Проблема следующая:
2-комнатная квартира в панельном доме (проект П44 или что-то такое, кухня рядом с туалетом в общем), проходит вялотекущий :D ремонт.
Пару дней назад поставили новый кухонный гарнитур, с вытяжкой, которую гофрированной трубой воткнули в вытяжное отверстие.
Сегодня заметил, что когда вытяжку включаешь воздух напрямую идет в вентиляцию туалета, этакий круговорот воздуха в квартире происходит.
Вопрос: Так должно быть или где-то забита труба вытяжная?
Поможет ли установка вентилятора в туалете, и его одновременное включение с вытяжкой в кухне?

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

И они начнут соревноваться кто из них сильнее :D .

Возможно вентканал забит дохлыми кошками, а может поможет установка обратного клапана в туалете.

daedalus
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 апр 2008, 10:19
Репутация: 0

Сообщение daedalus »

Насчет соревнования я не подумал.
А что такое обратный клапан? Картинку или ссылку можно, чтоб посмотреть как оно вообще выглядит и что искать?

MegaMozg169
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
Репутация: 0
Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
Контактная информация:

Сообщение MegaMozg169 »

http://vents.ru/catalog?filter_category ... f&start=72

там внизу есть соединители с обратным клапаном.

Аватара пользователя
Nkassandra
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 май 2008, 10:47
Репутация: 0

Сообщение Nkassandra »

Может быть лучше разобраться почему вытяжка туалета и кухни объединены? Вообще-то должны быть самостоятельные каналы.

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

[quote="Nkassandra";p="15689258"]Вообще-то должны...[/quote], ой, как часто они забывают о своём долге! Тоже такую проблемму встречал, канал не забитый, но не только внутри квартиры, иногда и между квартирами "запахообмен".

Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
Репутация: 3

Сообщение Вячеслав Дрейдин »

Судя по всему вам "повезло", у вас вытяжку объединили (они у вас на одной стене?), обратный клапан как вам и советовали ставить прийдеться, причём не один а два.
И ещё...а ранее не замечали перетекания воздуха из кухни в санузел?

ЯцЛитнев
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 07:12
Репутация: 1

Re: Вытяжка на кухне в панельном доме

Сообщение ЯцЛитнев »

[quote="daedalus";p="15687937"]Вопрос: Так должно быть или где-то забита труба вытяжная?[/quote]
Так и должно быть. Вспомните школьную задачу про бассейн, где в одну трубу втекает, а из другой, соответственно, вытекает...
У вас та же задача только наоборот: вытекает и втекает.
У вас могут быть неплотности между каналами, но это ничего не меняет. Если сделать вашу вентиляцию идеальной - результат будет ровно тот же. Выкачиваете воздух из квартиры с кухонными запахами - будьте добры, получите воздух с запахами туалетными.
Кстати, никаких дохлых кошек и объединенных каналов в П-44 быть не может.
У вас две ошибки: вытяжка не подключается к венканалу и не сделали приток воздуха в помещение.

avl
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 13:51
Репутация: 0

Re: Вытяжка на кухне в панельном доме

Сообщение avl »

daedalus писал(а):Проблема следующая:
2Вопрос: Так должно быть или где-то забита труба вытяжная?
Поможет ли установка вентилятора в туалете, и его одновременное включение с вытяжкой в кухне?
Подтверждаю, жил в 1-комнатной в П44. При включении вытяжки на кухне, дуло в ванной и с/у (они совмещены). Расстояние между вентканалами 2 метра.