

Опять верх горячий, низ холодный ?

Сообщение АлексПитер »

продолжая изучать отопление в своем доме
(начало здесь http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=13181)

столкнулся с еще одной странностью, в доме стоит несколько радиаторов kermi fkv 22 400x1600 с нижним подключением. На радиаторах термоголовки. Все радиаторы включены через коллектора (на 3-м этаже свой коллектор, на 2-ом этаже свой коллектор, на 1-ом этаже свой коллектор). А один из таких радиаторов подключен через коллектор стоящий прямо в котельной, также через этот коллектор подключены еще 4 радиатора (маленьких керми) близкостоящие к котельной, сама котельная, соседняя кладовка, соседняя еще кладовка. Все эти радиаторы горячие, кроме этого большого, он сверху горячющий, а снизу холодный, подача горячющая, обратка абсолютно холодная. С чем это может быть связано ? Где искать, куда копать ?

воздуха нет, проверял.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re: Опять верх горячий, низ холодный ?

Сообщение Code »

[quote="АлексПитер";p="15687715"] Где искать, куда копать ?
[/quote]
Все вопросы уже были даны ответы :
[quote="Alekz";p="15686540"]Проблемы скорее всего в недостаточной циркуляции :roll: [/quote]

АлексПитер
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 15:11
Репутация: 0
Откуда: сподПитеру

Re: Опять верх горячий, низ холодный ?

Сообщение АлексПитер »

Все вопросы уже были даны ответы :
[quote="Alekz";p="15686540"]Проблемы скорее всего в недостаточной циркуляции :roll: [/quote][/quote]

*** а почему тогда батареи на 2 и 3 этажах полностью горячие, а эта батарея на уровне половину первого этажа (стоит на лестниничной площадке между 1 и 2 этажом 1.5 метра) нет ? ведь если циркуляция недостаточная то тогда до батарей на 3-м этаже (высота 7 метров) существенно сложнее продавить ?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re: Опять верх горячий, низ холодный ?

Сообщение Code »

[quote="АлексПитер";p="15687719"]
*** а почему тогда батареи на 2 и 3 этажах полностью горячие, а эта батарея на уровне половину первого этажа (стоит на лестниничной площадке между 1 и 2 этажом 1.5 метра) нет ? ведь если циркуляция недостаточная то тогда до батарей на 3-м этаже (высота 7 метров) существенно сложнее продавить ?[/quote]
Продолжаю цитировать ...
[quote="Alekz";p="15686540"] Но правильно сказали, что без схем, диаметров и т.д. решить такую задачку будет непросто. :cry:[/quote]

АлексПитер
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 15:11
Репутация: 0
Откуда: сподПитеру

Re: Опять верх горячий, низ холодный ?

Сообщение АлексПитер »

[quote="Alekz";p="15686540"] Но правильно сказали, что без схем, диаметров и т.д. решить такую задачку будет непросто. :cry:[/quote]

*** вот дорисовал схемку. Вентили на коллекторах все открыты на полную на все 4 батареи.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re: Опять верх горячий, низ холодный ?

Сообщение Code »

[quote="АлексПитер";p="15687733"]*** вот дорисовал схемку. Вентили на коллекторах все открыты на полную на все 4 батареи.[/quote]
Схема все равно вызывает вопросы "А один из таких радиаторов подключен через коллектор стоящий прямо в котельной, также через этот коллектор подключены еще 4 радиатора (маленьких керми)" 1+4=4?

Малые радиаторы стоят рядом с коллектором, а большой далеко. Весь проток распределяется в малые радиаторы, стоящие рядом.
Попробуйте сбалансировать ветки коллектора на 4 закрытием вентилей веток 1-3.

АлексПитер
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 15:11
Репутация: 0
Откуда: сподПитеру

Re: Опять верх горячий, низ холодный ?

Сообщение АлексПитер »

[quote="Code";p="15687736"][quote="АлексПитер";p="15687733"]*** вот дорисовал схемку. Вентили на коллекторах все открыты на полную на все 4 батареи.[/quote]
Схема все равно вызывает вопросы "А один из таких радиаторов подключен через коллектор стоящий прямо в котельной, также через этот коллектор подключены еще 4 радиатора (маленьких керми)" 1+4=4?

Малые радиаторы стоят рядом с коллектором, а большой далеко. Весь проток распределяется в малые радиаторы, стоящие рядом.
Попробуйте сбалансировать ветки коллектора на 4 закрытием вентилей веток 1-3.[/quote]

*** извените, да ошибся ! всего 4 радиатора включая этот !

попробую позакрывать.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Попытался разобраться в схеме, сверяясь с текстом. Чувствую - моск закипает :lol: Не, ребята, нанимайте ка вы специалистов, ну вас нафик.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

АлексПитер
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 15:11
Репутация: 0
Откуда: сподПитеру

Сообщение АлексПитер »

[quote="Прохожий";p="15687740"]Попытался разобраться в схеме, сверяясь с текстом. Чувствую - моск закипает :lol: Не, ребята, нанимайте ка вы специалистов, ну вас нафик.[/quote]

*** да гдешь их взять то ? специалистов этих. Торговцев (втюхивателей) пруд пруди, а специалистов то нету.

Приезжайте в гости, пусть на месте моск успокоится :-)

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="АлексПитер";p="15687741"]Приезжайте в гости, пусть на месте моск успокоится :-)[/quote]
Таак, не отвлекайтесь, потом выпьете :)
Что получается? Закройте три крана нафик, за десять минут большой радиатор должен нагреться.

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Ну не втюхиватели же монтировали наверное... :pilot: Автора!!!
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

АлексПитер
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 15:11
Репутация: 0
Откуда: сподПитеру

Сообщение АлексПитер »

писал же, нету их больше.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»